01.02.2010 в 21:31:40
Есть сильфонные подводки для горячей воды, отверстие чуть меньше чёрной трубы того же диаметра, температуру и давление держат лучше, чем пп, в отличие от мп гнутся без усилия. Очень удобно ) Насчёт того, что гибкой подводке достаточно иметь запас до шести атмосфер - сомневаюсь, т.к. у меня ночью в ХВС 5,5-5,6 атм минимум.
01.02.2010 в 21:58:22
andr67 написал : а вот газовые на воду они ставить не советуют.
поскольку немаленькая часть их идет со стальным (не нержавеющим) шаром. Для газа это не проблема, а для воды - очень большая.
02.02.2010 в 08:23:42
Палецкий написал : Где в сертификатах газовых подводок слово вода?
дык ясен перец, в сертификате такого не напишут
Палецкий написал : Это у Вас юмор такой?
не, не юмор, а просто хотел узнать, ведь газовая подводка наверняка должна быть качественней водяной с многократным запасом надежности. Я не настаиваю, нельзя -значит нельзя.
02.02.2010 в 09:17:22
А почему МП нельзя подключать ГАЗ. Все очень просто производителям подводок это не выгодно вот они и дали денег, так и появилась сертификация на данный вид подукции. дадут другие будут другие сертификаты . А вы спорите наверное просто нравиться наверное Кстати нет ниодной действитально
четкой и аргументированной версии почему МП НИЗЯ. А ведь вам денег не давли.
02.02.2010 в 09:27:53
san-1-tehnik написал : А почему МП нельзя подключать ГАЗ.
а кто говорит, что нельзя? Нужно только применять спец материалы, а не абы что. или вы никогда не видели мп с пауками на наружнем слое.
02.02.2010 в 09:35:17
andr67 написал : а кто говорит, что нельзя?
Вы пост 10 читали вроде?
02.02.2010 в 09:41:33
Peterjela написал :
обязательно, а в 11 я даже ответил на него!
02.02.2010 в 09:48:51
andr67 написал : а в 11 я даже ответил на него
Ну и? :D Вы же сами написали надо даже 16 или 20 внутренний проход! А в МП в фитинге не более 6 (шести) мм.
Peterjela написал : Сообщение от andr67 а кто говорит, что нельзя?
еще перечитайте посты 3,4,5,6,7,16,21 - все говорят НЕЛЬЗЯ :) Вот Вам и ответ Кто говорит.
02.02.2010 в 09:50:13
Peterjela написал : Вы пост 10 читали вроде?
Читал и специально для вас сообщяю гибкая подводка для газа имеет проходное отверстие 6мм и также сертифицирована для применения в РФ . Только в этом году я заменил своей тёще гибкую подводку на сильфонную которая простояла 10 лет на котле непонятной мощности предположительно 10-20 киловат и все работало.
02.02.2010 в 09:55:07
san-1-tehnik написал : гибкая подводка для газа имеет проходное отверстие 6мм
Во-первых, здесь ключевое слово ДЛЯ ГАЗА (специально для Вас выделяю :) - МП к этому не относится- это вообще не ГП). Во-вторых в теме идет речь о подключении ГК. Она-то (как максимальный одномоментный потребитель газа) и требует внутреннего прохода не менее 13 мм (шланг-ГИГАНТ)
02.02.2010 в 10:19:07
Peterjela написал : (как максимальный одномоментный потребитель газа
Вот оно как, да и ксати автор не говорил про то что колонка на работает или он не доволен ее работой просто ему не понравилсь такое решение сантехника.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.