Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.12.2009 в 14:05:24

applicant написал : После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.

applicant написал : вводной автомат в квартирном

А как вы сами думаете? Или всё что написано для вас бессмысленно?

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

31.12.2009 в 14:24:40

попрошу без оскорблений,
понятие "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика", тем более, что и на соединяющем кабеле он бы был именно после счетчика.

Наверно, большинство людей, не относящихся к профессионалам в области электрики, не поняли бы вас так же, как и я.

Итак, предновогодняя версия :)

всех с наступающим!

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

31.12.2009 в 15:19:57

applicant написал : предновогодняя версия

С наступающим!!!
А на кухню не мало? самая нагруженная комната...

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

31.12.2009 в 15:25:24

не, нормально: радио фен миксер

вроде, все

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.12.2009 в 15:47:56

applicant написал : попрошу без оскорблений,

О-ба-на!!! Делайте, как считаете нужным, только зачем два одинаковых автомата последовательно?

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

31.12.2009 в 16:27:15

чет я туплю, вместо автомата в квартирном щитке нужен рубильник, так?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.12.2009 в 16:37:39

Сказка про белого бычка ...

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

31.12.2009 в 16:56:44

номинал квартирного рубильника не ниже автомата на 25А?

за критику спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.12.2009 в 19:29:06

applicant написал : "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика"

Это, как-раз, тот случай, когда не имея полной информации все пытаются выложить всю информацию, которой обладает, но без пользы для дела. Вы в каком посте обнародовали информацию про полтора метра от счётчика до ввода в квартирный щиток и опубликовали фотографию этажного щита? Серия дома, кстати, тоже не помешала бы.

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

01.01.2010 в 20:46:01

да, наверно, вы правы, дом серии II-49 http://www.kvadroom.ru/ref/planirovkiplan_12.html

фотки щитка тоже выкладываю

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2010 в 07:28:45

applicant написал : фотки щитка тоже выкладываю

И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

02.01.2010 в 17:58:35

понял, спасибо

начал искать такой диф, нашел только вот этот

  1. Дифф. автомат селект. УЗО 22-С40-2-100ЕS (тип А) 40А-100мА 230В 1P+N (Сигнал Ставрополь)

диффы с такими хар редкость?

avmal, по первому варианту можно, если без сел диффа? Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N) квартира: ВР 40А и все остальное

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

06.01.2010 в 13:45:38

СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА в этом случае немного неправильно, тем более, что и будет второй потребитель - холодильник.

Не лучше будет 16А-30мА?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2010 в 16:45:21

applicant написал : Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N)

Селективности все равно не будет и при любом КЗ бегать включать АВ на площадке.

applicant написал : по первому варианту можно, если без сел диффа?

Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО (Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)

applicant написал : СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА

Действительно , смысла нет когда есть общее УЗО (вот если-бы стиралка стояла в ванной тогда последовательно с общим 30мА ставится 10мА, сырое помещение однако)

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

06.01.2010 в 16:47:28

avmal написал : И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.

Простите, я тут прочитал весь топ, но если бы applicant сам не понял бы о чем Вы говорили, я бы никогда не понял. Вы слишком требовательны. Ведь тут в основном вопросы задают не профессионалы и надо быть чуток снисходительным :) Только за вопрос не убивайте, зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ? Почему нельзя было бы просто на входе поставить диф на 40 и все, по той схеме ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу