Фил-2000 написал :

С какой периодичностью сейчас срабатывает? И какой примерно разброс температуры воды при включении и отключении?

И когда на улице тепло сейчас не тактует?

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

25.01.2010 в 10:54:28

А какой принцип работы датчика температуры, какая разница на срабатывание и возврат?

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

25.01.2010 в 11:05:03

AndiGG С какой периодичностью сейчас срабатывает?

Пашет постоянно. Терморегулятор - на максимуме. Насос на 3-й скорости.

AndiGG
И какой примерно разброс температуры воды при включении и отключении?

Гистерезис у него градусов 6-8 навскидку, но точно не мерял.

AndiGG
И когда на улице тепло сейчас не тактует?

Тактует, конечно (когда тепло на улице, естессно). Но меньше. Подбираю ручками по температуре воздуха в помещении терморегулятором и скоростью насоса. Обычно, до минус 5-7 на улице - термодатчик на 40-45 градусов, насос на 1-ю скорость, до -12-15 - вторая скорость и 60-65 градусов. Период выходит примерно 15-25 минут.

AndiGG
А какой принцип работы датчика температуры,

Обычная термопара, по моему.

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

25.01.2010 в 11:26:17

Если термопара, хорошо, на вид какойто угольный.

У ТЭНа хоть и небольшой пусковой ток 1,4, и в режиме тактования получается перерасход электроэнергии. Насо у меня работает постоянно на 1 скорости. Нужно придумать работу котла автоматически (без регулировок), т.к. находится без присмотра, в доме живёт пристарелая Мама. Пока в голове не уложилось, как сделать. Нужно поставить контроль температуры комнаты 25 градусов. и по воде на пуск и возврат.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

25.01.2010 в 11:56:17

AndiGG
Пока в голове не уложилось, как сделать.

В разрыв цепи управления пусковым реле - комнатный термостат с НЗ контактами и гистерезисом в 2-3 градуса плюс таймер задержки выключения на насос?

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

25.01.2010 в 12:34:09

Верно! 1.На плате управления есть разъём для подключения комнатного термостата (это будет регулировка от температуры на улице тепло-холодно) 2.А вот отключать насос нельзя, вода быстро перегревается. Надо наверно датчик в котле заменить на что-то с гистерезисом 2-3 градуса. (регулировка температуры воды).

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

25.01.2010 в 12:41:34

AndiGG 2.А вот отключать насос нельзя, вода быстро перегревается.

Почему? Если управление на таймер взять с ТЭНА, т.е., пока напряжение на ТЭНЕ есть - насос пашет, напряжение пропало - пашет установленное время задержки выключения, при включении ТЭНА тут же запускается.

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

25.01.2010 в 13:19:36

Ну да если при отключеном ТЭНе, то можно. Поставить реле времени с большим диапазоном регулировки и тогда можно добиться режима при котором тактования при тёплой и холодной погоде не будет.

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

26.01.2010 в 06:15:11

Придумал! Насос воообще не отключаем, зачем отключать, не понимаю.

Последовательно ставим контакты реле времени и датчика температуры комнаты.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

26.01.2010 в 09:11:04

AndiGG
зачем отключать, не понимаю.

Чтобы меньше тактовал. Пока теплоноситель остывает в батареях, отдавая тепло в помещение, в отсутствие циркуляции тот объем воды, что находится внутри котла, остывает медленнее. И начало следующего цикла нагрева откладыватся на какое-то время. Соответственно, теплоноситель в батареях остывает до более низкой температуры, чем при наличии циркуляции. И, соответственно, цикл прогрева всего объема при возобновлении циркуляции, увеличивается. По моим прикидкам (чисто эмпирическим, формулами нужными не владею), тактование таким образом можно снизить в 2 раза и более (подбором времени постциркуляции и температурой на встроенном в котел термостате).

0
AndiGG
AndiGG
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Кемерово

Сообщений: 26

26.01.2010 в 09:58:46

Прошу прощения, может Вы меня не поняли! После нагрева на заданную величину и отключении ТЭНа, ставим при помощи реле времени, ну скажем отвлечённо 20 минут остывание теплоносителя, за тем очередной цикл. При 6кВТ нагрев будет происходить около 5 минут. А охлаждение примерно 20 минут. И ещё воздушным дотчиком контролируем темаературу на случай потепления на улице. При оттключении насоса Вы говорите вода дольшн остывает, может быть. Но тепло отдаётся в комнату, это не потери.

0