Добрый день. Всех с прошедшими праздниками. Многоуважаемые специалисты, пожалуйста, оцените схему отопления трёх этажной квартиры. Возможно, что-то не хватает или что-то лишнее нарисовал. На данный момент имеется Газовый котёл и двухконтурное отопление, сделанное из НЕ оцинкованных труб и радиаторами отопления с базой 50 см. возле окон. Хочется основным отоплением сделать тёплые полы, а базу радиаторов уменьшить до 30 см и сделать их вспомогательными. Трубы для разводки и межэтажного стояка предполагаю использовать «WEFATHERM-Stabi SDR 6», прокладываться будут внутри стоечного профиля гипсокартона.
Выслушаю любую критику. Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.01.2010 в 17:08:47

... группа безопасности гвс и мемранник должны стоять не на первичном-а на вторичном контуре... а так- работоспособно...

0
Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

08.01.2010 в 01:20:20

Байпасс, спасибо, ошибку обнаружил и исправил..

А фильтры грубой очистки в каждом контуре обязательны ?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.01.2010 в 19:43:26

..хуже не будет...

0
Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

25.06.2010 в 02:59:05

И так ремонт продолжается… Сантехнические изыскания перешли из теоретических в практические. На фотографии изображён узел распределения Холодной воды Точка А – ввод холодной воды. Точка Б – Подпитка котла. Точка В – Подача холодной воды в бойлер. Точка Г – На стояк Холодной воды. Точка Д – Слив воды, он же резервный кран. В место заглушек будет стоять кран с фильтром грубой очистки. (Фильтр грубой очистки Bugatti Серия 741, под пломбу 1”), фильтр естествоено будет повёрнут в низ. Жду критики.

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.06.2010 в 10:25:43

getro написал : Точка Б – Подпитка котла.

Подпитку котла от водопровода выбрасывайте сразу. В СО надо лить подготовленную воду, а не то, что у вас там плавает. И не понял, зачем вам три отдельных группы со смесителями для теплых полов? Я бы поступил как и с радиаторами. Получился бы коллектор на три группы, компактный. А мозги у котла какие? Может ещё гидрострелочку добавить?

0
Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

25.06.2010 в 11:55:08

SCB написал : Цитата:Сообщение от getro Точка Б – Подпитка котла.

Подпитку котла от водопровода выбрасывайте сразу. В СО надо лить подготовленную воду, а не то, что у вас там плавает.

Анализы воды показали что все её параметры, в том числе жёсткость и содержание железа в норме. ВОДОПОДГОТОВКА не нужна.

На каждый этаж будет свой удалённый регулятор температуры с управлением насоса тёплых полов.

0
Аватар пользователя
troynik

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 19

25.06.2010 в 13:48:47

Я не вижу вашего дома, но в Москве, радиаторы при наличии ВТП по ВСЕЙ площади дома - соверщенно ни к чему... Сугубо имхо... Советую серьезно проработать сей момент...

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.06.2010 в 13:51:50

getro написал : Анализы воды показали что все её параметры, в том числе жёсткость и содержание железа в норме.

В норме чего? Требования к теплоносителю у производителя отопительного оборудования посмотрите.

getro написал : На каждый этаж будет свой удалённый регулятор температуры с управлением насоса тёплых полов.

А контурами ТП как управлять будете?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.06.2010 в 13:53:16

troynik написал : но в Москве, радиаторы при наличии ВТП по ВСЕЙ площади дома - соверщенно ни к чему.

Только при этом надо ходить в тапочках на толстой подошве или жить в доме из пенопласта.

0
Аватар пользователя
troynik

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 19

25.06.2010 в 23:34:06

Тапочки подойдут, но обязательно беленькие :). И почему у нас так боятся ВТП ??? патамучто Гондурас. Живу в Карелии, отопление только ВТП, когда делал - все кричали Идиот!!, теперь 80% завидуют, 20% - делаю за деньги. Никаких проблем - конденсата, обмерзаний, тапочек и прочих страшилок. Часть окон до пола - открываю когда хочу, тепла хватает с запасом.
Одно неудобство - к хорошему привыкают!! Все больше уговаривать не буду...Не хотите не верьте...:)

Всем чудесных выходных.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.06.2010 в 23:41:07

troynik написал : И почему у нас так боятся ВТП ??? патамучто Гондурас.

У нас не боятся. Мы его активно кладем :) Но есть норматив на температуру теплого пола. Если теплопотери здания минимальны и мощности теплого пола, при максимально допустимой температуре, достаточно для обогрева, то и отлично. Однако такие результаты я видел только в пенопластовых домах "Изодом". В обычном доме с теплопотерями 100 Вт/кв.м. ТП недостаточно и приходится добивать радиаторами. По перегретому полу мне лично неприятно ходить, да и вредно это для здоровья.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11152

26.06.2010 в 00:13:35

собственноручный монтаж...масква ))) ... прошло почти семь лет,на первом этаже ТОЛЬКО водяные тёплые полы,радиаторов нет во ВСЁМ доме(4этажа) система теплоснабжения -чиллер-фанкойл (зимой не применяют вообще)...дом до сих пор на тех.обслуживании (район Куркино)

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.06.2010 в 00:20:49

Tehnik-san написал : собственноручный монтаж...масква )))

Да мы не сомневаемся даже :)

0
Аватар пользователя
troynik

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 19

26.06.2010 в 00:25:52

стены : гипс/вата 50/пустот. кирпич 380/вата 150/штукатурка. Расчет помню делал - все проходило. температуру пола не замерял, но обратка не выше 50, расход 2-3 литра, контура по 70-80 так что все в норме. До 15 мороза живу с приоткрытыми окнами (люблю я, очень, окошки открытые). Третий год полет нормальный. Еще человек у пяти делали - претензий не поступало. Вот, сам не пойму все говорят нельзя - а ведь работает- до сих пор, сам не могу поверить.