Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2011 в 09:51:54

Vikont8 написал : Не важно, где находится контакт - посередине, сбоку, сзади и т.п.. Важно, что он там есть в принципе. Схемой же можно определить неподвижный контакт, на который, "по совету друзей" (х/ф "Бриллиантовая рука"), рекомендуется подключать "ввод". Горизонтальное расположение схемы не помеха - разворот шрифтов в чертежах тоже делался в определенную сторону. Хотя, буржуи об этом могут и не знать. Повернули, кудой удобней...

Вы очевидно не поняли меня. Вы привели фото эскиза на котором контакт, а за ним идут два расцепителя. Такой эскиз нарисован на всех автоматах, даже на тех где

Kamikaze написал : контактная система посредине, снизу биметалл, сверху ЭмР.

Если вам угодно оперировать терминами "чертёж", и "схема" то следует обратиться нормативной документации - ГОСТам которые это регламентируют:

  • к ГОСТУ на низковольтную аппаратуру ГОСТ Р 50030.1-2000 и , в котором, в том числе оговорены условные обозначения, которые вы изволили предъявить - там не оговоренно обозначение неподвижного контакта, хотя термин "неподвижный контакт" определён
    • к ГОСТ Р 50030.2-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, - там не оговорено обозначение неподвижного контакта, и нет определения термина "неподвижный контакт"
    • и к ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, по которому выпускается приведенный вами "автомат". В этом ГОСТе не оговорено обозначение неподвижного контакта, и даже нет определения термина "неподвижный контакт".
0
Vikont8
Vikont8
Новичок

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

10.02.2011 в 22:29:17

Smily написал : ...следует обратиться нормативной документации - ГОСТам которые это регламентируют...

Давайте обратимся: согласно "ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ": п.6 - "На каждом выключателе должны быть стойко маркированы: - g): коммутационная схема, если правильный способ соединения не очевиден; Любая другая не нанесенная информация приводится в документации изготовителя.". Стоит ли напоминать, как должны быть обозначены схематично подвижные и неподвижные контакты? Тоже в ГОСТ Р 50030.2-99 п.5.5.2.. Аналогично и ИМХО более полно в ГОСТ Р 50030.1-2000 п.5.2.. И вообще, мы отвлеклись от темы. Есть укзание ( "весело встретить Новый год!" :) ) - к коммутационным аппаратам подвод производить к неподвижным контактам. Сверху это будет или снизу - решается индивидуально, в зависимости от присоединяемого прибора и его коммутационной схемы, а так же рекомендаций производителя. Точка.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 12:50:21

Vikont8 написал : Давайте обратимся: согласно "ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ": п.6 - "На каждом выключателе должны быть стойко маркированы: - g): коммутационная схема, если правильный способ соединения не очевиден; Любая другая не нанесенная информация приводится в документации изготовителя.".

ГОСТ Р 50345-99 в принципе не оперирует понятием "подвижный контакт" и не требует идентификации подвижного контакта. "Комутационная схема" - поясняет "принцип работы", но не идентифицирует расположение элементов. Как пример - на коммутационной схеме э/м расцепитель нарисован "внизу", а расположен "вверху".

Vikont8 написал : Тоже в ГОСТ Р 50030.2-99 п.5.5.2.. Аналогично и ИМХО более полно в ГОСТ Р 50030.1-2000 п.5.2..

Не идентифицируют сторону "неподвижного" контакта и даже не оперируют таким термином.

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

09.03.2011 в 03:52:41

Мелкий вопрос. Обычный защитный автоматический выключатель. Принято что вход для провода у него наверху ( клемма 1), а внизу выход(клемма 2). Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления? Если подключить наоборот, от щита к нижней клемме 2, а на розетку от верхней №1, что будет не так?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.03.2011 в 04:12:46

Ярослав_М написал : Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления?

Один контакт- подвижный, другой- нет. С со стороны подвижного стоит катушка максимального расцепителя и биметалл теплового. Со стороны неподвижного дугогасительная камера.

Ярослав_М написал : Если подключить наоборот, , что будет не так?

Невнимательного электрика могут "унести"... В не модульных АВ возможно межфазное КЗ. P.S. В этой ветке форума есть довольно длинная тема по этому вопросу. Кнопочку поиск- "юзайте" иногда.

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

09.03.2011 в 15:31:35

ПPOPAБ написал : Один контакт- подвижный, другой- нет. С со стороны подвижного стоит катушка максимального расцепителя и биметалл теплового. Со стороны неподвижного дугогасительная камера. Цитата Сообщение от Ярослав_М Если подключить наоборот, , что будет не так? Невнимательного электрика могут "унести"... В не модульных АВ возможно межфазное КЗ. P.S. В этой ветке форума есть довольно длинная тема по этому вопросу. Кнопочку поиск- "юзайте" иногда.

А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.03.2011 в 15:35:55

Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?

Об этом читайте у производителя оборудования

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

09.03.2011 в 15:39:04

Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?

Лучше обозначить вход (например на автомате маркером, или надёжно закреплённой биркой на проводнике)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.03.2011 в 15:41:18

Лучше завести провод сверху. Это конечно в том случае если его хватает

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.03.2011 в 15:47:45

Ярослав_М написал : Сохранит ли автомат работоспособность?

Модульный- да.

Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами.

Нет. По требованиям ТБ (см. МПОТ и ПЭЭП). Допустимо подводить питание снизу, но- необходимо принять дополнительные меры безопасности (обозначить и оградить от случайного доступа, ошибочных действий персонала).

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.03.2011 в 15:50:59

Мое имхо-работать АВ будет. Но дугогасительная камера будет вверх тормашками - что вовсе не по феншую. Ну еще горизонатально мона. Мы так пром серии ставили. И советские щитки комплектуемые черными АВ, часто встречал горизонатльное расположение АВ

0