Эх праздники) Как все не вовремя) У меня в доме стоит АГВ 29 работает уже 10 лет) Никогда ни каких проблем не было. Со вчерашнего дня огонь выходит на ружую как будто тяги нет ( она есть) Пришлось уменьшить подачу газа... НО 40 градусов на АГВ в минус 30 совсем не айс))) ЧТО ДЕЛАТЬ!!!

0
Бело
Бело
Резидент

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

08.01.2010 в 10:13:24

Скорей всего забит радиатор

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2010 в 10:17:25

А как его почистить>??

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

08.01.2010 в 10:59:05

Гляньте для начала на оголовок трубы, не забило ли его льдом и снегом. Забить теплообменник на АКГВ-29 теоретически невозможно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2010 в 11:22:01

Да нет все нормально. Я же говорю тяга есть!

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.01.2010 в 13:13:10

Тягу где проверяли.Резкий запах и глаза слезятся-есть такое?Котел чистить.

0
cdsyz
cdsyz
Новичок

Регистрация: 19.12.2009

Ростов

Сообщений: 26

08.01.2010 в 13:29:47

Надо снять дымовую трубу,отвернуть 4 гайки со шпилек на верхней крышке и снять ее,наверху теплообменника 5 щелей в них воткнуты Y-образные пластины-вынуть и посмотреть есть ли под ними сажа-почистить теплообменник. во вторых снять горелку-вытащить ее -посмотреть насчет сажы-бывает она образуется из неплотного прилегания силуминовых горелок к газараспределитею(в который ввернуты жиклеры) из того что горелка собрана из П образного жестянного профиля стянутого шпильками те вся конструкция хлипкая и газ идет мимо горелок -соответственно сажа и тп-ВСЕ СТЯНУТЬ КРЕПКО а щели загерметизировать!! в горелках тоже проверить сажу-почистить!! это все для АОГВК-35.1 производства ростовгазаппарат,29е аогв отличается только диаметром жиклеров.

0
koka очёр
koka очёр
Новичок

Регистрация: 16.02.2008

Пермь

Сообщений: 36

08.01.2010 в 14:03:18

Тоже считаю что произошло скопление сажи на турбулизаторах в дымогарных трубах котла. Сам столкнулся с таким явлением, только котёл КС-12, тяга в дымовой трубе была, а в топочной части нет, срабатывала автоматика на отсекание газа, но перед отсеканием происходило горение в пол минуты с большим пламенем в квартиру.

0