Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2014 в 14:01:07

Popadopulos написал : 1 секция на 1м2,как посчитали для клиента должна греть даже на убитой однотрубке.

Ничего подобного. Теплопотери помещений могут быть больше 100 Вт/кв.м. А теплоотдача одной секции, даже при правильном подключении и хорошей циркуляции может быть меньше 50 Вт/секция. Смотря какая секция. И даже при паспортной мощности в 200 Вт с высотой 576 мм и глубиной 100 мм, при правильном подключении одна секция может давать меньше 70 Вт. Зависит от температуры теплоносителя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

03.12.2014 в 14:14:53

Inch1964

В данном конкретном случае (котёл избыточной мощности, разность температур 76 - 12) даже при неправильном нижнем подключении хотя бы сотня ватт с секции должна была бы быть. Ан нету. :(

А что будет, когда ударят морозы?

Inch1964 написал : Теплопотери помещений могут быть больше 100 Вт/кв.м.

Холодный пол и неотапливаемый второй этаж. Почти наверняка больше. :(

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2014 в 15:29:10

ВТБ! написал : В данном конкретном случае (котёл избыточной мощности, разность температур 76 - 12) даже при неправильном нижнем подключении хотя бы сотня ватт с секции должна была бы быть. Ан нету. А что будет, когда ударят морозы?

Сначала пошучу. Когда ударят морозы, нужно будет одевать шубу, шапку-ушанку и унты. Или разводить костер посередине комнат. Вот так -

И теперь всерьез. К сожалению, очень маловероятно, что даже при правильном подключении и хорошей циркуляции одна секция сможет отдавать даже 90 Вт (при паспортной 200 Вт). Ибо реальный средний тепловой режим радиатора в индивидуальной системе отопления с настенным котлом и пластиковыми трубами в среднем 64/54/23. Если интересно выложу характеристики (и расчет) теплоотдачи для этого теплового режима для конкретного ОП или для других характеристик, например, когда радиаторы находятся в конце магистралей 55/45/23

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2014 в 15:31:26

ВТБ! написал : Холодный пол и неотапливаемый второй этаж. Почти наверняка больше.

Согласен. Наверняка.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

03.12.2014 в 17:48:26

Inch1964 написал : в среднем 64/54/23

Я имею ввиду нынешний неоптимальный, когда температура выставлена 80 градусов, в помещении 12, а на К.П.Д. (и перерасход газа) просто плюём. Для нормального К.П.Д. 54 не многовато? Или небольшой перерасход в сильные морозы компенсируется меньшей ценой радиаторов?

Inch1964 написал : очень маловероятно, что даже при правильном подключении и хорошей циркуляции одна секция сможет отдавать даже 90 Вт

А с антифризом ещё десяток процентов долой. :(

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2014 в 09:44:53

ВТБ! написал : Я имею ввиду нынешний неоптимальный, когда температура выставлена 80 градусов, в помещении 12, а на К.П.Д. (и перерасход газа) просто плюём. Для нормального К.П.Д. 54 не многовато?

Не понял насчет того, много ли +54 градуса для КПД. Тепловые режимы всех радиаторов и трубопроводов в системе дают общую результирующую. Например, 80/60 или 70/45 или 55/35. С точки зрения КПД газового котла, чем меньшей температуры протекает теплоноситель через теплообменник, тем выше КПД котла. Но, например, для конденсационного котла режим 55/35 безопасен. А вот для неконденсационного может быть очень вредным.

Вообще при проектировании СО с конденсационным котлом, будет разумным компромиссом не вгонять СО в режим 50/30 для холодной пятидневки. А для средних зимних температур делать с КПД около 104%. Тогда в сильные холода, режим котла придеться использовать погорячее, например, 60/40. Да, это будет уменьшать КПД конд.котла примерно до 98%. Но за счет этого стоимость радиаторов можно сделать пониже. На холодную пятидневку можно и на конденсационнике повысить режим котла до 84/60. Конечно КПД упадет при этом, например, до 90%, но при этом будет всё равно выше, чем у неконденсационного котла. И ведь это только на неделю холодов. Следовательно, со слегка повышенным расходом газа в эти дни можно примириться.

ВТБ! написал : А с антифризом ещё десяток процентов долой.

Совершенно согласен. Если не поболее процентов падает. Может и 20 и 30% падения быть. Смотря какой антифриз, и смотря какая его плотность.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Moon

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Москва

Сообщений: 35

10.01.2017 в 01:08:10

Добрый всем вечер!

Прошу помощи специалистов: у мамы в семнадцатиэтажном доме-новостройке - двутрубная система отопления, у нас третий этаж, полтора года назад строительные гармошки заменены на Рифар Монолит, установлены краны Маевского и регуляторы температуры до 31-го декабря батареи грели более-менее, с наступлением тридцатиградусных морозов - они почти встали, верх батарей еще куда ни шло, низ холодный, уже не один раз сантехники выпускали воздух - бесполезно, дома +10. Соседи по стояку внизу тоже страшно мерзнут, в квартире над нами очень тепло, на шестом этаже то же самое, что и у нас - +10 Управляющая компания шлет лесом, и я даже не знаю, куда бежать и что делать.

Буду очень признательна за какую-либо информацию по разрешению этой проблемы.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.01.2017 в 09:02:00

Moon, поисковиком найдите статью "Холодная батарея снизу Низ радиатора холодный. Двухтрубное отопление" прямую ссылку дать не позволяют правила форума.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.01.2017 в 10:22:43

Moon написал: регуляторы температуры

Moon написал: в квартире над нами очень тепло

В квартире над вами удалили регулятор температуры или изменили преднастройку. Скорее всего это сделали местные сантехники-вандалы. Поступите так же. Когда это сделают все, весь дом получит "убитую двухтрубку". Без фото регулятора все ответы будут гаданием на кофейной гуще. Какая температура стояков? Есть ли разница (хотя бы на ощупь) между левым и правым? Низ радиатора не находится ниже места врезки в стояк? Причин может быть больше чем просто "спустить воздух".

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.01.2017 в 17:35:36

АлекСАН_dr написал: Когда это сделают все, весь дом получит "убитую двухтрубку".

Мне кажется, что "убитая двухтрубка" уже и так присутствует. Потому и не стал ничего советовать, пока вопрошающий не поймет того, что исправить ситуацию можно только коллективно - жильцами всех этажей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.01.2017 в 22:03:05

Inch1964 написал: пока вопрошающий не поймет того, что исправить ситуацию можно только коллективно - жильцами всех этажей.

Это из области ненаучной фантастики. Каждый будет тянуть одеяло на себя пока не порвут в клочья...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.01.2017 в 23:16:35

Moon, у Вас доступны стояки для ощупывания? Можете оценить их температуру. Да, и две трубы не всегда двухтрубка, если одна из них идёт транзитом.

0
Аватар пользователя
Moon

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Москва

Сообщений: 35

11.01.2017 в 00:53:16

Спасибо вам всем огромное, ребята!

Но я настолько в шоке, что пока не способна анализировать всю ценную информацию, которой вы со мной поделились. Сегодня наша управляющая компания шестигранником начала откручивать регулировочный болт у клапана, что стоит на батарее, его вырвало, и стараниями наших умственно отсталых сантехников кипятком нам затопило всю квартиру, все 60 квадратных метров стояли по щиколотку в воде, кипяток бил в потолок целых двадцать минут, пока сантехник не дозвонился до кого-то, кто смог отключить кипяток в подвале.

До позднего вечера выгребали эту воду, к соседям снизу не протекло ни капли - все стояло у нас, ремонт закончен прошлой весной и обошелся в бешеные деньги, завтра эти идиоты планируют менять эти клапаны на шаровые краны.

0
Аватар пользователя
Luna

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

11.01.2017 в 01:44:32

Холода этой зимой, думаю, многих навлекли на мысли о том, как улучшить качество и количество отопления. Мне лично показалось :cool:, что имеющиеся радиаторы были изначально выбраны мною же без оглядки на такие испытания, как в эту зиму. И дело даже не в производителе, сколько в количестве секций. Надеюсь, замена их на более многосекционные - процедура простая. Или? :eek:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2017 в 01:59:06

Moon написала: завтра эти идиоты планируют менять эти клапаны на шаровые краны

Вот именно таким образом, квартира за квартирой, и угробили систему отопления. Тушите свет, в нынешних российских условиях это не лечится:

"В квартире над вами удалили регулятор температуры или изменили преднастройку. Скорее всего это сделали местные сантехники-вандалы. Поступите так же. Когда это сделают все, весь дом получит "убитую двухтрубку". (с) АлекСАН_dr

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу