витаон написал : котел менять сейчас не потяну расходы итак зашкалив. я просто спрашиваю вобще экономия то от автом. какая может она проц 10... тогда она мне и нах не здалась. ну а жуковский вон чувак тут гдето овеновский пид пристроил говорит ништяк

не поможет автоматика да и утепление потолка неплохое турбированный настенник потребит меньше но на скока не знаю. может в доме много
окон незаклеенных? может большое расстояние между землей и полом?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 22:56:14

артур липецк написал : что пристроил ???

http://kipservis.ru/pribory_owen/reguljator_dvuhkanalnyj_2trmo.htm

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 22:59:54

sergej1691 написал : не поможет автоматика да и утепление потолка неплохое турбированный настенник потребит меньше но на скока не знаю. может в доме много окон незаклеенных? может большое расстояние между землей и полом?

1 этаж металопласт . 2 старые двойные рамы. кубов бы до 500 снизить счастье наступить сразу. пол и есть земля +100 пенополист. тп т. к полуподвал

0
Аватар пользователя
sergej1691

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Витебск

Сообщений: 60

21.11.2011 в 23:03:30

витаон написал : http://kipservis.ru/pribory_owen/reguljator_dvuhkanalnyj_2trmo.htm

когда 100 мертвых президента поставишь, отдачи не получишь, то вынужден будешь убедительно рассказать что это ништяк

0
Аватар пользователя
sergej1691

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Витебск

Сообщений: 60

21.11.2011 в 23:07:02

витаон написал : 1 этаж металопласт . 2 старые двойные рамы. кубов бы до 500 снизить счастье наступить сразу. пол и есть земля +100 пенополист. тп т. к полуподвал

неплохо бы увидеть мнение МВС

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 23:10:52

но в принципе затея неплохая древний котёл получает погодн авт. модуляцию горелки можно каким нибудь клапаном притулить + насосной групой управлять вых там дохрена входов тоже 4.можно термостаты привесить. вот только на весах утепление или авт что принесёт больший результат

0
Аватар пользователя
sergej1691

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Витебск

Сообщений: 60

21.11.2011 в 23:11:14

витаон написал : 1 этаж металопласт . 2 старые двойные рамы. кубов бы до 500 снизить счастье наступить сразу. пол и есть земля +100 пенополист. тп т. к полуподвал

надо поразбираться с вентиляцией, вытяжкой на кухне может где-нибудь вытягивает тепло?

0
Аватар пользователя
sergej1691

Местный

Регистрация: 02.11.2011

Витебск

Сообщений: 60

21.11.2011 в 23:13:47

витаон написал : но в принципе затея неплохая древний котёл получает погодн авт. модуляцию горелки можно каким нибудь клапаном притулить + насосной групой управлять вых там дохрена входов тоже 4.можно термостаты привесить. вот только на весах утепление или авт что принесёт больший результат

чрезмерная автоматика ничего не даст. думаю, что это только для самоуспокоения

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 23:14:45

Pavel55 написал : Понимаю что экперименты хороши в НИИ.Вот я сейчас закончил реальный проект по переводу котлов с регулирования по температуре воды на регулировку по воздуху.Описаны два варианта выше.Сейчас решение такое.Регулятор ПИД 2ТРМ1 -2 входа ТС датчиков(1-комнатный.2-уличный) 2 независимых выхода ОВЕН 2ТРМ1Аллогоритм регулирования очень широк.Далее газовый клапан управления горелкой TCV 2W12-15(нормально открытый) на 1000000 срабатываний.Плюс регулирование скорость насоса,когда включение горелки осуществляется только при превышении заданного нижнего значения на 1гр.(на усмотрение) широкие возможности 2ТРМ1 позволяют решать практически все вопрсы.Стоимость 2ТРМ1-2650р(+2 ТС датчика).Клапан TCV 2W12-2750р.Промежуточное реле -280р.Этот вариант удовлетворяет все запросы по регулированию ПИД.И по стоимости в несколько раз дешевле предлагаемых.Все устройства сертифицированы как по газу,так и эл.безопасности.TCV2W12,ОВЕН 2ТРМ1- До этого были реализованы еще два проекта.Результат следующий - никакого тактования-никакой беготни за зиму к котлу(+10 - 30) - колебание температуры в доме 1-1.5 гр.И не дорого.У меня 23АОГВ 10 лет ни одного отказа.(правда были небольшие констр.переделки в штатной автаматике).Успехов.Павел.

вот  такой  проект  мне  на раз плюнуть  только  есть ли смысл. у меня 1 этаж топиться только тп  запас просто офигенный  больше 40 не подаю . может на 2 эт. снять радиаторы и сделать  тп  и буду котёл не больше 50 кочегарить сейчас  чтобы комфортно  60 надо для радиаторов при -10 -20
0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

21.11.2011 в 23:25:45

витаон написал : вот такой проект мне на раз плюнуть только есть ли смысл. у меня 1 этаж топиться только тп запас просто офигенный больше 40 не подаю . может на 2 эт. снять радиаторы и сделать тп и буду котёл не больше 50 кочегарить сейчас чтобы комфортно 60 надо для радиаторов при -10 -20

Я думаю, что нет. Придут обходчики, увидят , руки будут потирать "попал мужик на бабки"... Уж лучше насобирать на котел с клапаном 820 Нова или с Ханивеллом

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 23:30:22

какие обходчики везде свои люди есть батя в горгазе 15лет отработал да и не пускаю я ни кого все идут нах.... что свет что горгаз. и не ходят они уже унас как отняли уних платежи за газ теперь межрегионгаз получает. а те максимум показания счётчиков проверяют.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

22.11.2011 в 00:06:43

витаон написал : какие обходчики везде свои люди есть батя в горгазе 15лет отработал да и не пускаю я ни кого все идут нах.... что свет что горгаз. и не ходят они уже унас как отняли уних платежи за газ теперь межрегионгаз получает. а те максимум показания счётчиков проверяют.

Ваше дело... Только все равно огород городить не вижу смысла...Какого Вы брали Жуковского? С Ханивеллом 5474? Нет чтоб свои земляков поддержать:)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 00:11:43

да был у меня дон г...но когда покупал 2001 кроме обычных аогв ростовских с дерьмовым баком который тёк через 5 лет ничего и не было .это потом сиберии пошли конорды с ситовской авт. лемаксы. автоматика самая прим. родная жуковская с керосиновым балоном

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

22.11.2011 в 07:35:51

витаон написал : вот только на весах утепление или авт что принесёт больший результат

а ответ то вы знаете !!:D на сегодняшний день система отопления у вас близка к идеальной , и съэконмить можно только на понижении комнатной температуры в часы отсутствия и ночное время , это можно сделать за 3 рубля комнатником недельным , но много не съэкономишь , даже цену комнатника не отобъешь )) эквитермическое регулирование даст больше комфорта , но системы отопления разные и сбалансировать не получится полы и радиаторы одним мозгом , потому тоже не вариант а вот утеплить , то каждый вложенный рубль даст отдачу ( ну если не переусердствовать ) и выгоду

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 10:14:16

Решено утепляемся. ну и автоматику придумаем . по автом. что лучше котлом управлять или котёл повесить на гидроразделитель пускай даёт постоянную температ а управлять контурами т.е температурой в них. гидроразделитель есть расчитан сварен и покрашен . сейчас у меня просто контура с насосами к небольшому коллектору на 1 подкл..но с разделителем придёться 3 насос городить