17.02.2010 в 23:15:53
Mazaika написал : № п/п Наименование Показатели качества По ТУ Фактически Примечания
- Насыпная плотность, кг/куб.м 500--700 700
- Влажность сухой смеси, %не более 1 0,5
- Истираемость, г/кв.см - -
- Удобонаносимость Хорошая Хорошо
- Прочность сцепления, Мпа,не менее 0,2-0,3 0,2
- Прочность при сжатии, Мпа, не менее - 3,0
- Прочность на изгиб, Мпа, не менее 1-1,2 2,4
- Морозостойкость, количество циклов 30 30
- Теплопроводность, Вт/м х гр.С 0,08-0,17 0,17
- Водостойкость, не менее 0,8 0,8
Слабовато для фасада! Для фасадов минимум 75 циклов Адгезия не менее 0,8 МПА
13.04.2010 в 11:18:41
Системы утепления это прошлый век! ДОРОГО, ДОЛГО, НЕДОЛГОВЕЧНО!!!! Нужны другие утеплители типа штукатурок, что бы нанес, покрасил и забыл!
13.04.2010 в 17:40:27
Storm 777 И это правильно, стена должна быть однородной по составу. А теплая штукатурка это как элемент декора.
21.09.2010 в 12:55:53
Из 3 теплых штукатурок, теплая штукатурка "Умка" лучше как минимум в 1,5 раза, ИМХО - по теплопроводности 0,065 гораздо лучше, чем Тольяттинская 0,17 и Краснодарская 0,109
21.09.2010 в 20:31:32
Если сравнивать цементную и гипсовую штукатурку, то последняя заметно "теплее". Правда гипс только для внутренних работ. Из известной продукции весьма легкой и тёплой является гипсовая штукатурка Knauf MP75 (содержит в составе до 3% перлита), причём наносить машинным способом её вовсе не обязательно.
27.01.2013 в 21:51:19
Появилась новая тёплая штукатурка с ярковыраженным осушающим эффектом. Называется Термоум. Осушающий эффект обусловлен высокой пористостью штукатурки (объём пор до 75%). Гидрофобна. Имеет малый объёмный вес (около 350 кг/м куб). Легко наносится. Обладает хорошей адгезией. Абсолютно негорюча. И т.д. и т.п. Смотрите сами. Интересно Ваше мнение. По сути, Термоум - современный высокоэффективный материал, позволяющий по-новому взглянуть на тему утепления жилых помещений.
27.01.2013 в 22:49:44
Работал с ТЕПЛОВЕРом.. Теплоизол.функционал по заявке-0.09, в реале-0.17.Стоимость-минус.Звукоизол.- плюс..Клали изнутри-90мм
28.01.2013 в 00:07:07
koris, Основное ограждение мониторите:состав(лаборатория), объемный вес, массив и пр.Это позволит установить, более точно, Ro вн.ограждения.. Далее-Ro считаете, уже, с учетом Вашего утепления..Потом, сверлите 16мм отверстия, в разных точках ограждения, на разную глубину(в пределах зонда Вашего пирометра)..Далее Тп=Тв-(Тв-Тн\Ro)*(альфа1(0,115)+суммаRслоев после точки замера пирометром)..Потом решаете уравнение, находите реальное Ro слоя..
koris написал : по звукоизоляции - как минвата?
По ощущениям- лучше.. Только ПО РАСЧЕТУ..Под нужный тепловой баланс подгонял..
koris написал : сурово! по расчётам или так?
28.01.2013 в 00:08:36
vitex73 написал : в пределах зонда Вашего пирометра
нет, к сожалению, пирометра... думаю обзавестись - по дому пригодится )))
всё в голове (с)
28.01.2013 в 02:27:55
koris написал : нет, к сожалению, пирометра... думаю обзавестись
Видел мою ссылку по пирометру? ...цена-качество просто супер
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.