11.01.2010 в 10:56:35
Добрый день уважаемые мастера! Искал в поиске похожего не нашёл.
Такая проблема, настенный двухконутрный котёл Ваиллант, тактует система ГВС, цикл 5-7 сек., вода то теплая то холодная, ОС работает нормально, напор хороший...Что это может быть?
11.01.2010 в 22:31:42
Причин масса - датчик ГВС (NTC), трехходовой клапан, циркуляционный насос стоит на 1 скорости, забит вторичный теплообменник.
11.01.2010 в 23:02:29
Спасибо, буду искать...А разве в ситсеме ГВС работает циркуляционный насос?
12.01.2010 в 00:42:16
Если теплообменник битермический - нет.
12.01.2010 в 01:03:14
В любом котле с встроенным теплообменником горячей воды (не важно битермик или пластинчатый) насос работает и в режиме отопления и в режиме ГВС. Разница в том, что он работает или по "малому" или по "большому" кольцу.
12.01.2010 в 09:43:04
Vaillant, если память не изменяет, битермических котлов не делает. В режиме ГВС трехходовой клапан переключает поток теплоносителя с СО на вторичный теплообменник в котором и происходит нагрев ГВС. Теплообменник маленький и легко забивается накипью.
12.01.2010 в 10:11:59
Да. В настенных котлах применяется проточный теплообменник.
12.01.2010 в 10:43:42
Всем спасибо !!!пойду чинить теплобменник
Да, а можно как нибудь недопускать забивания теплообменника?
12.01.2010 в 11:25:56
Elden написал : насос работает и в режиме отопления и в режиме ГВС.
т.е. насос запускается для того, чтобы не допустить закипания в трубках, которые идут на отопление?
12.01.2010 в 15:08:54
В режиме ГВС насос гоняет теплоноситель по малому кругу "Первичный теплообменник-трехходовой клапан-вторичный теплообменник-циркуляционный насос-первичный теплообменник". Нагрев ГВС происходит во вторичном теплообменнике от тепла прогоняемого насосом теплоносителя. В битермических котлах трубки ГВС и отопления в первичном теплообменнике разные. Т.е. теплообменник выполняет двойную функцию. Такие котлы в режиме ГВС более похожи на обычную газовую колонку.
12.01.2010 в 16:54:09
dmvt1 написал : В режиме ГВС насос гоняет теплоноситель по малому кругу "Первичный теплообменник-трехходовой клапан-вторичный теплообменник-циркуляционный насос-первичный теплообменник". Нагрев ГВС происходит во вторичном теплообменнике от тепла прогоняемого насосом теплоносителя.
Это понятно. Для меня новость, что при подготовке воды для ГВС в котле с битермическим теплообменником насос тоже работает.
13.01.2010 в 10:35:43
AlexMax написал : Для меня новость, что при подготовке воды для ГВС в котле с битермическим теплообменником насос тоже работает.
В котлах с битермическим теплообменником нет переключающего трехходового клапана. Вместо него стоит обычный клапан который "закорачивает" систему отопления при включении режима ГВС.
13.01.2010 в 18:07:03
Elden написал : В любом котле с встроенным теплообменником горячей воды (не важно битермик или пластинчатый) насос работает и в режиме отопления и в режиме ГВС.
Совершенно верно. Приоритет у ГВС, и при наличии бойлера вода не может быть то горячей, то холодной.
2Kuznechik197
Накопительный бойлер горячей воды у Вас есть?
14.01.2010 в 16:03:53
Elden написал : В котлах с битермическим теплообменником нет переключающего трехходового клапана. Вместо него стоит обычный клапан который "закорачивает" систему отопления при включении режима ГВС.
Это я понимаю. Я не понимаю, зачем работать насосу при подготовке воды в контуре ГВС. Зачем это нужно? Чтобы не перегревался теплообменник? Насос что, включается и летом? Я имею ввиду котел с битермическим теплообменником. Мне не совсем понятен процесс, точнее, его назначение.
14.01.2010 в 17:32:23
В битермических котлах при работе на ГВС циркуляционный насос в режиме "лето" не работает. В этом режиме котел становится похож на газовую колонку.