проверить открыт ли воздухоотводчик в котле.
А крутится ли нормально насос.Заглушку в торце открывали?
Проверить давление газа на горелку-максимальное.
Это обязательные операции при пуске.
витаон написал :
. а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева
похоже что стоит еще датчик температуры по которому и выходит ошибка по перегреву - так сказать датчик перегрева... и хорошо что ошибка..а то так и расплавиться можно))
у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.
кстати - вот что вычитал
Термостат перегрева
Размыкание контактов термостата перегрева (102±4°C) вызывает аварийную остановку котла (не
отображается на дисплее), и если термостат остается разомкнут в течение 5 сек, котел переходит в
состояние аварийной блокировки, на панели управления зажгутся красные светодииндикаторы
перегрева и блокировки.
Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и,
ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать
кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.
витаон написал :
а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева
Потому, что реально вода нагревалась больше 90 градусов, а мозг этого не видел (60-65 на дисплее) и там еще один датчик перегрева есть (по моему преростат) вкручен в теплообменник, вот он и блокировал котел.
ГОРНЯК 46 написал :
у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.
Вот вот, у меня тоже!
ГОРНЯК 46 написал :
Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и,
ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать
кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.
Не прессостат это.Датчик реальной температуры.
Если он показал 60 вместо 90,значит просто глюкнул(накрылся,вышел из строя)подлежит замене.
Впрочем просто мог зарасти накипью.
Добрый день. Надеюсь, что пишу в ту тему. У меня дома холодно даже несмотря на двойные стеклопакеты и газовое отопление. Некоторые соседи ставят дополнительно электрокотлы, но, может, просто поменять газовый котел на более мощный? Спец знакомый советует Bosch Condens 5000FM. Кто-нибудь уже использовал это оборудование? Или посоветуете что-то еще? Да, площадь дома 270 квадратов
Тимур1981 написал :
Добрый день. Надеюсь, что пишу в ту тему. У меня дома холодно даже несмотря на двойные стеклопакеты и газовое отопление. Некоторые соседи ставят дополнительно электрокотлы, но, может, просто поменять газовый котел на более мощный? Спец знакомый советует Bosch Condens 5000FM. Кто-нибудь уже использовал это оборудование? Или посоветуете что-то еще? Да, площадь дома 270 квадратов
Добрый!Холодно по причине нехватает мощности котла или радиаторов,какой котел сейчас стоит?Дополнять электрокотлом точно не стоит-дороже получится
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: На всех батареях в режиме отопления эта штуковина теплая, а на последней батарее - холодная.И сама батарея почему-то прогревается только на половину (низ холодный). Воздуха в батарее нет.
у меня когда-то такие стояли - в новой квартире..от застройщика...если верхний колпак открутить - то там под ключ шестигранный ..типа клапана - при его открытии или закрытии можно увеличить или уменьшить проход воды через конкретный радиатор.
может у вас на этой батарее он почти закрыт..попробуйте открыть.
я такие со всех радиаторов убрал - что-то не внушали они мне доверия. поставил другие регуляторы.
да - и сверху у вас - регуляторы - у меня такие постоянно текли!! когда батареи горячие - не текут..как остынут - так текли...тоже их заменил.
ну и вопросы у вас - совсем не в тему)))) эта тема - про газовые котлы))
ГОРНЯК 46 написал :
а верхний регулятор тоже открыт полностью?
Пробовал и чуть-чуть открывать и полностью.При этом батарея до половины греет, а низ еле, еле теплый. При установке регулятора температуры на котле в положении 60-70* С - батарея верх горячий, низ теплый и нижний кран еле еле теплый( и это только на последней батарее в этой ветке)Это я заметил еще в прошлом году зимой после переустановки мебели.Может так и раньше было, не обращал внимания.Разводка выполнена в 2007 году металлопластом.Котел настенный турбированный Ferroli DOMIproject F24.
у меня в самой холодной комнате - тоже последняя батарея без регулировочной арматуры- тоже низ чуть теплый..а при этом котел установлен на 75 град. но у меня радиатор длинный и подключен с одной стороны.
iv.iv написал :
Добрый!Холодно по причине нехватает мощности котла или радиаторов,какой котел сейчас стоит?Дополнять электрокотлом точно не стоит-дороже получится
Сейчас стоит какая-то китайская бандура 64кВт, причем довольно старая
Zbuser написал :
Пробовал и чуть-чуть открывать и полностью.При этом батарея до половины греет, а низ еле, еле теплый. При установке регулятора температуры на котле в положении 60-70* С - батарея верх горячий, низ теплый и нижний кран еле еле теплый( и это только на последней батарее в этой ветке)Это я заметил еще в прошлом году зимой после переустановки мебели.Может так и раньше было, не обращал внимания.Разводка выполнена в 2007 году металлопластом.Котел настенный турбированный Ferroli DOMIproject F24.
А верх батареи весь тёплый?или только в начале...и ещё какой диаметр м\п от котла по всей системе?За годы работы с.о. зауженные места в фитингах могут плохо пропускать..
ribakow.fthj написал :
А верх батареи весь тёплый?или только в начале...и ещё какой диаметр м\п от котла по всей системе
Верх батареи весь теплый.При t 60*С и выше верх батареи даже горячий, а низ еле теплый.На этом крыле до предпоследней батареи монтаж С.О выполнен 20 трубой м/п, а к этой последней порядка 2,5 метров 16 трубой м/п
Прочистить бы все узкие места(фитинги) где м\п16 и сам радиатор...может и поможет... Канешна можно и на 20м\п поставил эти 2,5 м и на подачу и на обратку...только целиком...без лишних соединений..,но сначала нужно возможные другие причины посмотреть и проверить..
ribakow.fthj написал :
Прочистить бы все узкие места
Спасибо за совет! Тоже над этим размышлял. Попробую этот участок разобрать, но наверное по концу отопительного сезона, что-бы сейчас не устраивать бардак в комнате.
Мужики, сегодня прошел по радиаторам, проверил нет ли воздуха, так вот вода в системе воняет чем то тухлым!!! Это так и должно быть? Система новая, запустил пару месяцев назад, запускал из центрального водоснабжения через фильтр грубой очистки (шнуровой), полифосфатный и магнитный.
Yrik1980 Скорее всего, система водогрея не выходила на уровень 85-95 по Цельсию.
У Вас третий уровень биологической опасности, при этом фильтры любого типа бесполезны.
меня лечить не нужно я публикую практику . водоподготовку делают еденицы чаще заливают из водопровода 80% . а иногда и никакая подготовка при определённом составе не поможет а то убъёт системму , приходится заливать привезённую воду .то что в вопросе не решает вообще никаких проблем тем более вы состав воды не знаете .повоняет и пройдёт
Yrik1980 написал :
Мужики, сегодня прошел по радиаторам, проверил нет ли воздуха, так вот вода в системе воняет чем то тухлым!!! Это так и должно быть? Система новая, запустил пару месяцев назад, запускал из центрального водоснабжения через фильтр грубой очистки (шнуровой), полифосфатный и магнитный.
Температурный режим в системе ниже 60 град? так и будет...Легионелла завелась. Как бы не страшно, Вы что из системы воду будете пить?
Был в командировке и котел оставил на 40 градусов на месяц, как бы все равно ни кто не живет, вот приехал и такие чудеса. А если дать на 85 на некоторое время, не поможет?
Yrik1980 написал :
Был в командировке и котел оставил на 40 градусов на месяц, как бы все равно ни кто не живет, вот приехал и такие чудеса. А если дать на 85 на некоторое время, не поможет?
По идее, если не всё еще плохо - должно помочь.
Прочим комментаторам рекомендую не доверять. Если в системе сероводород - это реально ОПАСНО, вне зависимости от того, каким образом будет эксплуатироваться эта вода.
витаон написал :
меня лечить не нужно я публикую практику . водоподготовку делают еденицы чаще заливают из водопровода 80% . а иногда и никакая подготовка при определённом составе не поможет а то убъёт системму , приходится заливать привезённую воду .то что в вопросе не решает вообще никаких проблем тем более вы состав воды не знаете .повоняет и пройдёт
Никогда, слышите? - НИКОГДА не обращайтесь ко мне подобным образом.
Что значит "повоняет и пройдет"? Хоть какие-то основные знания, пусть на уровне аппаратчика ХВО - у Вас должны быть???
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.