13.05.2009 в 22:54:21
Добрый вечер! При замене труб на МП газовая колонка перестала греть воду - течет едва теплая. При первом запуске трубы подачи ГВ пошумели и перестали, а вода так и не греется. Чем это лечится? Есть у кого-нибудь какие-либо сображения?
13.05.2009 в 23:00:26
Давление воды на выходе изменилось?
13.05.2009 в 23:04:36
Не поняла вопроса. Давление ХВ на входе точно изменилось - пришлось подкручивать штатные фитинги на трубах в колонке, чтоб холодная вода не лилась ручьями.... P.S. Нужно новую колонку покупать,да?((
13.05.2009 в 23:20:44
Немного по-другому, если на смесителе включить горячую воду, вода течет как раньше или по-другому? Какие трубы МП поставили 16 или 20 ?
13.05.2009 в 23:25:11
Смес и трубы новые, до этого стоял смес на душ и на умывальник один, теперь он снят. Напор воды, есс-но, выше (старые трубы были сильно зас...ны). Трубы 16 (Valtek)
13.05.2009 в 23:28:38
Вы так так про давление воды и не ответили, трубы надо ставить 20, 16 маловато будет....
13.05.2009 в 23:30:52
Давление теперь повыше. Но что толку - вода-то холодная..((( А как быть? Менять свежеустановленные трубы на новые??
13.05.2009 в 23:32:57
А какая колонка и сколько лет, ее хоть раз чистили? П.с. возможно мембрана в лягушке износилась...
13.05.2009 в 23:36:00
Колонка - какая-то Нева, чистили год назад примерно. Вода при старых трубах грелась хорошо, не было никаких перепадов температур...
13.05.2009 в 23:38:25
Jamilja написал : Нужно новую колонку покупать,да
да . или старую чинить...
13.05.2009 в 23:40:32
Колонка отечественная или импортная? Я не специалист, но могу расказать с чем сталкивался я. У меня НЕВА. Если давление воды на выходе из колонки (т.е. ГВ) такое же как и было, надо проверить происходит ли поджиг основного факела. Если да, то вероятная причина в забитости сажей решетки змеевика-нагревателя. Если нет, то вероятно разорвалась мембрана в...(не знаю как называется) в нижней части колонки от подводяшего трубопровода в форме тарелки. Если напор недостаточен для поджига, то в этой тарелке на входе стоит сеточка, а на выходе жиклер. Посмотреть, почистить.
13.05.2009 в 23:40:59
Байпасс написал :
Чинить - в смысле, вызывать газовщика?
13.05.2009 в 23:43:27
Странно все это попробуйте вызвать специалиста для проверки\чистки. П.с. Имхо, НЕва - это Г, лучше возьмите что-нибудь из AEG, Electrolux, Beretta с розжигом от батареек...
13.05.2009 в 23:52:02
Сейчас посмотрела - при включении ГВ основной факет не зажигается..((( По-любому, спасибо всем за ответы, придется вызывать газовщика..(((
14.05.2009 в 08:35:53
ch4pter написал : трубы надо ставить 20, 16 маловато будет....
только не надо баек, ладно.