Аватар пользователя
sar_dv

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Саратов

Сообщений: 10

31.01.2012 в 23:17:53

Профан2; А у него офиса нет, он там,где его производственный участок...

Последняя информация:

  1. Получены два патента на конструкцию (можно ознакомиться).
  2. Выложены координаты пользователей котлов в разных регионах (где можно посмотреть котлы в работе или узнать мнение).
  3. Проведены испытания 200-квт котла с представителем Минпрома Беларуси на одной загрузке топлива в течение 12 часов без обслуживания.

Промо-сайт Попова ПН здесь http://dv.sartpp.ru/news.php?ID=215

0
Аватар пользователя
ДимДимыч

Местный

Регистрация: 08.04.2011

Москва

Сообщений: 143

16.12.2012 в 12:44:15

"В п. Мирный Судиславского района Костромской области в двухэтажном 18-ти квартирном доме объёмом 3402 м³ было отключено электричество. В результате чего встали насосы, прокачивающие по системе отопления воду. Но, несмотря на аварийность ситуации, котёл показал себя с лучшей стороны, под естественной циркуляцией продолжил отопление дома. Правда, пришлось истопнику срочно снизить с помощью системы регулирования мощность котла."

sar_dv написал : Промо-сайт Попова ПН здесь http://dv.sartpp.ru/news.php?ID=215

Каким образом без насоса котёл смог поднять воду на второй этаж, если система отопления с прину дительной циркуляцией_

0
Аватар пользователя
Iven

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Харьков

Сообщений: 73

16.12.2012 в 13:29:35

ДимДимыч написал : "В п. Мирный Судиславского района Костромской области в двухэтажном 18-ти квартирном доме объёмом 3402 м³ было отключено электричество. В результате чего встали насосы, прокачивающие по системе отопления воду. Но, несмотря на аварийность ситуации, котёл показал себя с лучшей стороны, под естественной циркуляцией продолжил отопление дома. Правда, пришлось истопнику срочно снизить с помощью системы регулирования мощность котла." Каким образом без насоса котёл смог поднять воду на второй этаж, если система отопления с прину дительной циркуляцией_

Да просто всё - система нормально сделана и всё. Кстати никакой абсолютно заслуги котла в этом нет - исключительно заслуга проэктировщиков и монтажников, которые собирали систему. Если б система была собрана хреново - трындец был бы и котлу, и системе.

Я свой котёл на 125 КВт поставил на СТО в 1000 квадратов. Систему проэктировать не стал, т.к. заказчик больно хитро сделанный оказался - денег ни хрена не дал (только на материал котла частично). Собрали они систему мягко говоря неудачно. В итоге на полном ходу котла в первый день запуска система стала (циркуляция прекратилась). Так вместо того, чтоб закрыть заслонки и залить водой, котёл начали с бронзбойта водой поливать (как слона купать). Благо система была открытой и всё "выплюнуло" в расширитель, иначе б... В итоге котёл залили водой. Плохо только что на улице уже -10 было в день запуска, сейчас -15 (третий день после запуска) и у них выходной - делать никто ничего не хочет, ждут, что само сделается.

0
Аватар пользователя
тёма

Местный

Регистрация: 21.11.2011

Ульяновск

Сообщений: 411

16.12.2012 в 21:03:09

Iven; вы правы котел воду не качает .горячая вода сама цыркулирует если система правильно сделана

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.09.2013 в 10:20:21

Купил у изготовителя котла Попова ПН котел на твердом топливе,гарантировал и рекламировал , что котел отличный и супер выгодный мощность 350квт цена соответственная. Сразу по изготовлению возникла проблема у изобретателя нет колосников уверял , что не нужны , добрые люди подсказали что без них нельзя. Дальше больше во время эксплуатации выброси все так называемые окислители , сделали сами просто дверцы на поддувало. После первого сезона эксплуатации пошла течь с верхней крышки котла , заверили за платку вызвали Попова ПН пообещал помочь ,на второй год течь в другом месте
За наши деньги изготовил нам изобретатель новую крышку т.к штатная оказалась вся гнилая но установить отказался ссылаясь на отсутствие сварщиков , вот вак одни сказки и пустая безответственная болтовня. А когда один котел зимой тот знает , что это такое. Сергей. Москва.

0
Аватар пользователя
-=Valentin=-

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Днепродзержинск

Сообщений: 6

11.01.2014 в 19:34:22

Сергей В написал : Купил у изготовителя котла Попова ПН котел на твердом топливе,гарантировал и рекламировал , что котел отличныйна второй год течь в другом месте За наши деньги изготовил нам изобретатель новую крышку т.к штатная оказалась вся гнилая но установить отказался ссылаясь на отсутствие сварщиков , вот вак одни сказки и пустая безответственная болтовня. А когда один котел зимой тот знает , что это такое. Сергей. Москва.

Ожидаемый, но от этого не менее эффектный финал...Занавес...Аплодисменты всем (даже лохотронщику Попову) т.к. узнал много нового...

0
Аватар пользователя
Спех

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2176

17.01.2014 в 17:18:22

КонстаТим написал : Госпада! Да где вы вообще видели реально работающие ПИРОЛИЗНЫЕ котлы?
У меня на форуме тоже есть "изобретатель". Он тоже пытается доказать, что при нагреве мокрой древесины вода разлагается на водород и кислород, а водород с углеродом образует метан... И вот уж он то горит так горит! Залюбуешься... :)
Есть газогенераторные котлы... Возгонка древесины и все такое... 100 лет в обед "идее". А ПИРОЛИЗНЫХ (действительно пиролизных) реальных бытовых котлов - просто НЕТ.

КонстаТим, спасибо вам за полезный поворот темы. Действительно, давайте используем эту тему, чтобы разобраться с терминами.

Мне это интересно с практической стороны - думаю как обогревать свой дом. Ведь платить за всё - топливо, котёл или печку, за неправильные расчёты - буду я сам из своего кармана. Уже не сошлёшся на поповцев - мол, дровишек должно уходить в разы меньше, а такого не происходит.

К терминам. Чтобы дале говорить на одном языке, пожалуйста, дайте описание обогревательного котла (процесса в котле),
которые можно назвать газогенераторным котлом (ГГК) и пиролизным котлом (ПК).

Топливо - дрова. Нагрев - либо воздушный, либо водяной, без генерации пара.

Для простоты расчётов (если они понадобятся) сразу примем,
что обогреваем дом площадью 100 м.кв., климат средний, минимальная зимняя температура - 25 градусов.

Пожалуйста.

P.S. Ради такого случая постараюсь найти ролик про европейский проект глубокой переработки древесины. Нашёл:

В маленьком городке построили экспериментальное предприятие, используещее единственный ресурс в той местности - деревья. Они на практике отрабатывают и совершенствуют технологию глубокого сжигания самой дрянной древесины - кривой, косой, гнилой, больной - которая более никуда не сгодится. Сердце установки - небольшая железяка, реактор Фишера-Тропша. Вот его они и совершенствуют.
Получают тепло, электричество, горючий газ, "выжимая" из древесины энергии больше, чем при простом сжигании. Может что полезное для себя и мы оттуда почерпнём.

0
Аватар пользователя
ВОЛЬФ27

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Энгельс

Сообщений: 5

25.08.2014 в 16:39:24

интересно где же вы купили такой котелв каком городе

приезжайте я вам покажу

я эти котлы выпускаю третий год и не одной жалобы на них не было. да у попова брак может и есть в производстве но насколько я его знаю он поменяет все за свой счет

0
Аватар пользователя
Bill

Местный

Регистрация: 05.03.2015

Чита

Сообщений: 1

05.03.2015 в 03:41:18

Сергей В написал : Купил у изготовителя котла Попова ПН котел на твердом топливе,гарантировал и рекламировал , что котел отличный и супер выгодный мощность 350квт цена соответственная. Сразу по изготовлению возникла проблема у изобретателя нет колосников уверял , что не нужны , добрые люди подсказали что без них нельзя. Дальше больше во время эксплуатации выброси все так называемые окислители , сделали сами просто дверцы на поддувало. После первого сезона эксплуатации пошла течь с верхней крышки котла , заверили за платку вызвали Попова ПН пообещал помочь ,на второй год течь в другом месте
За наши деньги изготовил нам изобретатель новую крышку т.к штатная оказалась вся гнилая но установить отказался ссылаясь на отсутствие сварщиков , вот вак одни сказки и пустая безответственная болтовня. А когда один котел зимой тот знает , что это такое. Сергей. Москва.

Тоже купили котел Попова 160 квт. Котел пришел вместо колосников со сливной тротуарной решеткой, которые сгорели через 2 недели работы. Заказал с Барнаула. Сейчас не можем поднять температуру выше 40 градусов. Проживаем в Забайкальском крае. Может тоже выбросить окислители?

0
Аватар пользователя
ВОЛЬФ27

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Энгельс

Сообщений: 5

14.09.2015 в 17:39:05

я лично работаю четвертый год и сам произвожу котлы .за это вроемя ни одного не было нарицания по поводу котла . и кто вообще сказал что там нужны колосники. если вы поставили колосники и топите дровами вы никогда не подымите температуру. я не выгораживаю попова так как инженер и разроботчик этих котлов не он. я сам их выпускаю и знаю что пишу. наш сайт свк-агро.рф и еще знайте одно что попов завышает котлы где спокойно подойдет 160 квт он старается навязать 250 . а потом люди бегают ищут причину то он кипит как самовар потомучто водоизмещение системы не соответствует мощности то морду у котла оторвало

0
Аватар пользователя
ВОЛЬФ27

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Энгельс

Сообщений: 5

14.09.2015 в 17:39:57

Bill, звони буду рад пообщаться 89053230862

0
Аватар пользователя
ВОЛЬФ27

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Энгельс

Сообщений: 5

14.09.2015 в 17:42:38

Спех, а чем не подходит отечественный котел

0
Аватар пользователя
ysol8948@gmail.com

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Курган

Сообщений: 1

06.02.2018 в 18:54:13

Добрый день. В 2012 году купил котел на 15 кВт, у официального производителя с доставкой до города Кургана, есть все подтверждающие документы. Очень нравилось, дома тепло, подкидывали дрова два раза в сутки. В январе 2018 года стал плохо греть, долго не могли понять причину, пока не появилась вода под котлом. Слили воду из системы оказалось, что изнутри железо все прогнило проткнулось простым ножом, и металл оказался толщиной всего 2 мм. Пришлось ставить заплатки в пяти местах. И это все в морозы -30. Сейчас надеемся дожить как нибудь до тепла и будем менять котел. Котел Попова НИКОГДА больше не возьмем.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.02.2018 в 19:11:29

ВОЛЬФ27 написал: я эти котлы выпускаю третий год и не одной жалобы на них не было.

ysol8948@gmail.com написал: Котел Попова НИКОГДА больше не возьмем.

ВОЛЬФ27, Облажались....печаль.