Slawa написал :
А найдется ли среди любителей подключения ввода снизу хоть один профи, который продемонстрирует всем скан проекта "перевернутого" щитка (с гребенками снизу), прошедший Ростехнадзор?
1) уже не найдется - этажные щитовые попали под реконструкцию "с заменой стен" и сделанные так щиты (и согласованные в РТН - ибо режимный объект, мы даже ФСБ некоторые щиты сдаем) - были "раскулачены" и в новых щитовых повесили не менее новые щиты, сделанные "по всем правилам" (поубивал бы!).
2) ждите примерно октября-ноября - тогда реконструкция дойдет до стадии сдачи в РТН нескольких щитов в РУ-0,4 встроенной ТП, выполненных с шинами снизу (проект согласован, оборудование уже, наверное, изготовлено - но монтаж проводится "поэтапно", и за одни выходные хорошо, если 1 щит удается заменить из 14 оставшихся). Тогда, если не забуду, отчитаюсь о свежей сдаче...
UPD
Упустил. Таки во время недавней проверки РТН "с пристрастием" - открыли и один щит с шинкой снизу. Испектор спросила "а почему питание снизу?". Ответ "рекомендация ABB, позволяет заменить сгоревший автомат без демонтажа шины" - её полностью удовлетворил, замечаний по щиту не было.