master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

02.01.2010 в 18:31:13

Dima007 написал : посмотрим что скажут теоретики.

чета тишина. видать специалисты вернутся на работу не скоро

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 18:34:46

чета тишина. видать специалисты вернутся на работу не скоро

Да вот уже отписали - только я не понял как считать. :(

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44974&st=0entry471358

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

02.01.2010 в 18:37:56

Dima007 написал : Да вот уже отписали

а я уже думал настолько серьезный ресурс, что тамошние форумчане на него дома не заходят. только во время работы-скоротать время

Dima007 написал : http://forum.abok.ru/index.php?act=M...in&MSID=158157

там регитца надо

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 18:39:01

Расход меняется примерно пропорционально корню квадратному из потерь напора - что это значит?

при 4атм -> 80л/мин при 3,6атм -> X

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

02.01.2010 в 18:45:39

Dima007 написал : Расход меняется примерно пропорционально корню квадратному из потерь напора

считайте ;)

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 18:46:58

masters написал : считайте

Я не понимаю. :) Тупой как пробка. :) :) :)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

02.01.2010 в 18:49:26

Dima007 написал : Я не понимаю.

ну как же данные то есть

Dima007 написал : Вопрос: если у меня при использовании трубы 1" производительность 100л/мин (площадь 2,54*2,54*3,14/4=5,06см2), то каким будет производительность вследствие установки любого прибора типа грязевик, фильтр и т.д. и заужения им сечения, скажем, до 3/4 (2,84см2)? Правильным ли будет арифметическая операция 100л/мин / 5,06/2,84 = 56л/мин?

:)

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 19:59:28

Masters, хватит стебаться. Формула моя неправильная. Человек ясно ответил - 80л/мин*(4бар/5бар)^(1/2)=72л/мин - но я все равно не понял.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

02.01.2010 в 20:16:01

Dima007 написал : при 4атм -> 80л/мин при 3,6атм -> X

X = 75.9л/мин

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 20:23:36

Кстати, я уже понял.

Новый расход = Квадратный корень (Старый расход * Старый расход * Новое давление / Старое давление)

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

02.01.2010 в 20:26:53

Prok12 написал : X = 75.9л/мин

Абсолютно правильно. Вы поняли быстрее всех. :)

Теперь помогите, пожалуйста, вот с этим -

Н=SGR(G)*S - формула Kv или KVs выведена отсюда и имеет смысл S.

SGR(G)- квадрат расхода S - проводимость Н=потери по трубе +давление свободного излива (или как "Динамический напор")

пс Добавляете в "контур" устройства - "счетчиком воды грязевик + самопромывной фильтр, Вы тем самым Увеличиваете потери (уменьшает проводимость) участка, уменьшает "давление свободного излива" - увеличивается время истока той же самой [ что было до установки дополню изделий] единицы объема из трубы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу