23.01.2010 в 15:50:09
Добрый день. Есть такая проблема Квартира 140 кв.м два санузла и два стояка холодной воды, Установлен двухконтурный котел. Растояние от котла до дальней ванны 12 м там очень сильно падает давление гарячей воды, ремонт уже почти доделан:( подскажите как поднять давление, может поможет повысительный насос?
23.01.2010 в 15:57:47
какое давление на входе гор.воды и какой материал труб применен?Так же какой диаметр трубы проложен в дальний с/у?
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 16:05:01
Давление хол. воды 4,5 на редукторе, труба везде 20 РР, ситема разводки последовательная
23.01.2010 в 16:13:18
Jeka312 написал : руба везде 20 РР,
кто паял?
Скорее всего где-то перегрет фитинг на соединениях и проходное отверстие сильно заужено.
Сначала определите где заужение имеет место быть.Для этого попробуйте отрезать трубу на входе трассы в дальний с/у.Если есть падение давления,то переделывать трассу,а если нет,то переделывать разводку в санузле...
Так же,если трубы еще не залиты в стяжке,то можно попытаться определить место предполагаемого заужения на слух.Где шумит-там заужение...
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 16:25:48
Это все сделать уже невозможно, плитка уже лежит, ремонт не сделан только в коридоре может есть резон там врезать повысительный насос?
23.01.2010 в 16:31:33
Jeka312 написал : может есть резон там врезать повысительный насос?
думаю что не стоит.Лучше за эти деньги прикупите ряд плиток для пола и переложите трубу... Какой насос не ставь,но из строительного гидроуровня пожарный гидрант не сделать :)
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 16:47:48
Все таки думаю о насосе
23.01.2010 в 20:25:02
Подскажите поможет насос если его врезать в систему непосредственно перед ванной комнатой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.