24.05.2012 в 20:07:15

organizator написал : А зачем вообще уравнивать ванную комнату с туалетом?

Уравнивают ванную но КУП ДСУП установлена в сортире...

organizator написал : Да и собственно говоря вопрос не в этом, а в том, чего такого опасного есть в туалете, чего нету в кухне? От стояков в кухне никогда не ударит током, что ли?

Да кухни квартир и не относятся к особо опасным помещениям, хотя имеются специфические требования.

Давайте уж как то "однообразно хоть и безобразно"... От общего к частному или от частного к общему.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 02:43:51

ПPOPAБ написал : Уравнивают ванную но КУП ДСУП установлена в сортире...

Если уравнивают только ванную, тогда зачем туалетные стояки подключать к ДСУП?

ПPOPAБ написал : Да кухни квартир и не относятся к особо опасным помещениям

А туалет относится к особо опасным помещениям или нет? Сантехники, кстати, и на кухонные стояки поприваривали флажки. Комиссия пойдет, увидит и скажет, раз есть флажок, надо заземлять. На прошлом объекте уже было такое - куратор сказала, раз на эл. шкафах и ящиках есть наружный болт заземления, значит надо делать дополнительное видимое заземление, и пришлось делать, хоть и не было этого в проекте.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 03:20:10

organizator написал : Если уравнивают только ванную, тогда зачем туалетные стояки подключать к ДСУП?

В ванной обязательно наличие ДСУП. Как там в конкретном случае запроектировано и построено- х.з.

organizator написал : А туалет относится к особо опасным помещениям или нет?

Повышенной опасности.

organizator написал : Сантехники, кстати, и на кухонные стояки поприваривали флажки. Комиссия пойдет, увидит и скажет, раз есть флажок, надо заземлять.

И правильно сделали.

organizator написал : На прошлом объекте уже было такое - куратор сказала, раз на эл. шкафах и ящиках есть наружный болт заземления, значит надо делать дополнительное видимое заземление, и пришлось делать, хоть и не было этого в проекте.

Номер раз: заземляет тот кто монтирует. Номер два: нет в проекте- до свидания. Вносите изменения в проект. Пишите дефектовку... Номер три: нет в смете- нет в работе. Рисуйте доп смету или наряд-заказ. Номер четыре: слова ничего не значат, все претензии в письменном виде(на бланке за подписью и с печатью) со ссылками на нормативную базу. Затем рассмотрим все ваши пожелания/замечания, проведём экспертизу, согласуем или обжалуем, поторгуемся еще... Но, если сумма достаточная, то процесс ускоряется и упрощается. ;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 07:29:48

organizator написал : Если уравнивают только ванную, тогда зачем туалетные стояки подключать к ДСУП?

Если вода в ванную поступает по другому "ванному" стояку, то "туалетный" стояк подключать к ДСУП не надо. У вас именно так дела обстоят, как я понял по вашим вопросам?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 09:48:33

avmal написал : вас именно так дела обстоят, как я понял по вашим вопросам?

Я немного по другому сообразил: стояки в кухне отдельно и стояки в туалете рядом с ванной. Вот последние и присоединяют к ДСУП установив КУП в сортире, да еще к этой КУП присоединен полотенчик в ванной комнате.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 15:22:41

ПPOPAБ написал : В ванной обязательно наличие ДСУП. Как там в конкретном случае запроектировано и построено- х.з.

Что-то я сейчас сам засомневался. Почему-то всегда думал, что в туалете и ванной надо делать единую ДСУП, а сейчас проект ещё раз просмотрел, в поянительной записке сказано только про ванную комнату. Выдержка с ПЗ: В ванных комнатах устраивается ДСУП, для чего от заземляющей шины этажного щита прокладывается в каналах панелей защитный проводник - провод марки ПВ сечением 2,5 кв.мм. до дополнительно устанавливаемой на санкабине коробке У198. От коробки до всех трубопроводов ванной комнаты прокладывается защитный проводник - кабель марки ВВгнг-660 сечением 4,0 кв.мм. в штрабе. А соединять ванну с туалетом начали потому, что на схеме ДСУП в проекте было так показано.

ПPOPAБ написал : И правильно сделали.

Что же тут правильного?

ПPOPAБ написал : Номер раз: заземляет тот кто монтирует.

Мы и монтировали, и заземляли, только помимо заземления пятой жилой от куратора и эксплуатации было требование сделать ещё и видимое заземления. Причём речь об обычных помещениях, без повышенной опасности.

ПPOPAБ написал : Номер два: нет в проекте- до свидания. Вносите изменения в проект. Пишите дефектовку...

В проекте этого не было. Да и когда проектанты приезжали на объект, специально у них спросил, надо ли делать видимое заземление. Их ответ - нет, всё оборудование заземляется пятой жилой. Просто эксплуатация сказала, что не примет работу, и как мне объяснил наш прораб, проще выполнить их требования, чем потом с ними судиться.

ПPOPAБ написал : Номер три: нет в смете- нет в работе. Рисуйте доп смету или наряд-заказ.

Когда я куратору задал вопрос, где брать материал на видимое заземление, ведь в спецификации его не заложено, она ответила - ну у вас же наверняка что-то лишнее осталось, вот это и используйте.:)

ПPOPAБ написал : Номер четыре: слова ничего не значат, все претензии в письменном виде(на бланке за подписью и с печатью) со ссылками на нормативную базу.

Это видимое заземление у нас через объект всплывает. Все требуют его делать, но когда просишь назвать пункт правил, ответить ничего не могут, или говорят, что так всегда делали, но требовать продолжают.

ПPOPAБ написал : Я немного по другому сообразил: стояки в кухне отдельно и стояки в туалете рядом с ванной. Вот последние и присоединяют к ДСУП установив КУП в сортире, да еще к этой КУП присоединен полотенчик в ванной комнате.

Совершенно верно. Отводы от стояков на смеситель в ванной комнате сделаны полипропиленом, ванна акриловая.

Так что, не надо было туалетные стояки соединять с полотенцесушителем ванны?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 15:38:42

organizator написал : не надо было туалетные стояки соединять с полотенцесушителем ванны?

Надо. Или в ванную вода поступает по другим каналам?

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 15:47:24

avmal написал : Или в ванную вода поступает по другим каналам?

Нет, просто получается через полипропилен, или это не имеет значения?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 16:27:28

organizator написал : просто получается через полипропилен

Вся разница только в том, что в случае аварии через ваше тело потекут не Амперы, а миллиАмперы, которые тоже здоровья не прибавляют. А потом, есть проект, где трубы стояка подлежат включению в ДСУП, так откуда в таком случае вопросы появляются?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 17:11:45

organizator написал : Что же тут правильного?

Им проще приварить ведро флажков, во время монтажа, на каждую трубу чем думать надо- не надо и потом таскать сварку по новой.

organizator написал : Мы и монтировали,

Водопровод?

organizator написал : Когда я куратору задал вопрос, где брать материал на видимое заземление, ведь в спецификации его не заложено, она ответила - ну у вас же наверняка что-то лишнее осталось, вот это и используйте.

Ну вы же обедаете, вот возьмите лучше поработайте в это время... И чего вы тут товарищ куратор с пустыми руками по стройке ходите, занесли бы мешочек шпаклёвки на третий этаж. :D

organizator написал : Это видимое заземление у нас через объект всплывает. Все требуют его делать, но когда просишь назвать пункт правил, ответить ничего не могут, или говорят, что так всегда делали, но требовать продолжают.

Письменно?

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 17:52:29

avmal написал : А потом, есть проект, где трубы стояка подлежат включению в ДСУП, так откуда в таком случае вопросы появляются?

Изначально вопрос был другой - почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет. И если я правильно понял вышенаписанное, то получается в туалете уравнивание тоже не делается, а делается только на ванную комнату. Т.е. если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?

ПPOPAБ написал : Водопровод?

Да почему водопровод, я же писал выше ящики, шкафы, и пр.

ПPOPAБ написал : Письменно?

Устно.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.05.2012 в 18:05:35

organizator написал : . Т.е. если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?

Установите КУП ванне,и КУП в туалете.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 18:32:49

дружба написал : Установите КУП ванне,и КУП в туалете.

Это по правилам так должно быть?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.05.2012 в 18:41:09

Строители по проекту, в новострое, сделали так установили КУП ванне,установили КУП в туалете. Ванне проходят стояки,и в туалете проходят стояки.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

25.05.2012 в 18:52:07

Тогда вопрос остаётся в силе - почему в туалете делается ДСУП, а в кухне нет?

0