17.01.2010 в 09:57:43

Дому уже около 40 лет. Пол года назад делали ремонт, в ходе которого откосы и потолки на кухне покрывались ветонитом. А теперь обнаружил на потолке в районе стыка со стеной, что шпаклевка отходит: свисает сетка с намазанной на ней шпаклевкой и отсюда образовывается трещина длиной около 40 см, шириной 1-2 см, глубиной порядка 2-4 мм. А в откосах появились нитьевидные трещинки (настолько маленькие, что не могу даже понять - это только краска разошлась или шпаклевка тоже).

Меня больше всего интересует что делать с потолком. Полностью переделывать не хочется, но в тоже время там сетка во всю длину стыка стены и потолка... придется отдирать в любом случае ведь. В общем хотелось бы самому но с вашими подсказками решить данный вопрос.

А по поводу откосов... это ведь отчасти нормально, нет?

0
Аватар пользователя
vifoxa

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

17.01.2010 в 11:07:17

они наверное трескаются всегда и везде. сколько потолков видел - все треснутые в квартирах. перештукатуривают, перемазывают - через год опять трескается. проще сразу наверное делать натяжной

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

17.01.2010 в 13:22:32

nazargulov написал : Меня больше всего интересует что делать с потолком.

а если галтель наклеить?

nazargulov написал : А в откосах появились нитьевидные трещинки

если на стыке откоса и окна - надо герметиком пройти...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
nazargulov

Местный

Регистрация: 17.01.2010

Москва

Сообщений: 9

17.01.2010 в 15:21:34

Спасибо, что откликнулись :-)

vifoxa написал : они наверное трескаются всегда и везде. сколько потолков видел - все треснутые в квартирах. перештукатуривают, перемазывают - через год опять трескается. проще сразу наверное делать натяжной

На натяжной потолок сейчас нет ни денег, ни времени. А трещина ну очень заметная. Тем более теперь, когда я ее расковырял.

koris65 написал : если на стыке откоса и окна - надо герметиком пройти...

Нет, они идут перпендикулярно к окну вдоль всей глубины откоса, т.е. с окном практически никакой связи.

koris65 написал : а если галтель наклеить?

Я правильно понимаю, что это что-то вроде незаметного скругленного плинтуса получается? Но у меня стык, мягко говоря, не очень ровный, это не помешает? А оставшиеся трещины потом чем заделывать?

0
Аватар пользователя
kman

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Лыткарино

Сообщений: 701

17.01.2010 в 16:52:07

nazargulov написал : Меня больше всего интересует что делать с потолком. Полностью переделывать не хочется, но в тоже время там сетка во всю длину стыка стены и потолка...

Ветонит ЛР (видимо это он) - обратимая, то есть при добавлении воды превращается в рабочее состояние, при высыхании - снова затвердевает.

Можно попробовать слегка намочить трещину (водой или грунтовкой), брызгами с кисти "прямо туда" и "поставить на место" шпателем.

nazargulov написал : А по поводу откосов... это ведь отчасти нормально, нет?

Не нормально. Видимо шпаклевка размокает (см. выше). На откосы обратимую шпаклевку - не очень хорошо (ИМХО).

Если будете переделывать - лучше водостойкую, например акриловую готовую. Скажем, фирмы ВГТ в маленьких (1.5 - 3 кг) ведерках легко найти в хоз магазинах.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

17.01.2010 в 20:07:19

nazargulov написал : Нет, они идут перпендикулярно к окну вдоль всей глубины откоса, т.е. с окном практически никакой связи.

откосы из ГКЛ? может, стык не проклеили серпянкой?

nazargulov написал : меня стык, мягко говоря, не очень ровный, это не помешает? А оставшиеся трещины потом чем заделывать?

потом придётся подшпаклевать...здесь 2 соседние ветки есть про галтели...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
nazargulov

Местный

Регистрация: 17.01.2010

Москва

Сообщений: 9

18.01.2010 в 04:34:39

koris65 написал : откосы из ГКЛ? может, стык не проклеили серпянкой?

Профиль не использовали, а стык с сеточкой (серпянкой) - она и отвисает.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

18.01.2010 в 07:39:39

nazargulov написал : Профиль не использовали, а стык с сеточкой (серпянкой) - она и отвисает.

Не понял: ГКЛ на клей монтировали?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Stern111

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Воронеж

Сообщений: 148

18.01.2010 в 08:29:57

nazargulov написал : Профиль не использовали, а стык с сеточкой (серпянкой) - она и отвисает.

Похоже, стык перед укладкой сетки шпаклевкой не заполнили - она теперь держится на тоненьком слое финишной шпаклевки. Квозь щель холодком потянуло, конденсат - и все отвисло и поплыло. Вскрывать шов, забивать Фугенфюллером (после грунтования), сетку и шпаклевать. Кстати, нет ли там маленькой щелки за ГКЛ на улицу через уплотнение вокруг окна - иначе это все зря будет.

0
Аватар пользователя
nazargulov

Местный

Регистрация: 17.01.2010

Москва

Сообщений: 9

18.01.2010 в 12:37:25

Stern111 написал : Похоже, стык перед укладкой сетки шпаклевкой не заполнили - она теперь держится на тоненьком слое финишной шпаклевки. Квозь щель холодком потянуло, конденсат - и все отвисло и поплыло. Вскрывать шов, забивать Фугенфюллером (после грунтования), сетку и шпаклевать.

Возможно, что именно так. Сетка правда отвисает только с потолка, а та часть что крепится к стене сидит очень прочно. А сетку сажать на этот "Фугенфюллер" или на пшаклевку?

Stern111 написал : Кстати, нет ли там маленькой щелки за ГКЛ на улицу через уплотнение вокруг окна - иначе это все зря будет.

koris65 написал : Не понял: ГКЛ на клей монтировали?

Я немного ступил, подумал, что ГКЛ это профиль. Нет, гипсокартон вообще не использовали. Откосы там из сухой смеси + шпаклевка. И вроде никаких сквозняков нет.

0
Аватар пользователя
Stern111

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Воронеж

Сообщений: 148

18.01.2010 в 16:32:55

2nazargulov Тогда, очевидно, не грунтовали перед шпаклеванием - на пыль шпаклевали. Счистить все до штукатурки, прогрунтовать, отшпаклевать с сеткой

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

19.01.2010 в 21:36:20

nazargulov А делали,поди,гасторбайтеры? По дешевке? Так что ж ВЫ сейчас хотите? Скупой платит ДВАЖДЫ.Ремонт после ремонта,называется ))) А если работали якобы "шпецы",призывайте к ответу. Брак Вам понаделали.

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
kman

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Лыткарино

Сообщений: 701

19.01.2010 в 22:31:45

Stern111 написал : Тогда, очевидно, не грунтовали перед шпаклеванием - на пыль шпаклевали.

Возможно, прижимали сетку, и только на нее наносили шпаклевку - под сеткой не оказалось шпаклевки.

0
Аватар пользователя
nazargulov

Местный

Регистрация: 17.01.2010

Москва

Сообщений: 9

20.01.2010 в 10:09:53

В общем касательно потолка я понял следующее: счищаю все что плохо держится включая сетку, грунтую, заполняю глубокие щели Фугенфюллером, накладываю новую сетку, поверх шпаклюю и собственно крашу. Нигде не ошибся?

Труженик написал : Скупой платит ДВАЖДЫ.

Не хочу уходить в оффтоп, но по нынешним расценкам в Москве дешевле ТРИЖДЫ заплатить гасторбайтерам, нежели местным умельцам. А, например, себе в Подмосковье я уже брал местных ребят, но там и цены другие - в два раза дешевле как минимум.

0
Аватар пользователя
Stern111

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Воронеж

Сообщений: 148

20.01.2010 в 10:21:31

nazargulov написал : накладываю новую сетку, поверх шпаклюю и собственно крашу. Нигде не ошибся?

Ошибся. Шпаклюю, а сетку вдавливаю в шпаклевку.

nazargulov написал : А, например, себе в Подмосковье я уже брал местных ребят, но там и цены другие - в два раза дешевле как минимум.

Блин, а у нас в Воронеже еще дешевле(((

0