Lida2008
Lida2008
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 25

01.02.2010 в 11:35:39

Добрый день! У знакомых трубы PILSA PN 20 (на отоплении) в процессе эксплуатации стали "пупырышками". Чем это вызвано и чем грозит? Спасибо.

0
andr67
andr67
Новичок

Регистрация: 28.12.2009

Смоленск

Сообщений: 47

01.02.2010 в 12:20:23

частая проблема для фольгированных не перфорированных труб. у знакомых стоит 2 года, кроме истетической неприязни пока сними ничего не происходит.

0
Брейгель
Брейгель
Эксперт

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

02.02.2010 в 09:28:10

В монтажной инструкции Экопластика написано, что это особенности производства. Остаточная влажность какая-то. На прочность и долговечность труб не влияет никак, браком - не является и "не может служить причиной для замены труб". К сожалению, не написано, можно ли их проткнуть иголочкой дабы удовлетворить свои эстетические чувства.

0
andr67
andr67
Новичок

Регистрация: 28.12.2009

Смоленск

Сообщений: 47

02.02.2010 в 09:37:27

Брейгель написал : можно ли их проткнуть иголочкой дабы

раньше ни у кого в тех инструкциях таких разрешений не было. проткнуть можно, но ничего не изменится. просто вода выйдет, а волдырь остаются ( не резина ведь).

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

02.02.2010 в 11:36:08

2Lida2008 стареет скорее.не армированный.

0
ser.kazankov
ser.kazankov
Новичок

Регистрация: 01.02.2010

Волгоград

Сообщений: 12

03.02.2010 в 10:57:35

Lida2008 написал : трубы PILSA PN 20 (на отоплении) в процессе эксплуатации стали "пупырышками".

Для горячей воды,труба должна ставиться армированная.(с алюминевой фальгой которая требует зачистки перед пайкой или со стекловолокном которая не требует оного)-видел пузырь около 50мм.

0
AWK
AWK
Местный

Регистрация: 18.03.2009

Новосибирск

Сообщений: 364

03.02.2010 в 13:58:34

Lida2008 написал : У знакомых трубы PILSA PN 20 (на отоплении) в процессе эксплуатации стали "пупырышками". Чем это вызвано и чем грозит?

Была такая проблема с фольгированными трубами "Kalde". Сейчас использую с перфорированной фольгой или со стекловолокном.

Брейгель написал : К сожалению, не написано, можно ли их проткнуть иголочкой дабы удовлетворить свои эстетические чувства.

Протыкали ножом, все нормально, выходит капля воды, небольшое вздутие все равно остается.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

03.02.2010 в 20:45:46

Пилса даже официальный документ выпустила что это не брак. Два раза такое было у людей на центральном. Одни попросили переделать (

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

03.02.2010 в 21:05:20

2Levit где дешево там и рвется:)берите хорошие немецкие трубы не надо экономить.последствия ущерба нанесенные водой гораздо дороже

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

03.02.2010 в 21:09:01

Martinulyan написал : берите хорошие немецкие трубы

Поверьте я бы все купил импортное - но как я могу заставить человека с заработком в 8000р купить смеситель за 5000р - так же и трубы. что купить сказали из того и делаем. в том городе где делал даже Экопластика нет. Тока турция. Что уж говорить о немцах

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2010 в 21:38:14

Экопластик тоже потихоньку пузырится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу