я поддержу земляка Smily насчет того, что ввод должен быть снизу.
у всех брендов шинные клеммы для шин (вилочных) внизу. это не зря. у некоторых предусмотрены конструктивно ввод для шин и в верху (АВВ S200, например), но внизу - у ВСЕХ.
все больше европейских брендов переходят на безвинтовые (пружинные) клеммы для подключения нагрузки:
и они всегда сверху. это тоже не зря. туда тоже все со временем будут вводные расчески пихать? :confused:
аргумент верхнего ввода "так всегда делали и Вася в темноте не перепутает" - ну смешно. :) если Вася не понимает, где снял напряжение щелчком, а где нет - зачем в щиток лезет?
мне не понятно, почему уважаемый (мною тоже) avmal в вопросах шлейфования розеток прислушивается к мнению производителя розеток (вопрос Нормы в части неразрывности "земли"), а в вопросах подвода питания к автоматам, несмотря на конструктивные особенности прибора, поступает вопреки мнению производителя модульных устройств (вопрос Нормы в части неподвижного контакта)?
P.S. и еще подумал, что если сверху протечет, то по кабелю пусть лучше капля стечет в прибор сверху со стороны нагрузки, а не со стороны ввода (если ввод сверху). вот у человека подкапывало сверху: