Озадачен, прошу помощи спецов.
Что имеем:
Ангар 70м*10м, есть с/у на 1 этаже(там где выпуск канализации на схеме)
заказчик просит оборудовать с/у (унитаз, умывальник) в бытовке на 2 этаже в противоположном углу ангара. Высоты указаны на схеме.
Под предполагаемой трубой канализации проходят трубы отопления так что промерзание исключено.
Возможно ли все это осуществить 110 трубой самотеком? Какой уклон? Как часто ставить ревизии? Будет ли это нормально работать?
06.01.2010 в 15:49:25
Вот СНиП.Номограммы и необходимые ссылки есть.
06.01.2010 в 16:19:26
Спасибо! Но 2 этаж уже построен и он именно там где с/у, колодцев с той стороны тоже нет.
как думаешь, сололифт решит проблему?
06.01.2010 в 16:29:20
... на подвесках нормально потечет.. уклон по снипу.. стояком войдете в сеть существующего су на первом этаже...
06.01.2010 в 16:31:55
Nuff написал : как думаешь, сололифт решит проблему?
Нет. Отрабатывает свой импульс и все. И раз в 1-2 года ремонт. Уборщица ведь туда будет воду выливать.Значит убьет его быстро.
06.01.2010 в 16:34:31
Байпасс написал : стояком войдете в сеть существующего су на первом этаже...
Так нету там никакой сети. Он сам будет прокладывать эти 70 метров. Или я что то не так понял ?
06.01.2010 в 16:57:59
нет, там в нижнем левом углу схемы сейчас действующий с/у. в правой части ангара соорудили 2х этажную постройку, на 2м этаже планируется еще 1 с/у.
Как я вижу все это:
труба пп 110 уклон 0,02 ревизии каждые 20м + 1 у поворота + 1 у входа действующую канализацию
куда поставить аэратор? на входе в стояк канализации или на выходе у нового с/у ?
что имеется ввиду под стационарной промывкой? поставить в каналью тройник и завести в него холодную воду с краном?
06.01.2010 в 17:02:44
Nuff написал : куда поставить аэратор?
лучше после дальнего прибора санузла на 2м этаже... .. насчет промывки-я бы не горячился...
06.01.2010 в 17:22:54
Nuff написал : что имеется ввиду под стационарной промывкой? поставить в каналью тройник и завести в него холодную воду с краном?
Ага.
Байпасс написал : лучше после дальнего прибора санузла на 2м этаже...
И я так думаю.
Байпасс написал : .. насчет промывки-я бы не горячился...
Я бы поставил. Делали мы кафе,с протяженностью канальи метров в 30-40 ,до жироуловителя. Съездили потом пару раз на прочистку,нам хватило. Установили промывку горячей. Уже два года оттуда не звонят на эту тему. Типа совет бывалого.;)
06.01.2010 в 17:29:51
... так то кафе.. в сортир же салом хезать навряд ли будут...
06.01.2010 в 17:44:08
Байпасс написал : так то кафе.. в сортир же салом хезать навряд ли будут...
В принципе да. Но жрать то,они в своей габздейке будут ! Значит помедленней, но накопят. Да и тяжелые фракции известно как себя ведут. Поэтому и отношение СНиПа, к таким длинам канализации.
06.01.2010 в 17:51:19
Спасиб мужики за советы! С рождеством наступающим и всех благ!