20.01.2011 в 16:32:29
нужен удлинитель, для 220 влот пдключить 180 го апара ,метров 20 какое сечение брать для безопаснои роботы
20.01.2011 в 16:36:49
От 1,5 квадрата до 2,5 для MMA желательно
20.01.2011 в 16:38:43
2.5 говорите лудше ?да !
20.01.2011 в 16:40:42
я купил 50 метров провода 2,5 квадрата и сделал удлинитель В режиме MMA электродом 4 напряжения не садится
20.01.2011 в 16:42:49
Считая, что один квадрат выдерживает долговременно 8 ампер, долговременная мощность для данного кабеля будет 13,2 кВт.
20.01.2011 в 16:46:11
благодарю
20.01.2011 в 17:13:25
dvico написал : Считая, что один квадрат выдерживает долговременно 8 ампер, долговременная мощность для данного кабеля будет 13,2 кВт.
Один квадрат выдерживает гораздо больше, чем 8 ампер.
А вот для кабеля в 2,5 квадрата 13,2 кВт = 59,9 ампер будет реально многовато.
Проверить падение напряжения на заданной длине и допустимый ток в переноске можно по этой считалке
20.01.2011 в 17:56:56
7351 при какой продолжительности выдерживает больше 8 ампер?провод для удлинителей применяется многожильный а не одножильный тип провода и марка вы не путайте
20.01.2011 в 18:09:58
при напряжения 220в сечения провода 2,5 квадрат рабочий ток составляет 18 ампер при кратковременной работе 60 мин,сечения 1 квадрата НАПРЯЖЕНИЯ 220В ток составляет 8,480 ампер при кратковременной работе 60 мин
20.01.2011 в 20:19:49
Вот если бы память для настроек была, как программы в приемнике. Настроил вах, напряжение , подачу и запомнил. Чтобы быстро переключатся.
20.01.2011 в 20:30:03
Зачем.Автомат должен быть выбирать оптимальный ток,напругу и всё остальное.
20.01.2011 в 21:36:13
dvico написал : 7351 при какой продолжительности выдерживает больше 8 ампер?провод для удлинителей применяется многожильный а не одножильный тип провода и марка вы не путайте
Во первых, я абсолютно точно ничего не путаю, а руководствуюсь нормативными документами и большим жизненным опытом, а кроме того квалификация тоже позволяет редко ошибаться. Итак, что говорит нам ПУЭ (2007г. издания,Украина): Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Таблица 1.3.4 Смотрим провода, проложенные открыто 1 мм.кв. ...............17 А; 1,5 мм.кв. .............23 А; 2,5 мм.кв. .............30 А; 4,0 мм.кв. .............41 А ... А чем руководствуетесь Вы, назовите документ, или дайте ссылку. И, простите, Вы, хотя бы электрик, по профессии или образованию? Да, к Вашему сведению, для тока промышленной частоты по барабану моножильный проводник или многожильный, хотя, очень часто утверждается, даже в тех.литературе, что многожильный провод способен пропустить больший ток (опять же наоборот с вашей версией). Жду Ваших обоснований по сечению переноски для сварочника.
20.01.2011 в 21:58:47
По образованию я не обязан вам докладывать кто я.Вы мне никто и звать 7351 так что извините...
20.01.2011 в 22:01:10
7351 БЕЗ ОБИД.
20.01.2011 в 22:35:59
2dvico
Я рад, что Вы нашли правильные ссылки, составленные согласно ПУЭ.
А вопрос о профессии - это просто "к слову", тоже "без обид" :)