ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

10.05.2006 в 14:48:36

DMC написал : Вот обычная

Логично предположить, что есть и необычные ;) - с вилкой вместо штыря.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.05.2006 в 20:19:44

ВТБ! написал : Логично предположить, что есть и необычные ;) - с вилкой вместо штыря.

Вы абсолютно правы! http://www.electro-mpo.ru/card4481.html;jsessionid=3064D424830F1D8148F3185018A868EE "Шины на 12 модулей (1P), АВВ Предназначены для коммутации однополюсных автоматических выключателей в электрических щитах. Длина шин: 207 мм. Изготовитель: Stotz Kontakt, Германия."

Такая шина ставится непосредственно под головку винта, и не "съедает" место под провод, которое необходимо хотя бы одно, для подключения входящего провода. Паз под шину виден на фото в нижней части автомата ! А как реализовано подключение входящего провода со штыревой шиной что-то непонятно!

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

11.05.2006 в 09:43:13

Alex___dr написал : как реализовано подключение входящего провода со штыревой шиной

Основной "народный" способ - крайний зуб в вышестоящий аппарат. Безо всяких терминалов. ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.05.2006 в 21:30:23

2ВТБ!, А правильным он является?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

12.05.2006 в 09:31:32

Alex___dr

Трёхфазные гребёнки и вовсе штатно под это сделаны.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.11.2008 в 14:11:05

Нашёл коментарии квалифицированных специалистов.

При изготовлении распределительных щитов, в особенности с кабельным вводом снизу, к автомату удобнее подключать питающий кабель снизу, а отходящий сверху. Существует ли нормативный документ, регламентирующий требование по способу подключения питающих и отходящих кабелей к автоматическим выключателям, устанавливаемым в распределительных щитах?
Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора

Жесткого требования о подключении приходящей линии к верхнему или к неподвижному контакту коммутационного аппарата в нормативно-технических документах нет. Исключением является требование п. 4.1.9 главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» ПУЭ 7-го изд. об установке аппаратов рубящего типа так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием силы тяжести, что и подразумевает необходимость подвода к ним напряжения к верхним контактам. Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а отходящих - к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств. Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя. При этом в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» должны быть выполнены следующие дополнительные меры электробезопасности:
в блоках ввода и распределения должно быть предусмотрено достаточное место для размещения и присоединения проводников к аппаратам с соблюдением нормированных радиусов изгиба изолированных проводов жил и кабелей;
за дверями ВРУ должны быть предусмотрены защитные ограждения, закрывающие полностью или частично опасные места, для исключения случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям в направлении обычного доступа к аппаратам;
съемные части оболочек и внутренние ограждения должны сниматься только с применением инструмента.

0
Чайник22
Чайник22
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

10.11.2008 в 20:19:54

В моей ситуации не хватает длины подводящего кабеля для подключения сверху.
Т.е. в моем случае тогда все автоматы и узо (два автомата и 1 УЗО) подключать снизу?

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

11.11.2008 в 01:30:26

В каталоге ABB Модульные автоматические выключатели Systempro M compact® серия S200 на странице 6 в графе "Монтажное положение" проставлено значение "произвольное", а в графе "Подключение" - "сверху и снизу".

Что еще требуется обсудить в этой теме?

0
tehdir
tehdir
Новичок

Регистрация: 11.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.11.2008 в 02:46:25

нормальное расположение шина на автоматы крепится сверху отходящие снизу

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.11.2008 в 19:00:37

tehdir написал : нормальное расположение шина на автоматы крепится сверху отходящие снизу

У некоторых производителей - наоборот.

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

15.01.2009 в 23:55:10

Чем отличаются эти шины?

  1. 1ф.шина к.h 12мод.PSH1/12 [STO2CDL110001R1012]
  2. 1ф.шина комп. 12мод.63А PS1/12 [STO2CDL210001R1012]
  3. 1-фазная шинная разводка SZ-KS2/12 12мод.100А [STOGJI2322322R0003]
    Если я правильно понял первая шина для серии SH200 до 40А. Вторая для S200 до 63А, а третья универсальная до 100А. Все штырьком. Только почему вторая дороже третьей? Почему в каталоге написано про PS1/12, что она не разрезаемая? И что значит комп? Или это все не принципиально?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу