Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.01.2010 в 15:08:16

сансэй написал : вы мне на вопрос не ответили

В сплаве эл.потенциалы металлов совсем иные. Суммированием не получить. Потому для нержавейки этот потенциал такой, как указано в моей ссылке выше. И правильнее смотреть именно пары металлов, и разность их потенциалов

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

06.01.2010 в 15:14:06

ДОКА написал : Выходит, дело вовсе не в электрохимической коррозии. А например, в том, что кто-то заземлился на стояк?? Почти на 100%

Какое может быть найдено решение?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

06.01.2010 в 15:27:43

hifi Сначала надо определить масштаб бедствия.Какой ток протекает по стояку,и протекает ли вообще(может просто некачественные трубы,такое стечение обстоятельств тоже не исключено).

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

06.01.2010 в 15:33:15

А затем искать гада.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

06.01.2010 в 15:41:39

Странно, что поражает постоянно отводы только полотенцесушителя, причем меня удивляют места протечек- возникающие не в местах соединений, трубы стояка тоже конечно не ахти Но поменять их, я думаю, серьёзное испытание для ТСЖ, для этого нужны аргументы.... хотя их уже накопилось достаточно постараюсь сделать фото безобразия Всем спасибо, пошел за клещами(

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

09.01.2010 в 00:24:34

Prok12 написал : И правильнее смотреть именно пары металлов, и разность их потенциалов

согласен но цинк не есть оцинковка и в вашей таблице (медные)-(медные сплавы) тоже не очень понятно хотя не спорю конечно но интересуюсь)

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

11.01.2010 в 17:58:30

Нашел токовые клещи диапазон замера от 20А какой ток теоретически может разрушать трубы, хочу понять как определить, что можно кого то искать виновного:) ?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.01.2010 в 02:41:24

hifi написал : диапазон замера от 20А

Это вряд ли:)Это верхний предел.От 10 мА они должны мерить. Наденьте клещи на трубу,они ничего не должны показывать,если все нормально.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

12.01.2010 в 15:46:28

странно, пробовал одевать на разные провода под напряжением, не нули прибор показало только на сетевом шнуре работающей микроволновки:confused:

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.01.2010 в 16:15:32

2hifi Чтобы померять ток клещами, одевать нужно на одну из 2-х жил кабеля, а не на две сразу, т.е. на провод целиком.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.01.2010 в 02:07:37

NNN написал : одевать нужно на одну из 2-х жил кабеля,

Естественно.

2hifi Попробуй в щитке надеть на фазный или нулевой провод и включить например чайник.Сразу будет понятен диапазон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.