ddd69
ddd69
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Москва

Сообщений: 11

10.01.2010 в 00:26:23

мощность со старои построики осталась

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2010 в 00:26:24

Tehnik-san написал : расширительный бак
(не эспанзомат)врезали наверху прямо в главный стояк подачи и если забит грязевик,насос может закачать воздух из открытого расширительного бака...такие вот были предположения.

Интересная версия.

ddd69 написал : месяца работала нормально ,а теперь давление поднимается

Как Вы объясните ПОВЫШЕНИЕ давления, при открытой системе?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2010 в 00:27:19

ddd69 написал : мощность со старои построики осталась

Про мощность я отвечала Этанолу, будьте внимательнее.

0
ddd69
ddd69
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Москва

Сообщений: 11

10.01.2010 в 00:27:44

а что ставить если не аллюминии

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2010 в 00:28:05

ddd69 написал : но у меня были умные сантехники они и предложили сделать так

Они сделали все правильно, причина в материале радиаторов.

0
ddd69
ddd69
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Москва

Сообщений: 11

10.01.2010 в 00:30:00

и что у всех с рифаром такие проблемы

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2010 в 00:30:22

ddd69 написал : а что ставить если не аллюминии

Для временного отопления я бы порекомендовала калориферы или фанкойлы (с учетом их дальнейшего использования в системе кондиционирования). Или радиаторы заведомо неЛевого производителя. Для частных домов панельные стальные себя неплохо зарекомендовали, если с деньгами не совсем плохо - стальная Арбония вполне себе так.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

10.01.2010 в 00:31:24

2MADONNA вот и я дуаю фигня... сорокет в месяц за электричество и +5 или +10 максимум в доме.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

10.01.2010 в 00:32:06

MADONNA написал : Они сделали все правильно, причина в материале радиаторов.

Без фото и схемы сразу ставите диагноз-по кавалерийски...Александр Фёдорович

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2010 в 00:34:48

C2h5-OH написал : 2MADONNA вот и я дуаю фигня... сорокет в месяц за электричество и +5 или +10 максимум в доме.

Не понимаю.

Tehnik-san написал : Без фото и схемы сразу ставите диагноз

Не я, NNN поставил правильный диагноз. Я лишь проверяла, что вы тут пишете и подтвердила его правильность.

0
ddd69
ddd69
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Москва

Сообщений: 11

10.01.2010 в 00:36:20

согласен с вами

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.