Итак, есть трешка с газовой плитой. Сейчас вся квартира подключена через два черных автомата. Четкого разделения на свет и розетки нету. В связи с ремонтом планирую переместить щиток частично в квартиру.
Схемку прикладываю.
1) Сомневаюсь в правильности расположения УЗО и его наминале. Рисовал исходя из бюджетности.
2) Стоит ли холодильник включать через диф? можно ограничиться обычным автоматом?
3) ввод планирую сделать 3х4, далее по квартире на свет 3х1.5, розетки 3х2.5. Авось, переделают стояк когда-нибудь. Или на свет все-таки 2х1.5 можно?
в комнатах по 2-3 энергосберегающих лампы, может тогда лучше на свет 6А поставить?
Для холодильника мона и 6А взять, и раз уж его на отдельную линию со своим дифом выведите его мимо общего рубильника. Так удобнее свет отключать. Но это не обязательно.
А так с УЗО относительно вводного автомата нормально. Но остальные автоматы слишком большие относительно УЗО. сумма АВ должна быть меньше или равна.
Автомат в этажном щите должен стоять после счетчика, а перед счетчиком коммутирующее устройство ( пакетник, автомат с завышенным номиналом, рубильник ...).
На входе квартирного щитка должен стоять водной аппарат ( рубильник, например ).
applicant написал :
Стоит ли холодильник включать через диф? можно ограничиться обычным автоматом?
Это решать вам, но розетка холодильника в любом случае должна быть под защитой УЗО.
applicant написал :
Авось, переделают стояк когда-нибудь. Или на свет все-таки 2х1.5 можно?
Странный вопрос - делаете для себя, а спрашиваете у других.
applicant написал :
Сомневаюсь в правильности расположения УЗО и его наминале.
avmal написал :
Автомат в этажном щите должен стоять после счетчика, а перед счетчиком коммутирующее устройство ( пакетник, автомат с завышенным номиналом, рубильник ...).
На входе квартирного щитка должен стоять водной аппарат ( рубильник, например ).
Нет, не совсем правильно - пакетник назван только потому, что во многих домах стоят именно они, а при реконструкции выкидываются и заменяются, как правило, на модульные рубильники ( выключатели нагрузки ).
applicant написал :
не совсем понял, зачем делать два автомата - один на лестничном щитке, а другой в квартирном
Я тоже не понял и потому написал иначе.
avmal написал :
На входе квартирного щитка должен стоять вводной аппарат ( рубильник, например ).
applicant написал :
зачем делать два автомата - один на лестничном щитке, а другой в квартирном
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
хм....совсем запутался, еще раз посмотрел схемы с форума и примеры от АББ по использованию серии домовой, они до счетчика ставят ВА, после ВД. По ПУЭ да, до счетчика должен быть рубильник.
Можете посоветовать бюджетный рубильник для данной схемы?
В квартирном щитке можно использоваться ВА 1P+N как вводной аппарат?
Arr написал :
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
applicant написал :
1) Сомневаюсь в правильности расположения УЗО и его наминале. Рисовал исходя из бюджетности.
Поставте УЗО ≥40А 30 мА где-то после счетчика как общее!
applicant написал :
2) Стоит ли холодильник включать через диф? можно ограничиться обычным автоматом?
Холодильник лучше включить в розетку кухни, а вместо дифавтомата взять УЗО ≥16А 10 мА и поставить после автомата стиралки.
applicant написал :
3) ввод планирую сделать 3х4, далее по квартире на свет 3х1.5, розетки 3х2.5.
Желто-зеленый провод в этажном щите подключить под отдельный болт к той части щита с которой непосредственно соединен PEN. В подрозетниках и возле светильников, до реконструкции на 5-ти проводный стояк, РЕ не подключать, заизолировать.
Само по себе УЗО существенно повысит безопасность человека и в некоторой степени повысит пожарную безопасность, а РЕ в связке с УЗО в некоторых случаях защитит даже при отказе какого-то автомата.
applicant написал :
Или на свет все-таки 2х1.5 можно?
По действующим нормам нельзя! На светильники управляемые двухклавишным выключателем соответственно 4х1.5 мм2.
applicant написал :
в комнатах по 2-3 энергосберегающих лампы, может тогда лучше на свет 6А поставить?
Однозначно лучше, даже при лампах накаливания!
В подавляющем числе случаев, если освещение имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А.
С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводов светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и последующим КЗ.
DonDiemon написал :
А так с УЗО относительно вводного автомата нормально. Но остальные автоматы слишком большие относительно УЗО. сумма АВ должна быть меньше или равна.
Самое главное защита УЗО вышестоящим автоматом, для защиты, по мимо самого УЗО, питающей сети от КЗ внутри УЗО, что с запасом обеспечивает вводной автомат, что Вы и указали. В этом случае УЗО пофиг какие автоматы стоят после него.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
avmal написал :
Возможен, если вы не хотите реализовать в дальнейшем схему, при которой можно будет, выключив всё вводным аппаратом, оставить холодильник включенным.
нет, такое не нужно
avmal написал :
Не знаю какие и чьи вы учитываете замечания, но похоже, что все мои распинания про автомат после счетчика были напрасны.
объсните, пож, зачем нужен автомат после счетчика? я ведь ставлю в квартирном щитке вводной автомат
applicant написал :
объсните, пож, зачем нужен автомат после счетчика? я ведь ставлю в квартирном щитке вводной автомат
Вы это действительно спрашиваете или издеваетесь уже? Не гоже так ... Люди старались, писали, время тратили ... и своими словами, и ПУЭ цитировали ..., а вы дурку включаете.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
разве вводной автомат в квартирном щитке не выполняет это требование?