09.01.2010 в 16:21:43
Палецкий написал : А вообще, странно у Вас сделана разводка ...в верх уходит металлический стояк, а в низ полипропилен? По уму, то надо бы сделать диагональное подключение и, скорее всего, все заработает, как надо.
До этого стояли конвекторы было невозможно снизу накрутить резьбу (труба из плиты с загибом выходила) поэтому полипропилен протянули до соседей. Диагональное можно сделать, вот только обидно почему на соседних стояках все и так работает и прекрасно греет.
09.01.2010 в 16:25:51
zloy maugli написал : обидно почему на соседних стояках все и так работает и прекрасно греет.
Я ж говорю ...плюс к тому, что в нижнем кране очень заужен проток, еще может прибавится зауженные при пайке фитинги (очень глубоко всунута труба в фининг) ..типа каскад заужений ..вода стоит
09.01.2010 в 16:46:56
Краны на пол дюйма?Зачем заузили? Стояк то на 3\4" .И при двенадцати секциях предпочтительнее уже диагональная схема или наличие удлинителя протока.
09.01.2010 в 17:23:05
Капитошка написал : Краны на пол дюйма?Зачем заузили?
Я вот тоже этого не понял, но задумываться начал когда замерзать стал (( а что краны бывают на 3/4? Посмотрите поближе.
09.01.2010 в 17:27:11
zloy maugli написал : а что краны бывают на 3/4?
Конечно же :) ..и выглядят так же
09.01.2010 в 17:30:44
Заменить и краны и адапторы ПП на 3\4". У вас перемычка на 1\2 и вход в радиаторы такой же, плюс на кранах 1\2" еще большее заужение, хоть и местное.
09.01.2010 в 17:38:02
Капитошка написал : Заменить и краны и адапторы ПП на 3\4". У вас перемычка на 1\2 и вход в радиаторы такой же, плюс на кранах 1\2" еще большее заужение, хоть и местное.
А что за адопторы? И почему сантехник мой дурной такие поставил? Получается при таком раскладе при любой рециркуляции давлении и типе подключения воде легче через байпас идти да?
09.01.2010 в 17:48:56
У вас их немного по другому называют. Иначе говоря - переходные муфты с пластика на резьбу. В данном случае 25*3\4 Н.
zloy maugli написал : воде легче через байпас
Байпас сильно коротит радиатор.Плюс большое количество секций.Даже при подключении на 3\4 обычно использую диагональную схему при количестве секций более 10.А на кранах или сэкономлено было или так делают обычно может по принципу "из того ,что было".А самая распространенная причина - покупка радиатора с пробками на 1\2 хозяином и лень купить мастеру другие или посоветовать.
09.01.2010 в 17:54:34
Большое спасибо путь решения проблемы я думаю мне понятен. + уорочу еще батареи я думаю 10 секц на 20м2 и 7 секц. на 10м2 будет достаточно. Или уж кран еще на байпас поставить на всякий случай )) все равно стояк сливать.
09.01.2010 в 18:03:56
Капитошка написал : Краны на пол дюйма?Зачем заузили?
А зачем больше? У 25 трубы проход как на обычной пол-дюймовке.
09.01.2010 в 18:41:47
Доброе время а мне вообще интересно почему бойпас без крана
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу