31.12.2009 в 14:05:24
applicant написал : После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
applicant написал : вводной автомат в квартирном
А как вы сами думаете? Или всё что написано для вас бессмысленно?
31.12.2009 в 14:24:40
попрошу без оскорблений,
понятие "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика", тем более, что и на соединяющем кабеле он бы был именно после счетчика.
Наверно, большинство людей, не относящихся к профессионалам в области электрики, не поняли бы вас так же, как и я.
Итак, предновогодняя версия :)
всех с наступающим!
31.12.2009 в 15:19:57
applicant написал : предновогодняя версия
С наступающим!!!
А на кухню не мало? самая нагруженная комната...
31.12.2009 в 15:25:24
не, нормально: радио фен миксер
вроде, все
31.12.2009 в 15:47:56
applicant написал : попрошу без оскорблений,
О-ба-на!!! Делайте, как считаете нужным, только зачем два одинаковых автомата последовательно?
31.12.2009 в 16:27:15
чет я туплю, вместо автомата в квартирном щитке нужен рубильник, так?
31.12.2009 в 16:37:39
Сказка про белого бычка ...
31.12.2009 в 16:56:44
номинал квартирного рубильника не ниже автомата на 25А?
за критику спасибо
31.12.2009 в 19:29:06
applicant написал : "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика"
Это, как-раз, тот случай, когда не имея полной информации все пытаются выложить всю информацию, которой обладает, но без пользы для дела. Вы в каком посте обнародовали информацию про полтора метра от счётчика до ввода в квартирный щиток и опубликовали фотографию этажного щита? Серия дома, кстати, тоже не помешала бы.
01.01.2010 в 20:46:01
да, наверно, вы правы, дом серии II-49
фотки щитка тоже выкладываю
02.01.2010 в 07:28:45
applicant написал : фотки щитка тоже выкладываю
И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.
02.01.2010 в 17:58:35
понял, спасибо
начал искать такой диф, нашел только вот этот
диффы с такими хар редкость?
avmal, по первому варианту можно, если без сел диффа? Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N) квартира: ВР 40А и все остальное
06.01.2010 в 13:45:38
СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА в этом случае немного неправильно, тем более, что и будет второй потребитель - холодильник.
Не лучше будет 16А-30мА?
06.01.2010 в 16:45:21
applicant написал : Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N)
Селективности все равно не будет и при любом КЗ бегать включать АВ на площадке.
applicant написал : по первому варианту можно, если без сел диффа?
Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО (Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)
applicant написал : СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА
Действительно , смысла нет когда есть общее УЗО (вот если-бы стиралка стояла в ванной тогда последовательно с общим 30мА ставится 10мА, сырое помещение однако)
06.01.2010 в 16:47:28
avmal написал : И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.
Простите, я тут прочитал весь топ, но если бы applicant сам не понял бы о чем Вы говорили, я бы никогда не понял. Вы слишком требовательны. Ведь тут в основном вопросы задают не профессионалы и надо быть чуток снисходительным :) Только за вопрос не убивайте, зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ? Почему нельзя было бы просто на входе поставить диф на 40 и все, по той схеме ?