korsak написал :
Открываю 2 крана (на кухне и в ванной). С одним не загорается.
Значит, протока воды не хватает при одном открытом кране. Сколько из одного крана вытекает воды л/мин?
korsak написал :
Газовый шланг, действительно заменили. А какое должно быть сечение?
В идеале 15 мм, но хватит и 10 - 12 мм.
ribakow.fthj написал :
Водяной ввод тоже надо всё проверить..
Реальный был случай: слабый проток воды через колонку... Проверили вод. часть, теплообменник промыли кислотой, а проток воды всё равно мал. Оказалось, при установке колонке пережали самодельнную прокладку на подводе воды к колонке, прокладка расплющилась, и тормозила воду...