Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.01.2010 в 14:34:32

игорь3 написал : а пароизоляция паропроницаемая

Издеваетесь? -:):) Это есть специальные супердиффузионные мембраны, например от Тайвека, вот они есть такие, что в одну сторону пропускают, а в другую- нет. Вы какую плёнку использовали?

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

01.01.2010 в 14:59:08

Михалыч написал : Вы какую плёнку использовали?

Пароизоляцию ставили без меня. Пропускающую (дышащую).

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.01.2010 в 15:12:56

игорь3 написал : Пароизоляцию ставили без меня

Какой стороной? Если, как Вы утверждаете, в сторону улицы, то надо переделывать. Т.к. в этом случае пар из помещения будет попадать в утеплитель и нарушать его работу, что также приведёт к очень скорой порче ваты...

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

01.01.2010 в 15:35:44

Эта пароизоляция, (Блин) лажа конкретная. но меня просто рядом не было.
Пар пусть попадает в утеплитель и выходит наружу, как было задумано. Для утеплителя (эковата) это не важно.
Для мин-стекловат было бы критично.
Основной пар планировался выпускатся через перекрытия,, но первый-второй этаж отделился линолиумом. (только бы Геннадий не встрял)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.01.2010 в 16:23:50

игорь3 написал : Пар пусть попадает в утеплитель и выходит наружу,

Он не должен попадать в утеплитель. Мокрый утеплитель- не работает. И никуда он из утеплителя НИКОГДА не уйдёт. Он там будет накапливаться! Пароизоляция ставится со стороны тепла, а пар уходит через вентиляцию. Теперь косяк у Вас конкретный! Разбирать и переделывать! Или делать новую пароизоляцию и новую облицовку. Дом будет холодный и сырой!!!! Давайте марку плёнки, может не всё так плохо...

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

01.01.2010 в 17:20:37

Марку пленки не знаю, я ее не покупал.
Линия росы за утеплителем. Правда дом строился как демисезонный. (Под зиму сделал бы по другому) Утеплитель не стекловата:) не Урса, не изовер, не рокк, блин как его...