22.01.2010 в 11:17:50
Наступили холода и началась неприятная проблемка. В системе отопления (автономное, пласт. трубы, с газовым котлом, разводка на 2 этажа, схемы к сожалению нет, функционирует 2 года) начало уходить давление. Вечером тепло, утром просыпаемся - холодина. Иду смотреть на котел - он отключился, на манометре стрелка лежит на нуле. Добавляю воды до 2,5, всё хорошо пару дней (не падает), потом бац и за ночь та же история. Однозначно протечка в системе? Котел не может травить? Как вычислить участок хотя бы приблизительно (не ломать же все стены сразу)? Спасайте, люди добрые...
22.01.2010 в 12:13:44
начни с мембранника (если он есть), проверь давление воздушной подушки, подкачай.
22.01.2010 в 12:24:47
сорри за бестолковость... мембранник - это типа в котле расширительный бачок? кстати если поможет доп. информация, то котел Vaillant TurboMAX
22.01.2010 в 13:19:03
страви с системы воду краном маевского на любой батарее и оставь его открытым,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник".всё.ах да-кран закрыть,воду добавить
22.01.2010 в 15:51:35
а можно поподробнее что дает этот процесс и какую проблему он решает? а то хочется понимать что делать, а не просто делать... :o
22.01.2010 в 17:42:50
баньщик написал : ,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник"
если манометор, при пустои системе показывает 1 атм,похоже что он впорядке и проблема не в нём
22.01.2010 в 17:50:43
2scenic0937 была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации
22.01.2010 в 17:51:36
при пустой системе манометр котла должен показывать ноль.закачивать воду до 2,5атм много,1,5 хватит.для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?
22.01.2010 в 18:35:08
баньщик написал : при пустой системе манометр котла должен показывать ноль
имеется в виду давление в рсширительном баке
22.01.2010 в 20:49:44
23.01.2010 в 13:07:53
orinbasar написал : была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации
у меня этот клапан никуда не подключен (при необходимости слива ставлю ведро под котел), поэтому видно, что с него утечки нет, иначе б уже лужи были
23.01.2010 в 13:12:16
баньщик написал : для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?
вот за последнюю неделю добавлял воду 2 раза, для доведения давления до нормы (1,5-2,0) требуется открытие крана на 2-3 секунды, т.е. теоретически добавляется воды совсем не много, трубы проложены частично в полу (стяжка, кое-где плитка, кое-где ламинат), частично под гипсокартоном в стенах, нигде влажных пятен не обнаружено, котёл работает и на горячую воду (утром-вечером) и круглосуточно на отопление с поддержанием температуры +20 градусов.
23.01.2010 в 15:10:23
Igor55 написал :
- Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
- Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
- Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
- Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
- Спустить воздух.
- Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
- Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления
пока понял то, что мне надо изучить устройство котла, а потом еще раз прочитать что мне тут написали :)
23.01.2010 в 16:21:03
однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?
23.01.2010 в 16:28:57
баньщик написал : однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?
а куда вода девается то?? термостат - стоит auraton (кажется так называется), но поставил я его совсем недавно, а странное поведение началось до него, хотя и меньшими темпами