kdarkman
kdarkman
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

29.01.2010 в 07:51:25

а если в место ВВГ положить ПБПП ПУНП на много хуже будет или без разницы

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

29.01.2010 в 08:21:09

Alexey02 написал : Можно в двух словах недостаток NYM перед ВВГ.

Наш уважаемый аматор1 просто пытается сказать Вам, что кабель ВВГ плоский, и его проще спрятать в штрабах. А вот ПУНП, ПУГНП - не сертифицированы.

0
kdarkman
kdarkman
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

29.01.2010 в 08:27:20

я сейчас не могу вспомнить где именоо но гдето прочитал что ввг не подходить для замуровывания в штробы.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.01.2010 в 09:04:10

kdarkman написал : а если в место ВВГ положить ПБПП ПУНП на много хуже будет или без разницы

Просто читаем и делаем выводы...

Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.

В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ 16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением Ассоциации «Электрокабель» без замены.

Обращаем внимание, что некоторыми заводами разработаны технические условия на аналогичные марки с характеристиками, повторяющими аннулированные ТУ 16.К13-020-93 и, следовательно, не соответствующими требованиям безопасности.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2010 в 09:09:22

kdarkman написал : гдето прочитал что ввг не подходить для замуровывания в штробы.

Вздор.

kdarkman написал : а если в место ВВГ положить ПБПП ПУНП на много хуже будет или без разницы

http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=438972&postcount=1

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

kdarkman
kdarkman
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

29.01.2010 в 10:58:39

С розетками и светом убедили ввг!!! но чем же вам NYM не мил на стиралку и проточный водонагреватель?!

0
Diska
Diska
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

29.01.2010 в 13:55:28

kdarkman написал : С розетками и светом убедили ввг!!! но чем же вам NYM не мил на стиралку и проточный водонагреватель?!

А Вы то в него зачем уперлись, Вы его уже купили? ВВГ действительно хороший кабель, проверенный времянем. Если NYM уже купили, то ничего смертельного в этом нет. По личному наблюдению, мне NYM не очень нравится, имел возможность, его монтировать на морозе, становится очень дубовым и лопается, я бы не стал его вообще прокладывать, но заказчик купил такой и настаивал на его монтаже. Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

29.01.2010 в 14:01:26

Я к примеру уже купил NYM, так как на мой вопрос о надежном кабеле - продавец мне посоветовал именно его, как пожаробезопасный. И он конечно дорогой кабель. И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель, а теперь говорят, что он почему то не очень

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.01.2010 в 14:12:37

Alexey02 написал : а теперь говорят, что он почему то не очень

О плохом качестве NYMa речи не велось, просто попадаются образцы, которые могут через некоторое время после монтажа "заплакать", тем самым испортить чистовую отделку квартиры.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Diska
Diska
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

29.01.2010 в 15:05:31

ВВГнг- тоже пожаробезопасный, да и покомпактнее будет, если купил, ставь, особенно если он куплен в спец. магазине, а не в подвале у д. Миши

0
kdarkman
kdarkman
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

29.01.2010 в 15:17:39

А Вы то в него зачем уперлись, Вы его уже купили?

Никак нет.

И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель

Вот и я кстати не без помощи форума так решил :)

Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле

а вот с эти не согласен! nym в два раза дороже чем ВВГ по крайне мере в Москве на складах. ИТОГО: я уже пракически за ВВГ - на стиралку я понимаю так 3*2,5, а вот на проточный водонагреватель мощьность 6 кВТ 3*4 или перестарховаться и 3*6 поставить? И еще а какой радиус поворота у ВВГ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.