22.01.2010 в 18:42:53
Nom@d написал : Это ?
Именно.
А вообще элек. ничё, многожила обжата :)
22.01.2010 в 18:45:54
haramamburu написал : Извиняюсь за дерзость , НО
Но Ваших пояснений оказалось недостаточно. Ибо предположить, что N и РЕ включены после УЗО на одну шинку квалифицированным мастером (Ваши слова) трудно... Каюсь, был не прав. Отдельное "извините" haramamburu.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2010 в 18:52:05
sergey_sav написал : Отдельное ...
:o
Ибо предположить, что N и РЕ включены после УЗО на одну шинку квалифицированным мастером (Ваши слова) трудно...
Это не мое. "Это" слова автора
22.01.2010 в 19:41:47
Что все так плохо ? :-(
Что нужно переделать ? Можно по пунктам пожалуйста, коль уж щиток собран не правильно. Вообще сам туда лезть не хотел, может кого вызвать посоветуете ? Уверял (электрик) меня что делает все классно, как себе.
22.01.2010 в 19:43:04
haramamburu написал : Это не мое. "Это" слова автора
И снова, простите... конечно, про мастера, это автор... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2010 в 19:43:52
Nom@d написал : может кого вызвать посоветуете ?
авмала
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2010 в 20:18:41
2sergey_sav Спасибо !
22.01.2010 в 20:47:10
Nom@d написал : Что все так плохо ? :-(
Не смертельно.
haramamburu написал : Именно.
- РЕ и 0 должны быть на разных шинках
- шинка РЕ должна быть до УЗО
Вызвать лучше "того же" электрика
22.01.2010 в 21:16:47
haramamburu написал : Вызвать лучше "того же" электрика
Ага, и ПВС 6х4 его по ж .... :)
22.01.2010 в 21:25:56
haramamburu написал : шинка РЕ должна быть до УЗО
Есть один "скользкий" момент... Никто не знает состояния ЩЭ и что там с нулями... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2010 в 21:28:19
Def461 написал : Ага, и ПВС 6х4 его по ж ..
Ага, "другой" придет и переложит, кстати, а вы 6-ку увидели? Далее, судя по оконцовке, можно предположить, что в распайках тоже не хуже. А насчет "зануления", ну чтож, бывает и хуже (по крайней мере зануление не в розетке)
22.01.2010 в 21:29:09
Да, а что с антенной делать то, ставить изолятор земли ТВ или это только после переделки щитка ?
22.01.2010 в 21:29:21
sergey_sav написал : Есть один "скользкий" момент... Никто не знает состояния ЩЭ и что там с нулями...
Что ж, попросим у автора фоток :)
22.01.2010 в 21:30:06
Nom@d написал : Да, а что с антенной делать то, ставить изолятор земли ТВ или это только после переделки щитка ?
После переделки щитка "изолятор" не нужен
22.01.2010 в 21:37:29
sergey_sav написал : Никто не знает состояния ЩЭ
Что это, если не секрет ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу