betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 10:35:51

Кто сталкивался с заменой мембраны в расширительном баке wrv200 (wester heating)? Интересует технология заполнения водой и воздухом? Заранее благодарен!:)

P.S. Причина разрыва мембраны в двух баках системы отопления закрытого типа неясна. Есть варианты предположения?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

13.01.2010 в 11:28:06

Сначала воздух,если все гут, давление не падает,потом вода.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

13.01.2010 в 11:52:15

Причина разрыва - слишком низкое давление в воздушной части. Мембрану полностью выгибает и вдавливает в отверстие для вентиля. Вот в этом месте она и рвется.

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:01:43

Вы имеете ввиду ниппель накачки воздуха?

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:03:19

Причина разрыва - слишком низкое давление в воздушной части. Мембрану полностью выгибает и вдавливает в отверстие для вентиля. Вот в этом месте она и рвется.

На другой котельной в баке мембрана не порвалась а просто прилипла к стенке бака, пришлось аккуратно ее отлиплять и заправлять воздухом

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:04:45

"Сначала воздух,если все гут, давление не падает,потом вода." какое давление воздуха накачивать? в системе рабочее давление 2,3 кг/см2

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2010 в 12:05:39

Может бак маловат? Ну и давление- само собой. Хотя и третий вариант- бракованные баки, тоже не исключен...

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:09:09

отработали надежно 5 лет только в этом году появилась проблемма

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:10:09

Михалыч написал :

Михалыч написал : Может бак маловат? Ну и давление- само собой. Хотя и третий вариант- бракованные баки, тоже не исключен...

баки проектные.

0
betmen
betmen
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Самара

Сообщений: 55

13.01.2010 в 12:11:40

и еще при установке мембраны с наружней стороны где воздух поверхность мембраны тальком посыпают или нет?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

13.01.2010 в 12:13:00

betmen написал : какое давление воздуха накачивать? в системе рабочее давление 2,3 кг/см2

1-1.5 кгс/см2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.