Уважаемые коллеги, у кого есть реальный опыт эксплуатации и ремонта колонок Beretta прошу совета. Колонка с автоматическим поджигом от потока воды. Колонке 7 лет, никто ничего с ней не делал. Старый хозяин утверждает, что первые пять лет грела воду изумительно. В настоящий момент вода идет едва теплая. При открытии одного крана горячей воды колонка загорается от силы наполовину мощности. Поток воды очень приличный, живу с газовыми колонками 20 лет, поэтому могу сказать это осознано. Естественно, вода чуть теплая. При открытии еще одного крана колонка разгорается на полную мощность, но за счет большого потока вода все равно не более чем теплая (градусов 30). Я приоткрывал при открытом одном кране шток газового вентиля - начинает гореть отлично и вода нагревается градусов до 50. Если кто сталкивался с подобной проблемой на этих колонках прошу КОНКРЕТНОЙ помощи. Общими мыслями могу поделиться сам, т.к. ремонтирую колонки регулярно и прекрасно понимаю, что проблема в датчике потока или термостате, но разбирать их без нужды не хочется, колонка по устройству на порядок сложнее Electrolux или Нева.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

06.03.2007 в 09:31:29

#357329

Если в этой колонке есть резиновая диафрагма (мембрана) на датчике расхода воды - значит 99% за то, что её надо менять.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.03.2007 в 18:11:07

#357804

Естественно, что она там есть. Просто если бы она была дырявая, то колонка не загоралась бы вообще.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

06.03.2007 в 19:10:57

#357856

Голубчик, я где-то упомянул слово "дырявая" ? Просто резина вытягивается и деформируется и не передает усилие на автомат газа. (3 года в слесарях-газовиках в своё время этим занимался, правда тогда колонки не были такие навороченные...)

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.03.2007 в 20:41:43

#357928

Уважаемый коллега, спасибо за ответ, может быть и вправду дело в этом, но некоторые сомнения навеивает почти 12 летний опыт работы дома колонки Elektrolux. В ней трижды пришлось перебирать и смазывать узел управления газом, но с резиной проблемы там не возникли, только с вымыванием смазки. По опыту, проблемы с резиной - головная боль наших совдеповских колонок, буржуйские этим не страдают. В соседнем посте увидел мудрую мысль про наличие регулировочного винта на силу протока, поищу может и тут есть регулировки уровня пламени от скорости протока, которые сбили местные косорукие газовщики.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

08.03.2007 в 20:57:45

#359471

Уважаемые коллеги, кому интересно. Дело оказалось в неисправном термостате. Колонка с модулируемой горелкой, которая имеет обратную связь по температуре горячей воды. Т.е. зажигание происходит при минимально допустимом потоке воды, далее горелка выходит на максимальную мощность, а затем термостат убавляет мощность горелки до такого уровня, чтобы температура воды соответствовала величине выставленой на термостате. Вот он то и оказался причиной всех бед. Пока установил дополнительную шайбу, чтобы выставить термостат на заданную температуру, но правильнее будет со временем заменить.