06.01.2010 в 16:53:09
Guest-001 написал : зачем нужен автомат на 25А
Ограничение по мощности (Дог. с энергосбытом)
06.01.2010 в 17:01:54
Guest-001 написал : зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ?
filvik написал : Ограничение по мощности
Да, и мы этого не можем превысить. После реконструкции и на на 32А можно замахнуться.
06.01.2010 в 17:12:52
filvik написал : Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО (Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)
на форуме больше схем, где количество УЗО больше 1, я, например, ориентировался на схему
бегать на лестничную площадку не особо хочется, да и холодильник нужно, чтобы всегда работал
я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?
06.01.2010 в 17:47:10
applicant написал : я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?
Вы правы. Не всем это может понравиться.
06.01.2010 в 23:07:48
наверно, последний вариант
имеет ли он право на существование?
06.01.2010 в 23:18:23
applicant написал : я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?
Мечты, мечты :) На самом деле в новострое, при мощной сети, есть очень неплохие шансы выбивания и вводного АВ при сгорании лампочки с "бабахом".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.01.2010 в 01:06:48
applicant написал : наверно, последний вариант
А индикатор после дифа холодильника?
07.01.2010 в 15:34:58
Kamikaze написал : Мечты, мечты На самом деле в новострое, при мощной сети, есть очень неплохие шансы выбивания и вводного АВ при сгорании лампочки с "бабахом".
у меня старый дом 61 года постройки, надеюсь, не будет такого
07.01.2010 в 15:36:03
avmal написал : А индикатор после дифа холодильника?
прошу прощения, что есть индикатор? не видел здесь такого
08.01.2010 в 17:52:42
если ставить УЗМ, то оно должно находиться после вводного квартирного автомата или до?
08.01.2010 в 18:00:05
После.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.01.2010 в 18:29:24
Уважаемый вы делаете для себя, схема нормальная, только селективность должна соблюдаться, советую вместо узо авд, там и расцепитель и узо и стоимость меньше. Блин никого не слушайте и по первой схеме можно работать, профессора все ядрен батон. Не сомневайтесь ни в чем вперед на перетяжку хаты.