dmvt1 написал :
В битермических котлах при работе на ГВС циркуляционный насос в режиме "лето" не работает. В этом режиме котел становится похож на газовую колонку.
Расскажите об этом котлу Westen Qasar 24i (он же Baxi Luna) :) у меня такой, и, почему-то, насос не только работает в режиме "лето" ни после закрытия ГВС переключается в режим отопления на несколько секунд для охлаждения ТО.
AlexMax написал :
Меня интересовал сам принцип.
Сам принцип прост и понятен. У настенных котлов теплообменников 2шт - первичный (основной, отопление) и вторичный (только ГВС). Вторичный теплообменник может быть конструктивно объединен с первичным ТО (битермический ТО) или отдельным блоком (проточный, скоростной, пластинчатый ТО).
Для обеспечения нормальной работы первичного ТО который нагревает или систему отопления или вторичный ТО в нем должна быть циркуляция воды. При отсутствии циркуляции вода может вскипать в локальных участках ТО, что приведет к его поломке.