Аватар пользователя
Sergory

Местный

Регистрация: 04.04.2008

Москва

Сообщений: 26

28.12.2009 в 13:54:13

#1556926

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать разводку под отопление сельского дома 50кв.м. от котла типа Dakon. Вернее основой всё понятно, но есть одно "НО" Планировалось сделать систему с насосом на обратке, но в деревне регулярно отключают электричество получается, что насос может встать посреди ночи, терморегулятор возможно спасет котел от перегрева, но есть ли какие либо мысли, как еще обезопасить систему на случай отключения насоса? На рынке продавец котла посоветовал рядом с котлом повесить еще один радиатор (отдельно от основного контура отопления и в обход насоса) который и будет отбирать тепло в случае если насос встанет. Еще какие нибудь варианты существуют?

Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

28.12.2009 в 14:00:38

#1556940

бесперебойник поставьте и делов то....Потребляемая мощность насоса 200-300 ватт.Не думаю что у вас отключают электричество более чем на сутки...

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
Sergory

Местный

Регистрация: 04.04.2008

Москва

Сообщений: 26

28.12.2009 в 14:23:24

#1556972

Была мысль на счет бесперебойника есть в наличии APC Smart 750va выходная мощность 500 Вт (куплен был для поддержания домашнего инкубатора), после установки открылась еще одна проблема, ему не хватает силы тока для полноценной зарядки (постоянно переходит на работу от батарей), пришлось еще и стабилизатор покупать Defender AVR 2000va

итого 8 т.руб бесперебойник + 2 тр за стабилизатор. Получается "огород" какойто, всё это щелкает и греется (скачки напряжения). Вот и думаю, есть ли еще какие способы?

Аватар пользователя
seroga67

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

28.12.2009 в 16:52:26

#1557245

Если домик 50 квадратов, надо сделать гравитационную систему с насосом.В случае отключения эл-ва циркуляция все равно будет, только не так интенсивно. Все будет работать и без насоса если правильно сделаны уклоны и обратка котла ниже или на уровне низа батарей.

Аватар пользователя
seroga67

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

28.12.2009 в 16:52:29

#1557246

Если домик 50 квадратов, надо сделать гравитационную систему с насосом.В случае отключения эл-ва циркуляция все равно будет, только не так интенсивно. Все будет работать и без насоса если правильно сделаны уклоны и обратка котла ниже или на уровне низа батарей.

Аватар пользователя
Sergory

Местный

Регистрация: 04.04.2008

Москва

Сообщений: 26

28.12.2009 в 17:10:18

#1557284

крыльчатка выключеного насоса не будет блокировать движение воды?

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

28.12.2009 в 17:58:19

#1557384

Sergory написал : крыльчатка выключеного насоса не будет блокировать движение воды?

будет , баипасс вам нужен будет

Аватар пользователя
seroga67

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

28.12.2009 в 18:59:39

#1557487

Не будет!!! Проверено!

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

28.12.2009 в 19:14:53

#1557505

seroga67 написал : Не будет!!! Проверено!

значительно будет задерживать проход воды ,циркуляция будет,но слабая;)

Аватар пользователя
seroga67

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

28.12.2009 в 20:24:38

#1557633

У меня дом 84 кв.м. насос 25 grundfoss, шесть лет работает без каких либо проблем! причем работает на 1й скорости, потребление эл. энергии 25 Вт в час! Спорить ни с кем не буду, не вижу смысла. А работать будет 100%!

Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

29.12.2009 в 22:39:19

#1559782

я такой вопрос на форуме задавал. Посмторите по поиску.

Аватар пользователя
Николай_2

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Курган

Сообщений: 58

31.12.2009 в 19:29:49

#1562699

Sergory ну на самом деле не хватает напряжения. Просто уменьшите чувствительность Вашего УПС и больше ничего изобретать не нужно. Удачи.

Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

31.12.2009 в 20:50:13

#1562805

Sergory написал : Была мысль на счет бесперебойника

Немного глобальнее думать можно. У мну стоит поверком-КИНГ 800. Раньше брал для компа, потом подключать к нему начал телик, переноску для света на случай отключения электричества. Надоело, и при ремонте дома ПЕРЕДЕЛАЛ всю разводку, меня проводку и схему. В щитке почти два десятка автоматов - силовых и на освещение ( свет и котел по 2 и 3А) в каждую комнату отдельно. освещение и котел подключены к УПС, т.е. через второй автомат идет с заземлением на упс, с него обратно в щиток и так распределение. К родным двум АКБ по 17Ач*12В, подключил еще два по 75Ач*12В. Итого мощщаа ого-го. при выборе упс смотрите на характеристики котла - моему авангарду и зятьковскому фундиталу подходят с квазисинусоидой, но насос МАлыш не качает - форма синусоиды не та :(. Но уже несколько лет котлы работают и у меня и у зятька. У него поверком-Империал. Нормально - в селе свет вырубился, а дома у нас горит свет и смотрим телик. Тем паче ВСЕ лампочки- сберегайки по 45 и 55 ватт (большие - лупят отлично - космос).
Поэтому запросы растут, а потом захочется и автономно свет иметь - так может упс поставить нормальный, способный на холодный запуск - сядут АКБ, вытащил штекера и поставил два других - мне не приходилось - просто ограничивал себя. если выключали на сутки и более - то комп не включал - он больше всего кушает, а родителей не ограничиваю. Иногда выходят - Что, света нет? Пищит из подсобки, да и утюг не работает или холодильник :). Розетки к автономке не подключены, только в моей комнате и около телика с двд и спутниковым рессивером - и усё. А еще около котла - но он постоянно подключен, так что не перегрузят линию. ИМХО

Аватар пользователя
Sergory

Местный

Регистрация: 04.04.2008

Москва

Сообщений: 26

11.01.2010 в 09:10:04

#1580624

Спасибо большое всем кто откликнулся.

ИБП решили поставить в "спальне". Ночью точно будет слышно если электричество отключится, а днем сами увидим.

Еще один вопрос возник, а почему нельзя металлопластиковые трубы использовать для монтажа отопления? (в какой то теме на этом форуме прочитал). На работе у сотрудника котел (газовый), ему монтировали всё на металлопластике, вроде проблем не возникло.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

11.01.2010 в 09:29:54

#1580640

seroga67 написал : Не будет!!! Проверено!

Причем не раз,работают такие системы и без байпаса сутками,при остановленном насосе,уклон системы,само собой разумеющийся факт.

Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

12.01.2010 в 18:07:06

#1583770

seroga67 написал :

+1

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.01.2010 в 18:15:13

#1583790

Sergory написал : Еще один вопрос возник, а почему нельзя металлопластиковые трубы использовать для монтажа отопления?

Можно и нужно.У МП есть некоторые ограничения только для использования на центральном отоплении.

Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

12.01.2010 в 21:16:32

#1584214

Sergory написал : ИБП решили поставить в "спальне". Ночью точно будет слышно если электричество отключится, а днем сами увидим.

ИМХО - не нужно так. Гудеж будет, а потом, если захотите поставить доп АКБ, то уже нельзя - автомобильные АКБ выделять будут газы, что для здоровья - не гуд. Ставить герметичные - дорого по номиналам. Доп АКБ ставить ХОРОШИЙ. Если поставить туфту дешевую - то будет испаряться вода, и требует доликвки. Этого почти нет в АКБ с высоким содержанием сурьмы или висмута. Проверено - писал не раз. Титаны и подобное - для упс = гуано. Был Тудор-Миллениум для тяжелых условий - за 7 лет не залито совсем воды, хотя после 4 лет работы в бесперебойнике до сих пор пашет на шахе. Можно типа Варта БлюДинамик-необслужки. Да и для здоровья нормуль.

Аватар пользователя
Sergory

Местный

Регистрация: 04.04.2008

Москва

Сообщений: 26

13.01.2010 в 10:44:15

#1585287

ИБП APC Smart UPS 750 VA (обычный компьютерный). Где то прочитал что для насоса нужен "особый" ИБП, но тема переросла в спор и вроде в конце дискуссии согласились что и компьютерный подойдет.

Аватар пользователя
myxamor

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 17

16.01.2010 в 17:11:36

#1592355

тоже интересует данный вопрос, но у меня ситуация несколько другая, имею котёл OPOP и электрокотёл zota 4,5 квт, к последнему и подключен насос. есть в наличии бесперебойники и е5сть тяговый аккум 105 ампер. можно ли это всё объеденить???

Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

16.01.2010 в 18:03:21

#1592459

Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя - 1 вариант. Печное отопление (камин) с экономайзером - 2 вариант.