Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

12.01.2010 в 23:19:56

уважаемые!

Вот решил с людьми опытными переговорить. имеется следующее - новостройка, монолитные перекрытия. была сделана 6 недель стяжка на 60 кв м из пескобетона (каменный цветок и строймонтаж) по маякам (они остались в стяжке).

Так вот - на прошлой неделе снимал пленку и увидел следующее - у одной стены пол не серый, а темный - см. на фото. и также с таким слегка плесневым белым эффектом. поковырял слегка верхний слой - снимается вроде легко, как песок или пыль. где то есть небольшие трещинки.

насколько опасно ли белый эффект (возможно еще не просохла окончательно?). что посоветуете сделать в этой ситуации - снять весь полиэтилен и ждать пока просохнет вся стяжка и станет равномерно серой? стоит ли сверху еще сделать стяжку самовыравнивающей смесью или чем то другим?

как еще стоит проверить стяжку , кроме как простукиванием деревянного бруса (на проверку пустот)?

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

12.01.2010 в 23:46:21

roman-sp написал : также с таким слегка плесневым белым эффектом.

Использовалась либо горячая вода, техническая,либо Антизамерзайка

roman-sp написал : как еще стоит проверить стяжку , кроме как простукиванием деревянного бруса (на проверку пустот)

Деревянным не стоит, молотком 150 грамм стучать, и смотреть в районе удара на пыль и мусаринки, подпрыгивают значит пусто. ЗЫ. Где то я это фото видел.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

13.01.2010 в 00:02:32

вопрос чуть-чуть не в тему: а что такое

roman-sp написал : каменный цветок и строймонтаж

Уже не в первый раз встречаю упоминание про этот цветок. Прошу прощения за вопрос)

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

13.01.2010 в 00:05:13

TURBOSOL написал : Использовалась либо горячая вода, техническая,либо Антизамерзайка

в ходе выполнения работ строители использовали заранее им купленный пластификатор С3.

так и как же быть с этим белым эффектом - стоит еще какое то время подождать пока просохнет?

0
Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

13.01.2010 в 00:07:16

koris65 написал : Уже не в первый раз встречаю упоминание про этот цветок. Прошу прощения за вопрос)

это пескобетон, а название - его марка см. здесь - http://cemtorg.ru/content/view/44/87/

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

13.01.2010 в 00:20:05

2roman-sp а что ждать, за 6 недель не высохла что ли?

0
Аватар пользователя
NMGВладимир

Местный

Регистрация: 05.05.2009

Архангельск

Сообщений: 742

13.01.2010 в 00:25:39

Если ровность устраивает,то все нормально.Темная,а не серая-скорее всего не подсохла еще,если пленкой была накрыта.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

13.01.2010 в 11:55:35

надо разделять, набор прочности и высыхание. постояла укрытой, снимать, а дальше при нормальных условиях (температура и влажность) 1 см 7 суток это высыхание. остаточная влажность должна быть не более 5% весовых или 2% СМ. после этого,

TURBOSOL написал : молотком 150 грамм стучать

еще есть риц тест, короче проверить что с поверхностной прочностью, ну а дальше зависит от того что за покрытие будет в качестве финиша.

0
Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

13.01.2010 в 12:58:42

gans gr написал : еще есть риц тест, короче проверить что с поверхностной прочностью, ну а дальше зависит от того что за покрытие будет в качестве финиша.

я пленку частично уже снял. теперь я так понимаю можно еще подождать - пока стяжка в 5 см просохнет. а что есть РИЦ тест? как его сделать и нужен ли он? сейчас стяжка везде выведена под один уровень, в т ч и в ванной комнате и в санузле. Соответственно в данных комнатаха будет сделана обмазочная гидроизоляция и потом будет плитка. в остальных помещениях - кухня и холл - плитка, а в комнатах - паркетная доска. Нужно ли еще будет сверху что-то налить для выравнивания? И достаточно ли будет пройтись уровнем по стяжке или лучше с лазерным приборчиком для определени ровного пола?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

13.01.2010 в 13:06:37

roman-sp написал : пока стяжка в 5 см просохнет

да, разговор именно о высыхании. риц тест это проверка поверхностной прочности, на случай чтобы в процессе эксплуатации ничего не отлетело. сложнее подрезать плитку, я старался обычно постелить её. предварительно надо будет с правилом все посмотреть. если все оки, тогда плитку, укладывать с таким расчетом что бы потом доска и подложка вышли в ноль. иногда после укладки плитки можно несколько мм подлить наливайкой (но это если в уровень в один не получается), ну и (доска плавающая) тогда порожком. кстати я всегда стелил (после высыхания стяжки) на неё сначало пленку (с нахлестом), потом подложку и доску. в этом случае на доску влияет только влага из воздуха.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

13.01.2010 в 13:11:49

еще бывает и плитка скрипит и отваливается. есть несколько способов. самый простой гвоздем поцарапать основание, если рыхлое, то укреплять, переделывать, подливать, короче в зависимости от основание и курс лечения. иногда полезно и перед укладкой шлифонуть

0
Вложение
Аватар пользователя
roman-sp

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

25.01.2010 в 16:11:42

Снова поехал посомтреть на стяжку (прошло уже порядка 8 недель с момента ее устройства).

Так вот, новые детали - появились в некоторых местах трещины небольшие, как будто ссохся раствор и потрескался, размеры трещин примерно 10-20-30 см., узкие.

есть трещины в местах применения смеси с разным период укладки (небольшой эффект расслоения)

цвет стяжки не везде однородный (есть светло-серый, есть темно серый).

В местах укладки стяжки над большим скоплением проводов в гофре при постукивании стяжка звенит, как будто есть пустота. Также есть небольшие трещины в этих местах. В некоторых комнатах, где рабочие не затирали стяжку в некоторых местах "пенку" на верху можно просто стереть небольшим усилием.

Посоветуйте - что стоит сделать в данном случае? Оставить как есть? Передалеать опредленные места (ообенно над проводами)? Залить сверху наливным полом, примерно 3-4 мм?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

25.01.2010 в 16:21:38

roman-sp написал : проводов в гофре при постукивании стяжка звенит

чаще всего так и происходит. трещинки из-за того что разная толщина. белый налет необходимо чистить, ну а дольнейшее зависит от того что будете делать дальше. если что то клеить, то необходимо чтобы ничего не крошилось, если плавающая конструкция, то не так страшно. ровность должна быть по любому, трещины если и есть то должны быть стабильными, тогда их замазать. а разница в "цвете" подтверждение, что заливали с разным кол-вом воды, и раз расслоилось значит воды было местами много

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

25.01.2010 в 16:53:50

С-3 в больших концентрациях и сам по себе окрашивает бетон в темно-бурый или темно-зеленый цвет. Химия у него такая...

0
Аватар пользователя
Donatello

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 33

25.01.2010 в 17:51:36

roman-sp написал : Так вот, новые детали - появились в некоторых местах трещины небольшие, как будто ссохся раствор и потрескался, размеры трещин примерно 10-20-30 см., узкие.

есть трещины в местах применения смеси с разным период укладки (небольшой эффект расслоения)

А вы стяжку армировали, и если да, то как? Насколько я представляю, больше 3 см. армировать обязательно, за исключением разве что заливки бетоном.

0
Назад