23.12.2009 в 11:08:03
Кстати звонил в сервис, они говорят, что старые котлы конверсионного производства шли с реле, ток они их на пускатели меняли.
Не только производство, но и сервис совковый остался. Хотя по голосу пацан молодой, они размножаются;)
23.12.2009 в 11:08:57
AndiGG
а на входные цепи реле токоограничивающий резистор ставили или прямо с катушки пускателя запитали?
Вместо катушки, без всяких никаких резисторов. В этих реле, как я понял, токоограничение по управлению уже присутствует.
23.12.2009 в 11:14:30
Ну слава Богу. Осталось купить. Только блок управления смонтировал неподалёку от радиатора (батареи) это не гуд! У Вас то в холодном подвале! Ладно продумаем охлаждение. :) Спасибо большое! С уважением Андрей.
23.12.2009 в 15:38:33
В импортных котлах пускатели уже лет двадцать никто не ставит. На 40А придется рассеивать примерно 40 вт. мощности (падение на симисторе около 1 В). Я так думаю, лучше засадить это реле с радиатором прямо на корпус, там должна быть гальваническая развязка от корпуса.
24.12.2009 в 04:51:17
Ну да так и засадить. Только в ящике выпилить отверстие сверху и снизу для решётки (для циркуляции воздуха) Обещали привезти реле 40 дней поставка +10 дней новогодние каникулы. Наэто время пускатель придётся зашить в подушку.;)
25.01.2010 в 06:34:22
dmvt1 написал : Тактует от избытка мощности или плохой циркуляции.
Возникла следующая проблема. Котёл тактует, от избытка мощности, но ТЭН менять не хочется, т.к. удовлетворяет динамика нагрева помещения. Затем после разогрева необходимо организовать отключение для охлаждения воды на 2-3 градуса. К примеру отключение котла 73 градуса, включение 70 и т.д. Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой, как выполнить регулировку.
25.01.2010 в 09:41:22
AndiGG
Возникла следующая проблема. Котёл тактует, от избытка мощности,
Было абсолютно то же самое. Уже подумывал было поставить таймер для ограничения времени выбега насоса 1-1,5 мин., но тут ТЭН прогорел (от накипи, стеночки у него у штатного хоть и из нержи, но - никакие по толщине), поменял на 5 кВт медный. Тактовать перестал. Но вот в эти морозы, которые щас, 5 кВт хватает тока-тока. Родной ТЭН продержался, кстати, меньше 2-х отопительных сезонов (умер к марту прошлой зимы).
25.01.2010 в 10:51:47
Фил-2000 написал :
С какой периодичностью сейчас срабатывает? И какой примерно разброс температуры воды при включении и отключении?
И когда на улице тепло сейчас не тактует?
25.01.2010 в 10:54:28
А какой принцип работы датчика температуры, какая разница на срабатывание и возврат?
25.01.2010 в 11:05:03
AndiGG С какой периодичностью сейчас срабатывает?
Пашет постоянно. Терморегулятор - на максимуме. Насос на 3-й скорости.
AndiGG
И какой примерно разброс температуры воды при включении и отключении?
Гистерезис у него градусов 6-8 навскидку, но точно не мерял.
AndiGG
И когда на улице тепло сейчас не тактует?
Тактует, конечно (когда тепло на улице, естессно). Но меньше. Подбираю ручками по температуре воздуха в помещении терморегулятором и скоростью насоса. Обычно, до минус 5-7 на улице - термодатчик на 40-45 градусов, насос на 1-ю скорость, до -12-15 - вторая скорость и 60-65 градусов. Период выходит примерно 15-25 минут.
AndiGG
А какой принцип работы датчика температуры,
Обычная термопара, по моему.
25.01.2010 в 11:26:17
Если термопара, хорошо, на вид какойто угольный.
У ТЭНа хоть и небольшой пусковой ток 1,4, и в режиме тактования получается перерасход электроэнергии. Насо у меня работает постоянно на 1 скорости. Нужно придумать работу котла автоматически (без регулировок), т.к. находится без присмотра, в доме живёт пристарелая Мама. Пока в голове не уложилось, как сделать. Нужно поставить контроль температуры комнаты 25 градусов. и по воде на пуск и возврат.
25.01.2010 в 11:56:17
AndiGG
Пока в голове не уложилось, как сделать.
В разрыв цепи управления пусковым реле - комнатный термостат с НЗ контактами и гистерезисом в 2-3 градуса плюс таймер задержки выключения на насос?
25.01.2010 в 12:34:09
Верно! 1.На плате управления есть разъём для подключения комнатного термостата (это будет регулировка от температуры на улице тепло-холодно) 2.А вот отключать насос нельзя, вода быстро перегревается. Надо наверно датчик в котле заменить на что-то с гистерезисом 2-3 градуса. (регулировка температуры воды).
25.01.2010 в 12:41:34
AndiGG 2.А вот отключать насос нельзя, вода быстро перегревается.
Почему? Если управление на таймер взять с ТЭНА, т.е., пока напряжение на ТЭНЕ есть - насос пашет, напряжение пропало - пашет установленное время задержки выключения, при включении ТЭНА тут же запускается.
25.01.2010 в 13:19:36
Ну да если при отключеном ТЭНе, то можно. Поставить реле времени с большим диапазоном регулировки и тогда можно добиться режима при котором тактования при тёплой и холодной погоде не будет.