Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 18:55:31

organizator написал : если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?

Если вода в ванную поступает по другому стояку, то так.

organizator написал : почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет

А что вы собрались в туалете уравнивать? Унитаз? Сливной бачок? Розетки стоят? На кухне, если свой стояк, можете сделать, но к этому вас никто не обязывает, поскольку кухня не относится к помещениям с повышенной опасностью, как лоджия, например.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 18:58:58

organizator написал : Устно.

+

organizator написал : и как мне объяснил наш прораб, проще выполнить их требования, чем потом с ними судиться.

= рука руку моет. Им так проще и/или ответить не могут/не хотят.

organizator написал : Изначально вопрос был другой - почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет.

По проекту, согласно требованиям нормативов...

organizator написал : Да почему водопровод, я же писал выше ящики, шкафы, и пр.

Водопровод заземляют- водопроводчики, вентиляцию- вентиляционщики и далее по списку... СНиП нужен?

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

26.05.2012 в 19:44:23

ПPOPAБ написал : рука руку моет. Им так проще и/или ответить не могут/не хотят.

ПPOPAБ написал : Водопровод заземляют- водопроводчики, вентиляцию- вентиляционщики и далее по списку... СНиП нужен?

Можно это на человеческий язык перевести? :o Пару раз прочитал, так ничего и не понял.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.05.2012 в 20:35:15

organizator написал : Можно это на человеческий язык перевести? Пару раз прочитал, так ничего и не понял.

Да куда уж проще... Коррупционная схема откатов при низкой квалификации/"беззубости" линейного ИТР. Заземляет оборудование и сети тот кто их монтирует.

СНиП 3.05.06-85 написал : 3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

27.05.2012 в 07:43:47

Насчет беззубости ИТР соглашусь, а насчет откатов... Если вы имеете ввиду откаты от нас к приемщикам, то это врядли было, потому что все их требования мы выполняли, даже то, чего не было в проекте.

ПPOPAБ написал : Заземляет оборудование и сети тот кто их монтирует.

Я, наверно, немного непонятно ситуацию объяснил. Прошлый объект - корпус гальваники. Мы вели освещение, силу и вентиляцию. Вот именно из-за вентиляции весь сыр-бор и разгорелся. Приточные и вытяжные установки, клапаны, воздухопровод монтировали вентиляционщики, мы же ставили шкафы управления, кнопки, коробки, датчики, кидали кабеля и всё это подключали. Шкафы, металлические коробки и кнопки мы заземляли жилой в составе кабеля. Но помимо такого заземления и куратор, и эксплуатация требовали сделать ешё и видимое заземление. На вопрос где это прописано, наладчики ответили - в ПУЭ, эксплуатация ответила - в ПТЭЭП, а куратор сказала, что по правилам заземление должно быть видимым. И ПУЭ, и ПТЭЭП я полистал, ничего такого не нашёл. Возле некоторых шкафов проходила полоса уравнивания 40*4, которая шла во взрывоопасные помещения, вот к ней куратор и требовала дополнительно подключать коробки и шкафы. На вопрос, "а там, где этой полосы нету, что делать?", она ответила - "ну что-нибудь придумайте". Тогда же она и выдала эту фразу - "раз есть снаружи болт на шкафах, значит надо делать видимое заземление". На мой вопрос "а на шкафах, где этого болта нету, заземление можно не делать?", ничего не смогла ответить. Пытался убедить куратора что дополнительно уравнивание, которое она называет видимым заземлением, делается только в помещениях повышенной опасности, а в обычных можно не делать - ничего не вышло. Ещё и наш прораб занял сторону куратора - "ну да, надо делать, всегда ведь делали".:(

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.05.2012 в 11:11:45

organizator написал : Насчет беззубости ИТР соглашусь, а насчет откатов... Если вы имеете ввиду откаты от нас к приемщикам, то это врядли было, потому что все их требования мы выполняли, даже то, чего не было в проекте.

На самом деле, чаще лучше выполнить пожелания заказчика, чем их оспаривать. Конечно-же не в убыток себе. Схемы откатов начинаются гораздо выше, еще на этапе тендеров. И линейный ИТР может этого не знать, не говоря о монтажниках. Если смета "от души" а не "в притирочку", можно и выполнить все "хотелки" без лишних вопросов. Мы с вами- там "свечку не держали".

organizator написал : Я, наверно, немного непонятно ситуацию объяснил.

Теперь предельно конструктивно. :)

organizator написал : Пытался убедить куратора что дополнительно уравнивание, которое она называет видимым заземлением, делается только в помещениях повышенной опасности, а в обычных можно не делать - ничего не вышло.

Проводящие полы (бетонные)- уже повышенная опасность. Практически все производственные помещения- помещения с повышенной опасностью. Далее смотрим:

ПУЭ написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

organizator написал : На вопрос где это прописано, наладчики ответили - в ПУЭ, эксплуатация ответила - в ПТЭЭП, а куратор сказала, что по правилам заземление должно быть видимым.

Они у вас что те собаки- все знают всё понимают, а сказать не могут. :D И смотрим:

ПУЭ написал : 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: ....

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

04.03.2015 в 08:40:29

Как проверить что ДСУП работает как должна?
Вот провёл 6 квадратов от щита в коробочку, далее из коробочки к розеткам и стоякам, полотенцесушитель подключил, ванну, стиралку, инсталляцию...
Как убедиться что всё это работает? Что и где нужно измерить?

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

04.03.2015 в 13:18:36

Доброго дня, всем!

Столкнулся с такой проблемкой - надо делать СУП в бойлерной, где разводка выполнена медными трубами - собственно их надо все повязать на шину. Сделано само по себе очень красиво - сантехники старались, и портить такое каким-то убожеством не хочется. Имеющийся рабочий вариант - омедненные хомуты на каждую трубу, дальше понятно - каждый на шину СУП.

Подумалось следующее - а нет ли неких приспособ, позволяющих за раз подключать несколько параллельно идущих труб - ну что то типа такой поперечной шины, которую можно поставить в одном месте? Может кто сталкивался?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2015 в 13:53:37

yakim1999 написал : Как убедиться что всё это работает? Что и где нужно измерить?

Проверить металлосвязь ДСУП с основной СУП. Например сопротивление между ДСУП и РЕ проводки.

fiber написал : Подумалось следующее - а нет ли неких приспособ, позволяющих за раз подключать несколько параллельно идущих труб - ну что то типа такой поперечной шины, которую можно поставить в одном месте?

Посмотрите каталоги ОВО Беттерман. Там много различных "хохоряшек".

0
Аватар пользователя
pochkunov

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

11.01.2020 в 05:25:40

А допустимо ли проложить отдельный провод 4-6 мм. Кв. От шины PE до КУП ванной, 1) из нее сделать ответвления проводом ПуГВ6 на сторонние проводящие части. 2) из КУП сделать ответвления на PE проводники в распределительных коробках этого помещения(избежав подключения под одну клемму PE розетки проводников разного сечения, ведь нормального контакта в таком случае не обеспечить!!!) 3) также из КУП сделать ответвления на корпуса приборов-открытые проводящие части, а если корпус не предусматривает внешнего подключения, то довести провод из КУП в подрозетник и там опрессовать его с PE в составе 3х проводного питающего кабеля.

Другое дело, что ответвления КУП не должны быть длиннее 2.5 м.п. - поправьте, если не прав.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20755

11.01.2020 в 05:45:07

pochkunov написал: А допустимо ли

да.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20755

11.01.2020 в 05:48:13

pochkunov написал: Другое дело, что ответвления КУП не должны быть длиннее 2.5 м.п.

не знаю насчёт "не должны", но то, что длинные ответвление от КУП бесполезны, т.е. не имеют смысла, это точно.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.01.2020 в 11:52:46

pochkunov написал: А допустимо ли проложить отдельный провод 4-6 мм. Кв. От шины PE до КУП ванной,

От какой шины РЕ? Так можно сделать только в домах соответствующих ПУЭ-7. Если у вас шина РЕ сделана за счёт разделения единого PEN проводника, то КУП к ней подсоединять нельзя.

pochkunov написал: из КУП сделать ответвления на PE проводники в распределительных коробках этого помещения

В ПУЭ не говорится про соединительные коробки, речь только о дублирующем проводе РЕ в розетках влажных помещений.

pochkunov написал: избежав подключения под одну клемму PE розетки проводников разного сечения, ведь нормального контакта в таком случае не обеспечить

Поэтому из КУП на розетки идёт провод сечением 2,5.

pochkunov написал: Другое дело, что ответвления КУП не должны быть длиннее 2.5 м.п. - поправьте, если не прав.

Не слышал такого, обычно по несколько метров провода идут.

pochkunov написал: также из КУП сделать ответвления на корпуса приборов-открытые проводящие части, а если корпус не предусматривает внешнего подключения

Для квартиры это экзотика, для этого есть разъём заземления в паре вилка-розетка.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

11.01.2020 в 12:57:54

pochkunov написал: также из КУП сделать ответвления на корпуса приборов-открытые проводящие части

Для себя - почему бы и нет? Для других: есть риск внести лишнюю путаницу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу