Предстоит работа по обшивке ГКЛ. Профиль слабенький: если рукой нажать на обе спинки (или как они там называются?) - то он легко сгибается. Один человек там уже работает и, типа для повышения жёсткости облицовки, делает каркас с шагом в 40 см. Мне кажется, что смысла в этом нет, жёсткость будет и с шагом в 60 см, а жёсткость достигается больше за счёт подвесов. Прав ли я?)) Профиль - 60*27, тамбовский...
koris65 написал :
Профиль слабенький: если рукой нажать на обе спинки (или как они там называются?) - то он легко сгибается.
Не Вы один это заметили... Хлипковаты эти профиля. Несколько усилят конструкцию подвесы. Но случайно продавить такую стенку (особенно при обшивке в 1лист) всё равно труда не составит.
Если поверх ГКЛ планируется плитка, камень или другое тяжелое покрытие, то шаг 400. Если малярка или обои - то 600. Увеличение числа подвесов увеличивает жесткость и трудоемкость, но попутно снижает изоляционные свойства обшивки. Для большей жесткости можно налепить второй слой ГКЛ вразбежку по швам с первым.
2Дядя Сёма° вроде, красить хотят, причём, что-то замысловато-декоративное) А насчёт второго слоя ГКЛ - можно им предложить, но там и так ГКЛ немеряно, не уверен, что согласятся ещё на затраты
Prok12 написал :
Не Вы один это заметили... Хлипковаты эти профиля.
Причём я им говорил брать кнауфовские. Подавец в магазине убедил их, что тамбовские не хуже кнауфовских. Я поехал в этот магазин, посмотрел-пощупал профиль - действительно ненамного и хуже, а дешевле в 1,5 раза. Дал добро, так сказать... А когда привезли - профиля оказались и тоньше, чем в магазине, и цвет другой, как у ростовских - бело-блестящий. А в магазине на стенде профиля были серо-матовыми, как кнауфские.
2koris65 Давайте подумаем- на, что это влияет? На стене. Нагрузка- вертикальная. Ни на, что...
Вот на потолке, ещё "так-сяк", можно было бы репу почесать. Провиснет, прогнётся... Хотя скорее лист 9мм прогнётся чем профиль 27мм высотой...-
2Михалыч Да, в-общем-то, я с Вами согласен... Но какие-то сомнения терзают. А почему производитель говорит, что под облицовку плиткой шаг должен быть 30-40 мм? Ведь нагрузка-то вертикальная!
Вообще практика показывает, что монтаж профилей через 40мм. самое оптимальное. 1) Сама конструкция становится жёстче. 2) При таком расположении профиля не надо ставить горизонтальные перемычки. И картон не трещит, по горизонтальным швам. 3) И по размерам как раз на 1200мм.
И в Кнауфовском же мануале R0110_0.pdf - в разделе "Общие рекомендации" написано :"в помещениях с повышенной влажностью применять влагостойкий гипсокартон, в местах попадания воды перед облицовкой плиткой поверхность гипсокартона покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, при облицовке плиткой обшивки в один слой стойки крепить через 40 см;"
koris65 написал :
и цвет другой, как у ростовских - бело-блестящий. А в магазине на стенде профиля были серо-матовыми, как кнауфские
Известная фишка. Старые партии - одна толщина и цвет, новые партии - меньшая толщина и блестящий цвет. Производитель ради экономии переходит на дерьмовую китайскую сталь.
Да ладно! Мы тоже не лыком шиты! У нас запустили линию по производству оцинковки 0,25мм!!!!
Так, что расступись народ!
Я чувствую, что не вёдра они будут делать (как говорили в рекламе), а дешёвый профиль...-