zloy maugli
zloy maugli
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 10

09.01.2010 в 13:24:35

Схемему подключения видно на фотографии. Радиаторы практически не греют. Дом новостройка.разводка снизу. Прочитал на форуме про диагональное подключение, но на кухне 10 секций и картина точно такая же. Нагревается только верхняя трубка. Уважаемы специалисты подскажите в чем проблема?

0
Вложение
lex2202
lex2202
Эксперт

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

09.01.2010 в 13:26:45

уберите регулятор снизу

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.01.2010 в 14:12:31

2zloy maugli На всякий случай спрошу, открыты ли полностью верхний и нижний краны? :)

0
zloy maugli
zloy maugli
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 10

09.01.2010 в 14:48:33

Палецкий написал :

Краны открыты, они все против часовой открываются? ))

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.01.2010 в 14:56:46

zloy maugli написал : Краны открыты, они все против часовой открываются? ))

..угу. Нижний под колпачком, а там шестигранник нужен

0
zloy maugli
zloy maugli
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 10

09.01.2010 в 15:04:03

Палецкий написал :

Я прямо сейчас еще раз проверил, все открыто и внизу и вверху на максимум. Непонятно почему нижняя трубка батареи не горячая. Я понимаю если бы вверх не продавливало.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.01.2010 в 15:07:32

zloy maugli написал : Непонятно почему нижняя трубка батареи не горячая.

Потому что вода не циркулирует ..стоит. Может быть вызвано разными причинами, включая нерадивых соседей и неправильно привареные фитинги

0
kaa_dir
kaa_dir
Местный

Регистрация: 12.12.2009

Кривой Рог

Сообщений: 106

09.01.2010 в 15:58:13

А помоему, разводка там сверху. Разве тот нижний кран регулятор. Просто кран. И все же проверьте нижний кран в нескольких положениях.

0
zloy maugli
zloy maugli
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 10

09.01.2010 в 16:01:12

Палецкий написал : неправильно привареные фитинги

Уже после установки выяснил, что у сантехника который устанавливал руки кривые. И еще я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?

0
zloy maugli
zloy maugli
Новичок

Регистрация: 09.01.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 10

09.01.2010 в 16:02:53

kaa_dir написал : А помоему, разводка там сверху. Разве тот нижний кран регулятор. Просто кран. И все же проверьте нижний кран в нескольких положениях.

А причем здесь кран и разводка. я сантехнику сказал что разводка нижняя он так кран и устанавливал, но повторюсь еще раз выяснилось, что сантехник он плохой.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.01.2010 в 16:07:15

zloy maugli написал : я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?

Ничего не поменяется. А вообще, странно у Вас сделана разводка ...в верх уходит металлический стояк, а в низ полипропилен?
По уму, то надо бы сделать диагональное подключение и, скорее всего, все заработает, как надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.