29.12.2009 в 02:44:22
#1558327
Здравствуйте друзья!
Купил 7 дней назад сливной механизм (2-х кнопочный) в бачок унитаза, французской компании Wirquin (wirquin.com). Установил быстро и без проблем, отлично смывает в двух режимах неполный - 3 литра, полный - 6 литров.Однако бьюс уже 4 сутки, с незначительной протечкой воды справой стороны унитаза.Что может быть ума не приложу? Все прокладки силиконовые отличного качества, подложены под механизмы и затянуты спецальным ключём по самые не хочу.Спускал воду, далее набирал пол-литра до уровня смывного канала....вроде не течёт, значит прокладка под основной конструкцией в норме.Далее пытался на красный шток сверху накладывать пластинку металлическую для прижима, нифига не помогает,вода сочится.Вчера снял сам клапан с основанием,просушил и со строны прижима сливного канала тонким слоем промазал силиконовой смазкой, подогнал её, смотрю ровно запирает сливное отверстие...Блин набираю вода в бачок...опять двадцать пять...сочится и всё тут... Ребята может кто-то из Вас занимался подобной подгонкой или сталкивался с проблемой,пожалуйста выскажите рекомендации и соображения? Почти под лупой рассмотрел все детали механизма,предраться не к чему,грамотно и качественно всё сделано.Бачок в продольном и поперечном отношении стоит относительно ровно, пузырёк в уровне в пределах разумного находится. До этого, стоял наш российский механизм подобной конструкции, с резиновой запирающей пластиной, так тоже самое всё туго было закручено и подогнано,однако течь справа отмечалась. Признателен за помощь.
29.12.2009 в 03:05:32
#1558348
2Olezich а если поменьше сделать, не 6 а 5,5? Может вода выталкивает, особенности формы бачка?
30.12.2009 в 00:57:23
#1560060
masters Сегодня попробовал постепенно уменьшать обьём воды в бачке. Ничего не получается, вода сочится по прежнему:( Французы сегодня тоже откликнулись, только не пойму через 7 дней силиконовый клапан пришёл в негодность??? Быть такого не может, согласен? Надо как-то додумывать ситуацию.
30.12.2009 в 01:36:45
#1560091
Olezich написал : кто-то из Вас занимался подобной подгонкой или сталкивался с проблемой
Если честно ни разу такого не было.
16.03.2014 в 18:55:51
#4421499
Подниму тему. Поставил такой же сливной механизм в новый бачок лобненский. На тестдрайве потекло мимо клапана. Затяжка не помогала. Выяснилось, что толщина стенок бачка у сливного отверстия сильно неодинаковая. Сформировал прокладку из герметика, затянул несильно механизм, чтобы не деформировать пластик. Течь перестало. Но сочатся капельки воды из-под резинки запорного штока. В 3 местах где-то капля в минуту. Это брак или нормально для таких клапанов?
16.03.2014 в 22:25:39
#4421982
Tonal написал : Подниму тему. Поставил такой же сливной механизм в новый бачок лобненский. На тестдрайве потекло мимо клапана. Затяжка не помогала. Выяснилось, что толщина стенок бачка у сливного отверстия сильно неодинаковая. Сформировал прокладку из герметика, затянул несильно механизм, чтобы не деформировать пластик. Течь перестало. Но сочатся капельки воды из-под резинки запорного штока. В 3 местах где-то капля в минуту. Это брак или нормально для таких клапанов?
Если честно, то я грешу всё-таки на большее, чем в паспорте продукта, количество набираемой воды в бачок! У французов это 3л минимальное потребление, а 6!!!! максимальное! Попробуйте 6 литрами воды смыть нечистоты. Маловато будет. Разбирал бачок, герметизировал, затягивал усреднённо механизм штока, всё равно вода слегка просачивается.Пока пользуюсь Wirquin, но пол-года назад купил GEBERIT механизм лежит в упаковочке, в инструкции написано что может обрабатывать большой обьём набранной в бачок воды.Думаю в ближайшее время попрощаться с французом, хоть и нравиться он мне, но подтёки оскомину набили....
17.03.2014 в 00:07:59
#4422326
Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы. :) Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.
17.03.2014 в 01:25:31
#4422504
Tonal написал : Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы. :) Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.
Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.
17.03.2014 в 15:15:02
#4423477
Olezich написал : Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.
Увы, уже все установлено и спрятано. Но там совсем не сложно, как глянешь сбоку, сразу все понятно станет.
17.03.2014 в 18:10:50
#4423808
Не знаю, есть ли там что-то французское, кроме надписи, но хуже арматуры я ещё не видел. Банально гайку на сливе не получается затянуть - срывается резьба от руки.
16.07.2015 в 19:06:40
#5296878
Купил такую же арматуру. Не могу понять, как правильно отрегулировать смыв половины бачка?
Купил, установил - все работало.
Через день после этого нажимаю на кнопку смыва половины бака - сливается незначительный объем воды и клапан тут же закрывается. Такое ощущение, что силы нажатия не хватает.
При этом полный смыв работает как надо.
24.05.2016 в 01:11:35
#5671796
В двух разных унитазах ставил арматуру Wirquin - одно и двух кнопочную. Качало везде! Как ни бился, какие силиконовые прокладки из герметиков ни делал - бестолку.
20.09.2016 в 21:07:14
#5780991
Olezich написал:
Tonal написал : Разобрался, стоило сообщение написать. Пришлось дорабатывать напильником, хоть и французы. :) Про каплю в минуту это просто повезло, потом стало капать раз в 5-8 сек. Оказалось, выступ в стакане, к которому прижимается клапан, имеет множество зазубрин. Шкуркой все привелось в нормальный вид. Теперь не капает.
Дружище, если не сложно, помести фото с обработанным участком выступа стакана? Спасибо.
Olezich, Течь перестало с 4-го раза. Заусенец был, снять стакан и пройтись, любым круглым штоком, по краю каёмки (как делал я) не шкуркой. Каёмка под номером -1. Далее при снятом стакане, переверните весь механизм грушей вверх и посмотрите по горизонту, как стоит резиновый клапан, у меня стоял криво. Усадите саму прокладку по кругу пальцами и прикиньте по горизонту, далее собрать и поставить. Прокладка под номером -2. После этих манипуляций 34 дня полёт отличный. Своей фотки нет, показываю на вашей.