Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.01.2010 в 12:16:43

dmvt1 написал : Проблема в отсутствии заземления.

Так автор же написал:

puvl написал : Генератор ENDRESS (корпус и специальный контакт) подключены к контуру заземления дома.

Может он выходную клемму не подсоединил?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2010 в 12:23:46

Михалыч написал : Может он выходную клемму не подсоединил?

Это что?

0
баньщик
баньщик
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

22.01.2010 в 12:51:56

причём тут "земля ",вы посмотрите что у генератора на выходе(осциллографом)поможет только ибп ,и то не всех моделей,даже если заявлено что на выходе синус.всё нужно мерять!вопрос к спецам-а как котёл понимает где ноль а где фаза?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.01.2010 в 13:40:00

  1. На выходе генератора гавененький синус, другому там взятся неоткуда, там стоит банальный синхронный генератор на одном валу с двигателем. Сейчас появились т.н. "цифровые" генераторы, в которых стоит инвертор в 220 В, но он вполне пристойный. Котлы нормально пережевывают и то и то. Кстати, большинство современных котлов уже имеет импульсный блок питания на микросхеме FSD 210. Значительно менее надежен при грозах, чем старый добрый с трансформатором.
  2. Котел понимает фазировку предельно просто - идет замер тока от электрода ионизации на горелку, которая соединена электрически с корпусом. Предполагается, что корпус соединен с одним из сетевых проводов (в нормальной сети с нулем). Если корпус оторван, то цепь получается разомкнутой. Зачем разработчики "привязали" цепь инонизации к сетевому напряжению ведомо только им. Скорей всего, так удобнее управлять 220 вольтовыми газовыми клапанами. Можно сразу управлять симисторами без всяких опторазвязок. В генераторе без разницы какой провод соединить с корпусом, лишь бы это соединение было. Можно через резистор в 1-2 Ком. Во многих современных котлах этот недостаток устранен. Цепь ионизации "отвязана" разделительным трансформатором по питанию и оптроном по сигнальной линии от сети. Этим котлам фазировка непринципиальна.
0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.01.2010 в 13:57:25

2баньщик Есть множество случаев и примеры работы с аппроксимацией. Так, что нельзя говорить безаппеляционно. Зачастую это даже зависит от котла, но как показывает практика- чистая синусоида нужна лишь в 1-2 случаев из 10, причём для экзотических марок котлов...-:)

0
баньщик
баньщик
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

22.01.2010 в 13:57:52

будет верно если корпус занулить(заземлить)а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.01.2010 в 13:58:48

баньщик написал : а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)

А разве у кого-то не так? :eek:
Ещё надо и контур отопления заземлять....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2010 в 14:01:51

Михалыч написал : чистая синусоида нужна лишь в 1-2 случаев из 10,

В каких, например? И если не затруднит, поясните, что такое:

Михалыч написал : Может он выходную клемму не подсоединил?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2010 в 14:05:21

баньщик написал : а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)?

Вам dmvt1 любезно объяснил, что корпус (горелка) должна иметь электрическое соединение с "нулем" питания котла, для работы датчика ионизации. Даже я уже поняла. Трехпроводная схема и заземление впринципе не нужно, достаточно в котле корпус (клемма PE) соединить с клеммой N. Хотя с точки зрения электробезопасности это неправильно, но для работы котла достаточно.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.01.2010 в 14:14:14

MADONNA написал : достаточно в котле корпус (клемма PE) соединить с клеммой N.

Не достаточно. Одну из выходных клемм генератора надо тоже заземлять. Вот:

dmvt1 написал : При работе от генератора один из выходов 220 в надо соединить с землей (PG) и подать на контакт N, а второй выход с генератора - на фазу котла.

Более подробно не смогу...-:)

0
баньщик
баньщик
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

22.01.2010 в 14:18:15

михалыч,а чем вы практикуете?

0