29.01.2010 в 09:09:22
kdarkman написал : гдето прочитал что ввг не подходить для замуровывания в штробы.
Вздор.
kdarkman написал : а если в место ВВГ положить ПБПП ПУНП на много хуже будет или без разницы
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.01.2010 в 10:58:39
С розетками и светом убедили ввг!!! но чем же вам NYM не мил на стиралку и проточный водонагреватель?!
29.01.2010 в 13:55:28
kdarkman написал : С розетками и светом убедили ввг!!! но чем же вам NYM не мил на стиралку и проточный водонагреватель?!
А Вы то в него зачем уперлись, Вы его уже купили? ВВГ действительно хороший кабель, проверенный времянем. Если NYM уже купили, то ничего смертельного в этом нет. По личному наблюдению, мне NYM не очень нравится, имел возможность, его монтировать на морозе, становится очень дубовым и лопается, я бы не стал его вообще прокладывать, но заказчик купил такой и настаивал на его монтаже. Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле
29.01.2010 в 14:01:26
Я к примеру уже купил NYM, так как на мой вопрос о надежном кабеле - продавец мне посоветовал именно его, как пожаробезопасный. И он конечно дорогой кабель. И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель, а теперь говорят, что он почему то не очень
29.01.2010 в 14:12:37
Alexey02 написал : а теперь говорят, что он почему то не очень
О плохом качестве NYMa речи не велось, просто попадаются образцы, которые могут через некоторое время после монтажа "заплакать", тем самым испортить чистовую отделку квартиры.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2010 в 15:05:31
ВВГнг- тоже пожаробезопасный, да и покомпактнее будет, если купил, ставь, особенно если он куплен в спец. магазине, а не в подвале у д. Миши
29.01.2010 в 15:17:39
А Вы то в него зачем уперлись, Вы его уже купили?
Никак нет.
И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель
Вот и я кстати не без помощи форума так решил :)
Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле
а вот с эти не согласен! nym в два раза дороже чем ВВГ по крайне мере в Москве на складах. ИТОГО: я уже пракически за ВВГ - на стиралку я понимаю так 3*2,5, а вот на проточный водонагреватель мощьность 6 кВТ 3*4 или перестарховаться и 3*6 поставить? И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
29.01.2010 в 15:51:27
kdarkman написал : И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
точно не помню, миимум поему 5, но кое где гнутый на 90 градусов 10 лет уже стоит, притом весьма в нестабильных температурных условиях, всё нормально...
29.01.2010 в 15:52:03
kdarkman написал : а вот с эти не согласен! nym в два раза дороже чем ВВГ по крайне мере в Москве на складах
а что вы хотели, ТУ с закосом под Запад...
29.01.2010 в 15:53:20
kdarkman написал : а вот на проточный водонагреватель мощьность 6 кВТ 3*4 или перестарховаться и 3*6 поставить?
Я бы перестраховался, 4кв только-только на 6 кВт По цене спорить не буду, у нас они почти в ровень идут
kdarkman написал : И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
Я лично не запаривался, гнул как мне надо, естественно в пределах разумного, 4*6 хорошо гнется
24.02.2010 в 09:20:13
Всем спасибо за советы. Делаю все прям как написали:-) НО закралось подозрение - в квартире проводка точно 1,5 я ее не меняю а просто удлинняю так зачем к 1,5 цеплять 2,5?! На кухне планирую именно 1,5 так или не стоит?
24.02.2010 в 09:57:41
Такая же хатка. Тоже не менял а удлинял. У меня 2,5 стоит (вроде как) В Леруа когда брал провод, обратил внимание что написано 2.5 а по толщине даже на глаз вижу что не все одинаковые. Либо откровенное наи..палово. или техлогиии которые позволяют при меньшем диаметре, оставлять заявленое сечение. Я спускал в трубках пвх вниз, там между плитой и стеной просто цемент, так что не страдайте с штраблением поперек и где надо поднял по трубкам. В местах соединений коробки с крышкой заподлицо со стеной.(на случай засады) Так что проводка полностью обслуживаемая
24.02.2010 в 10:01:26
На кухне планирую именно 1,5 так или не стоит?
Желательно, использовать 75-80% нагрузки. Кабель "1,5" расчитан на 15А = 3,3 кВт.(80% = 2,6 кВт.) Вот и прикиньте, сколько потребителей единовременно можно будет включать без вреда кабелю и соответственно для его долгой жизни. А вообще, "1,5" идёт на освещение, "2,5" для нагрузки.