BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121102

30.12.2009 в 15:05:44

Alex Polyakov написал : Весь подъезд жалуется на постоянно тепло-холодную воду.

А как дела в других подьездах?

0
andr67
andr67
Новичок

Регистрация: 28.12.2009

Смоленск

Сообщений: 47

30.12.2009 в 15:21:07

система как я понимаю с верхним розливом. 10 этаж-1 потребитель, следовательно мучается весь стояк. необходимо сделать прозвон всех соседних стояков и если там все в норме, то проблема в подающей линии(засор, задвижка и др.).

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

30.12.2009 в 15:32:04

Alex Polyakov написал : По утрам - минут 5 её спускаем, прежде чем станет более-менее теплая

нет циркуляции,возможно завоздушивается нужно ставить вохдухоотводчик на верхнюю точку, а ещё лучше врезку с верхней точки стояка ГВС на разводку последнего этажа

Alex Polyakov написал : Сантехник разводит руками и уже неделю ходит по квартирам с разводным ключом и ищет воду :-( Видимо, лозоходец...

видимо ищет перекрытый кран-поджим на стояке - ещё одну возможную причину отсутствия циркуляции.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.