Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

06.03.2009 в 22:42:32

Можно ли подключить комнатный термостат Fiv regolo нагрузкой 220 В к котлу Ferolli??

А в паспорте на котел написано что напряжение нельзя 220 В... (см.вкладку)

0
Вложение
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

06.03.2009 в 23:03:38

FIV REGOLO 2001040 - 2-х контактный с индикатором + перекл. зима/лето/выкл
FIV REGOLO 2001038 - 3-х контактный с индикатором + выключатель
FIV REGOLO 2001036 - 3-х контактный с индикатором + независимый выключатель
FIV REGOLO 2001034 - 3-х контактный с индикатором
FIV REGOLO 2001032 - 3-х контактный Вы собственно какой из них хотите установить, по картинке видно только мыльные разводы:) .

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

06.03.2009 в 23:05:13

Какая разница!? У них у всех запитка 220 В... у меня кажется 36-ой...

Термостат к котлу комплектовала фирма... никаких косяков по комплектации не было... систему собираю сам по их схеме... на схемке подключения одна линия L вторая нейтраль N. схема с сайта FIV... другой не нашел. она же на крышке термостата.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

06.03.2009 в 23:19:15

Зачем так громко? Разница великая. В случае с котлом Ferolli, настенный термостат является всего лишь выключателем.
А насчёт запитки: механизм ограничения/блокировки температуры;
класс защиты IP 20;
защита от замерзания;
двойная изоляция;
коммутируемая нагрузка 10(2,5) А 250 В;
диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С;
температурный перепад срабатывания 1,4 °С (4 °С/час);
вес 130 145 г.
Это паспортные данные 36-го. Сейчас в котле, в клеммах подключения термостата установлена перемычка. Сняв перемычку и включив вместо неё термостат (если точнее реле-регулятор), Вы как-бы устанавливаете эту перемычку обратно (только теперь она становится немного умнее). Никакое внешнее питание термостату не требуется.
Шильдики с запретом заводить внешнее питание на клеммы термостатов, в последнее время можно увидеть почти во всех котлах, ибо много плат на помойках уже:) .

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

06.03.2009 в 23:24:16

Так в первую очередь я и делал! Не работает! на клемах где была перемычка напряжения нет, проверил... что значит коммутируемая нагрузка 250 В? я так понял требуется всё-таки внешнее питание на термостат.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

06.03.2009 в 23:33:00

При работе котла в отопительном режиме (горелка работает), вы пробовали эту перемычку просто снять? Коммутируемая нагрузка - означает ток, который реле может пропустить, без вреда для своего здоровья.

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

06.03.2009 в 23:46:16

При снятой перемычке котел не работает. НЕ работает так же при выключенном термостате(цепь размыкается-по схеме так же),но на включение (слышен щелчок-контакт замыкается) не реагирует.И вообще при подключении термостата умная электроника котла должна его опознавать ...

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 00:02:43

Она его и опознаёт (как замкнутую или разомкнутую пермычку). На сайте указаны пять вариантов схем. Ни одного толком не разглядеть. Можете выложить схему в читаемом виде? Или ждите тех, кто возился именно с 36-м.

Вот такой например, видимый вариант:

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:07:50

...смущает,что:1. на клеммах котла нет напряжения. .2.на схеме L и N 3.а напряжение должно быть, иначе как лампочка работы термостата загорится

Может вопрос в котле? PS:принцип тот же у всех REGOLO
А в инструкции НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220 В!!!

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 00:15:53

ПАСМФАН Схема указанная в пост-1, отличаетс от схемы указанной в пост-9. Какая из них указана на крышке вашего реле?

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:22:30

Какая разница? Принципиально откуда взять напряжение? У меня как пост1.

0
Вложение
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 00:34:15

Не надо Вам его ниоткуда брать. Это сигнальный ток. Мааленький такой.
Совсем по простому: котёл отправляя сигнал (десятые, если не сотые Ампера) на перемычку (реле) спрашивает: "НАДО - ?"/ Если/ сигнал проходит по перемычке (замкнутому в остывшем помещении реле) /ТО/ котёл получает ответ: "НАДО - !" и принимает решение о влючении горелки.
В противном случае - отправленный на перемычку (реле) сигнал в котёл не возвращается и котёл остаётся в режиме ожидания.

Индикатор при таком использовании (выключатель котла) гореть не будет .

Что в регуляторе находится на клемме-3? Посмотрите. Не резистор случайно?

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:43:12

Но ведь не работает- пост№7!!! А в инструкции НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220 В!!http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

07.03.2009 в 00:48:12

Ещёраз: посмотрите что в ВАШЕМ реле на клемме 3 - РЕЗИСТОР? Не по схеме посмотрите а в "железе".
И в инструкции к чему 220 - в инструкции к котлу или в инструкции к реле. Я например в инструкции к реле вижу 250, да и то - это напряжение коммутируемого тока, а не тока запитки.

0
Аватар пользователя
ПАСМФАН

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 40

07.03.2009 в 00:59:50

Термостат в доме в деревне-посмотрю -ответ толькочерез неделю. Вообще-то я вспоминаю :пытался разглядеть-кажется все было по схеме.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу