Ingener
Ingener
Новичок

Регистрация: 26.09.2013

Симферополь

Сообщений: 12

28.09.2013 в 08:39:37

витаон, фильтров в системе - завались. Но вот в чистоте старых чугунных радиаторов я, честно говоря, сомневаюсь... На каждом радиаторе, на обратке, стоит сетчатый фильтр, плюс на входе умягчитель воды с магнитным фильтром и на подаче фильтр-остойник.

Стоит ждать, пока что-то в помпе притрётся-перетрётся? Но настораживает высокая температура электропривода - он настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.09.2013 в 19:01:44

Выкинут надо все фильтры. Вот тогда все притрется. Есть мнение ,что эти фильтры давно забились и насосу просто не хватает жидкости.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.09.2013 в 20:14:26

мвс написал : Есть мнение ,что эти фильтры давно забились и насосу просто не хватает жидкости.

Мнение поддерживаю.Сегодня похожий вариант решился прочисткой всего одного! фильтра.Так что охапку ФГО пора проверить на забитость.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.09.2013 в 21:11:50

Ingener написал : настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?

он должен быть такой же температуры как и теплоноситель, если 60гр на котле так руку уже и не удержишь

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.09.2013 в 21:50:54

Здравствуйте.Прошу помочь советом.У меня проблема с автоматикой АРБАТ-1,установленной на котле КЕБЕР-20 с газогорелочным устройством КОМФОРТ-24.При переходе в режим малого пламени наблюдается проскок пламени с основной горелки на сопло,периодически слышны хлопки.Спец из горгаза не стал регулировать,сказав,что это конструктивный недостаток и посоветовал заменить на автоматику ЕВРОСИТ.До этого котел исправно работал в течение 6 лет.Спасибо всем,кто ответит.

0
Greider
Greider
Новичок

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 54

29.09.2013 в 02:38:47

Помогите пожалуйста определить неисправность котла Ferolli DOMIproject F24D

Купил дом с вышеупомянутым котлом, приезжаю через неделю - котел не работает, в доме холод. Звоню бывшему хозяину - тот спрашивает, какое давление - я говорю 0.
Он говорит снизу найти рычаг и запустить воду в СО.
Повернул, давление стало быстро расти, поднялось аж до 3, там видимо сработал предохранительный
клапан и часть воды слилась из резиновой трубки.
Он говорит, что периодически дергал этот краник чтобы поднять давление (хотя насколько часто - не сказал),
что-то про чистку теплообменника говорил... но котел заработал и я к нему больше не стал приставать. Стал лопатить интернет.

В час ночи посмотрел на манометр - он показывал 2,2-2,3 бара, а после работы горелки поднялось до 2,6. Через полчаса засекаю - 1,62 на холодную и 1.95 после нагрева. Еще через 15 минут - 1,42 на холодную и 1.75 после нагрева.

Температура выставлена 58 градусов, в конце нагрева термометр показывает 71. Горелка работает примерно полторы минуты (с 3 сек прерыванием), затем 2,5 минуты пауза.

Где-то на форумах вычитал, стоит попробовать перекрыть контур ГВС
чтобы выявить перепускание крана заливки воды в СО. Я обнаружил только кран на трубе подвода холодной воды, перед фильтром. Закрыл его. но давление продолжило снижаться: через 15 мин. оно составило 1,3 и 1.6 соответственно.

Какие есть варианты? Помогите плиз, а то уже совсем скоро ночью будет минус, а я пока там не постоянно обитаю...
боюсь как бы не пришлось сливать совсем воду до устранения неполадки.

Вызывать мастера это крайний вариант. Всегда старался технику чинить сам.
Во всяком случае, понимать, что именно и почему не работает...

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8922

29.09.2013 в 09:33:14

Мишутка написал : конструктивный недостаток

кажется так оно и есть.

0

10-40-99@mail.ru

iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.09.2013 в 10:05:05

Greider написал : Какие есть варианты?

Выключить котел,дать давление(допустим 2.5) и именно на холодной системе искать утечки-протечки.....

0
Greider
Greider
Новичок

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 54

29.09.2013 в 10:21:22

iv.iv Т.е. похоже на утечку?

Сегодня утром естественно котел остановился из-за низкого давления, я добавил - но он перестал разжигаться (( Выдает ошибку А01... Сначала еще при попытках разжечься еще слышно было пламя, а теперь вообще ничего... по-моему даже розжиг трещит еле слышно, раньше трещал веселее. В доме колотун...

Я снял верхний кожух, а чтобы осмотреть теплообменник на предмет утечек его внутренний кожух тоже надо снять? И как быть с розжигом - почему все отлично разжигалось и вдруг перестало?...

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.09.2013 в 10:31:27

Greider написал : Т.е. похоже на утечку?

Ну если вы постоянно подпитываете систему то наверняка да.....-если с системой порядок то нужно смотреть теплообменник.

Greider написал : Выдает ошибку А01..

попробуйте перезапуском или смотрите что означает код ошибки......

0
Greider
Greider
Новичок

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 54

29.09.2013 в 10:36:36

iv.iv написал : попробуйте перезапуском или смотрите что означает код ошибки......

У меня такое впечатление, что сдох поджиг... ошибка А01 отсутствие газа неисправность следящего/поджигающего электрода неисправный газовый клапан разрыв электропроводки газового клапана Слишком низкая мощность розжига

А вот что такой "мощность розжига" и как ее отрегулировать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу