DmitriyL
DmitriyL
Новичок

Регистрация: 31.08.2009

Воронеж

Сообщений: 56

10.01.2010 в 19:32:33

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой!

Поменял водопровод, на холодную воду установил редуктор Icma 246, перед редуктором установил фильтр тонкой очистки. Давление установил 3 Бар. Изначально заметил сильное падение давления при открытии крана на кухне (прмерно 1,5 бар, на горячей воде падение около 0,5 с редуктором RBM)

 Водопровод собрал два дня назад, сегодня заметил, что появилась вода из под крышки с регулировочной гайкой, немного, но вылезла "плевком" несколько капель.  
 Подскажите, что делать, нести обратно в магазин или разобрать и смазать?  

Входное давление от стояка примерно 4 - 6 Бар.

0
DmitriyL
DmitriyL
Новичок

Регистрация: 31.08.2009

Воронеж

Сообщений: 56

10.01.2010 в 20:09:25

продолжает наполнятися вода под крышкой, примерно 1 мм3 в час:(

0
Вложение
DmitriyL
DmitriyL
Новичок

Регистрация: 31.08.2009

Воронеж

Сообщений: 56

17.01.2010 в 01:05:32

Разобрал, смазал резинки силиконовой смазкой, неделю работает нормально. Не подтекает, стрелка манометра живее откликается на изменения давления, падение давления при открытом кране уменьшилось раз в пять, проходимость возросла. Не понравилось только низкое качество обработки внутренних поверхностей, в которой резинки поршня ходят, думаю отполированным должно быть, а оно отшлифовано, и то небрежно. На заметку написал, кому интересно будет.

0
GrandMASTER232
GrandMASTER232
Новичок

Регистрация: 07.03.2019

Very

Сообщений: 2

18.04.2019 в 09:32:13

Наверное приходит конец ему,лучше задуматься о покупке нового,наверное,если финансы позволяют конечно,а так тут em-intech_ru видел вроде бы есть немало редукторов, посмотрите может найдёте что нужно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу